ПЧ Данфосс VLT 51 микро MODBUS |
|
|
Гость_kanava1_*
|
6.11.2010, 21:16
|
Guest Forum
|
Не могу найти описание регистров этого ЧП. Офиц сайт весь облазил не нашел!!!! ХелП!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
8.11.2010, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470
|
неясно где там модбас описан
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
Скачайте "Руководство по проектированию" или "Design guide" для VLT AQUA Drive или для VLT HVAC Drive. Протоколы для всех семейств Danfoss одинаковые. Хотя, вот Вам вырезка:
Конфигурация_сети.pdf ( 505 килобайт )
Кол-во скачиваний: 794
Сообщение отредактировал gansales - 8.11.2010, 14:08
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
28.11.2010, 10:00
|
Guest Forum
|
Цитата(gansales @ 8.11.2010, 15:01) Скачайте "Руководство по проектированию" или "Design guide" для VLT AQUA Drive или для VLT HVAC Drive. Протоколы для всех семейств Danfoss одинаковые. Хотя, вот Вам вырезка:
Конфигурация_сети.pdf ( 505 килобайт )
Кол-во скачиваний: 794Какая та фигня все ЧП мне отвечают с кодом ошибки 81! Все функции и все регистры ответ 81
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
Знакомые ребята писали, что в Микриках какая-то хитрая адресация. Попробуйте обратиться к дистрибьютору у которого брали частотник - они если сами не ответят, то могут послать официальный запрос в Данфосс.
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
1.12.2010, 4:01
|
Guest Forum
|
Цитата(gansales @ 30.11.2010, 12:53) Знакомые ребята писали, что в Микриках какая-то хитрая адресация. Попробуйте обратиться к дистрибьютору у которого брали частотник - они если сами не ответят, то могут послать официальный запрос в Данфосс. Пока нащупал следующее. 1) Параметры (с 000 до 999) содержащие значения - 0,1,2.. до 1000, можно обратится следующим образом - например ( конфигурацию на Лектос ОПС) параметр 8 03, адрес (803*10-1)=8029, тоесть заносим в конфигурацию адрес 48029, все ок. 2)Параметры свыше 1000 получилось заводить через типизированные задаем там адрес ( тип слово) в 16h виде ( 1603*10-1= 3E9Dh). Где искать управляющие слова я так и не понял .... Решил обмануть ЧП и менять минимальную частота ( PNU 302) =)) , но тут облом меня и тут схватили - параметры с значением -4999 до 4999 не показывают в типе word, как я понял это двойное слово ... пробовал тип два слова - не пашет ... у них параметры хранятся не в одном регистре,а в нескольких!!!!!!! Код 500000 Входные данные: регистр командного слова преобразователя частоты (CTW). - это где???? Help me pliseeeeeeeeeeeeeee ....
Сообщение отредактировал kanava1 - 1.12.2010, 4:07
|
|
|
|
Гость_Apriory_*
|
2.12.2010, 15:00
|
Guest Forum
|
Подключил Микрик к MCT10, запрограмил - всё ок. Включил отображение графиков и после команды "ПУСК" (12+18) связь пропала. Связь восстанавливаться только после смены порта(usb) или перезагрузки компьютера. Подскажите как лечить?
|
|
|
|
|
3.12.2010, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
BUS TER переключите в ON.
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
3.12.2010, 20:41
|
Guest Forum
|
Цитата(gansales @ 3.12.2010, 12:27) BUS TER переключите в ON. что?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
Есть такой микропереключатель...
|
|
|
|
|
11.12.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847
|
Возник следующий вопрос - пытаюсь связаться с частотными преобразователями Данфосс по Модбус. Вроде всё хорошо, данные читаются, управляется.
Вот только никак не могу считать несколько параметров за раз, например, 16-13 и 16-14. Указываю адрес, количество считываемых регистров, но всё равно считывается только первый из регистров.
