> Лучевая схема в многоквартирном высотном доме, Лучевая схема в многоквартирном высотном доме
Тухман
сообщение 15.2.2018, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Добрый день!
Нужная консультация по двум вопросам. Но сначала предистория.
Новостройка. Застройщиком предусмотрена лучевая схема отопления от коллекторов, расположенных в общем коридоре с соседними квартирами. В каждую квартиру заходит пара труб (Пекс) и идёт разводка по всей квартире по полу. Естественно куча тройников, которые придется монолитить в пол, а у них есть свойства течь. Хочу от этого избавиться.
Мои мысли:
Проложить от их коллектора трубы до ванной, там поставить свой коллектор и от него развести уже отопление по всей квартире без разъёмных соединений (например Рехау). Параметры теплоносителя расчетные 85/65. Давление 9 бар.
На свой коллектор хочу поставить термоголовы с электроприводом и в каждую комнату по комнатному термостату.
Теперь вопросы:
1. Законна ли такая переделка? Возможно ли ее будет согласовать? Если есть ссылочка, где почитать, буду очень признателен.
2. Термоголовы с электроприводом. Бывают нормально открытые, нормально-закрытые и плавным регулированием 0-10v. Понятно, что с плавным лучше, но может подойдет и первые два варианта для моих целей? Какой лучше?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 15.2.2018, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



а почему нельзя пустить по 2 трубы к каждой батарее??

если проложить с хитринкой - получите участки теплого пола...

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 15.2.2018, 14:51
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 15.2.2018, 15:25
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



1. законна, так как принципиально ничего не меняется, тлько избавляетесь от стыков в полу. Согласовывать или нет надо узнать в управляющей компании и согласовывать с ними если скажут.
2. любые. Время остывания радиатора 15минут, цикличность головки будет незаметна. Но я бы поставил плавное регулирование, чтобы был постоянный поток через радиатор, пусть даже слабый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тухман
сообщение 15.2.2018, 16:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Цитата(tolik-8422 @ 15.2.2018, 14:46) *
а почему нельзя пустить по 2 трубы к каждой батарее??

если проложить с хитринкой - получите участки теплого пола...

Не совсем понял ваш вопрос. Именно по две трубы и планирую пустить. Только коллектор хочу поставить в мокрой зоне.
Скажите, а ваш планировка сделана для коттеджа или многоквартирного дома?


Цитата(SP_ @ 15.2.2018, 15:25) *
2. любые. Время остывания радиатора 15минут, цикличность головки будет незаметна. Но я бы поставил плавное регулирование, чтобы был постоянный поток через радиатор, пусть даже слабый.

Спасибо за совет! Ещё вопрос, если сможете, объясните.
Нормально открытый привод при снятии напряжения- полностью открывается.
Нормально закрытый-закрывается.
А что будет с приводом 0-10В при снятии напряжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 15.2.2018, 17:54
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



0-10В так и будет от 0 до 100% регулировать открытие, пропроционально напряжению. В отличие от закрыто / открыто у этого будет постоянный какой то проток теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тухман
сообщение 15.2.2018, 18:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Цитата(SP_ @ 15.2.2018, 17:54) *
0-10В так и будет от 0 до 100% регулировать открытие, пропроционально напряжению. В отличие от закрыто / открыто у этого будет постоянный какой то проток теплоносителя.

Я имел ввиду что будет с приводом, при отключении напряжения. Он или должен открыться или закрыться, или остаться в том положении, при котором сняли напряжение. Вот это не пойму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 15.2.2018, 21:23
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



незнаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2018, 1:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Коллекторная система это отдельная проводка к каждому радиатору. Причём, трубы Pex монтируются в гофрированной полиэтиленовой трубе. Это делается потому, что температура воды высокая и бетон будет трескаться, если положить без гофры. Исключение - тёплые полы, там температура воды ниже. Гофра, кроме функции теплового баръера, позволяет заменить при необходимости трубы без взлома покрытия пола.
В общем коридоре у вас ящик распределительный, а не коллекторного отопления. Там ещё и теплосчётчики будут, скорее всего.
Коллекторный ящик в квартире не обязательно должен быть в ванной. Его надо расположить так, чтобы был удобный доступ и кратчайшие расстояния до радиаторов (чаще это коридор). В ванной пол с гидроизоляцией - это осложнит монтаж, там можно предусмотреть тёплые полы от коллектоного ящика с ограничителем температуры типа FJVR
Регулируемые коллекторы с эл.приводом вместе с радиаторами нижнего присоединения в которых уже есть термостатный вентиль на который останется только голову поставить - 'это комплект. Зачем рисовать змее ноги? (с)

Сообщение отредактировал jota - 16.2.2018, 1:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему