Сайт Cooling Post опубликовал сегодня статью заслуживающую внимания. Привожу краткий перевод.
За качество перевода заранее прошу прощения-спешил.
Секрет нового хладагента компании Honeywell
• 27 июня 2018США: разработка компании Honeywell – негорючей смеси с низким GWP, альтернатива R410A.
Особый интерес, как ожидается, из Европы, где из-за фазы выхода из употребления HFC, R410A испытал экстремальные проблемы цен и поставок. И до сих пор не было альтернативы с низким GWP, замены для R410A в больших системах, в том числе VRF.
Новый хладагент, Solstice N41, теперь обозначенный R466A, как ожидается, не будет доступен до следующего года. Honeywell до сих пор сохраняет более подробную информацию в тайне, но Cooling Post может дать некоторые из ответов по его химическим компонентам.
Мы считаем, что новый хладагент содержит два компонента, которые пользователи R410A будут очень хорошо знакомы с - R32 и R125. Тем не менее, смесь пропорции очень разные: R32 все еще составляет около 50% смеси, но доля R125 значительно снижается.
Молекула trifluoroiodomethane (CF3l)
Ключевой третий компонент, и основная причина невоспламеняемости, является trifluoroiodomethane (CF3l), относительно новый газ, который ранее не был использован в смесях хладагентов. Невоспламеняющийся (подавляющий воспламенение) CF3l, как полагают, рассматривается в качестве замены хладона-1301.
Важно отметить, что CF3l также является основным фактором Solstice N41 по низким GWP. Новый газ составляет 39,5% от новой смеси (R32 составляет 49% и R125 11,5%), но его 100-летний GWP составляет менее 1 (на самом деле, 0,4).
Cooling Post также считает , что ранние исследования показали , что Solstice N41 имеет более высокую эффективность , чем R410A , и в нагреве и в охлаждении , но с немного более низкой мощностью. Кроме того, он не имеет высокой температуры нагнетания как R32 и имеет хорошую смешиваемость с POE маслами.
Ccылка на оригинал статьи
https://www.coolingpost.com/world-news/secr...ew-refrigerant/