В чём может быть проблема?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Знач так: 1. "микрик" - это по сути, та же самая FC-102/202/302, и регисры у него те же - никакой хитростиздесь нет, есть тоько различия в перечне регистров. 2. Прежде, чем читать/писать значения регистров, необходимо глянуть в "букваре", разряность регистра, и формат значения (wod/dword/int/uint). 3. Принципиальных ограничений на чтение/запись нет; можно хоть считывать сразу всю память за один проход - только не использовать в программе стандартные шаблоны, а делать через чтение массива в память контроллера с использованием указателей, ипоследующим декодированием. 4, Если в "гирлянде" много "разнокалиберных" частотников (051, 202, 2800) - тогда лучше работать сними так - "открыть порт, настроить порт (бодрейт скрии 2800/5000/6000 - не более 9600, у 102,202, 051 - 115200), вчитать/вписать, закрыть порт, для следующего частотника процедуру повторить" 5. ошибки (81 в частности) - сумма ошибок согласно протокола МодБас, в "букваре" по протоколу можно найти, как их расшифровать; 81- обрыв связи по таймауту, если склероз не изменяет. Землите FTP с двух сторон, правильно выставляйте таймауты и параметры портов, и да пребудет с вами Сила... 666. И вообще, всё это ваше нытьё "вооот, не работает, вооот, ошибки" - это всё проистекает от ленности ума и нежелания/неумения читать инструкции.
У нас всё работает, в любых конфигурациях "железа", на самых долбанутых объектах, и никаких проблем, окромя проблем с "челдобреческим фактором"...
|
|
|
|
|
11.12.2012, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Вообще-то "микрик" хорош тем, что не такой примитивный, как та же серия 2800/6000; управлять по МодБасу им можно двояко: - для работы в "подчиненном" режиме использовать исключительно CW, записывая в регистр 3099 в формате ворд/инт значение задания в % от максимального. - для работы в "полуавтономном" режиме (с серией 2800 приходится поступать именно так), необходимо полностью "набить" частотник, на терминал выставить необходимые перемычки, в регистры 5099....5149 в формате ворд "запихивать" функции входов, необходимые в данный момент (надо ли говорить о том, что с панельки, руками все входы предварительно забиваются нулями). второй способ предпочтительнее там, где управляющий контроллер может внезапно сдохнуть, а ГВС людям надо всегда, шоб вовремя подмыться, например... По поводу "500000" - нет такой буквы в этом слове; читайте не сименские бредни, а инструкцию к данфоссам... погрябайтесь по этому форуму - мы уже не раз выкладывали скриншоты CodeSys на йезыке CFC с готовой распиндовкой регистров...
к опечаткам в последних сообщениях не придирайтесь - попробуйте сами набрать месягу с планшета "пальцетыком"...
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.12.2012, 23:38
|
|
|
|
|
11.12.2012, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(kanava1 @ 28.11.2010, 11:00) Какая та фигня все ЧП мне отвечают с кодом ошибки 81! Все функции и все регистры ответ 81 ну, дык, эта, шоб частотник откликался, ему надоть руками с панельки в секции 8 рассказать, шо, зачем, и почему...
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.12.2012, 23:50
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847
|
Оказалось всё просто, настраиваешь в параметре 8-4х, что должно загоняться в буфер и считываешь по адресу Модбас 2910, а записываешь по адресу 2810.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(Mitya78 @ 13.12.2012, 8:15) Оказалось всё просто, настраиваешь в параметре 8-4х, что должно загоняться в буфер и считываешь по адресу Модбас 2910, а записываешь по адресу 2810. На что, собственно, и намекали... тоже вариант... Но можно еще проще - секция 16, Data readouts называется; оттуда можно считать все текущие значения (15999........16939), вобщем всё-всё, и еще трошки... только вот надо не забыть глянуть, где bin/hex, где int, где uint, где word, а где dword... Прямой доступ всё-таки проще... SW читается здесь - 16029 CW читается здесь - 15999
|
|
|
|
|
16.2.2015, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259035
|
Задам вопрос здесь.. В общем разбираюсь с модбасом и регистрами пч Danfoss fc051
Есть такие регистры:
16029 парам 16-03 16129 парам 16-13 16119 парам 16-12
Их считал так (16029 + 1)/10 = 1603 --->16-03
С ними разобрался.. А есть такие регистры 50009, 49999.. как быть с ними?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267840
|
Ребят подскажите, в чем может быть проблема? Частотник FC51, контроллер дельта dvp SX2. Задаю частоту, пускаю, останавливаю, в общем управляю, все хорошо и красиво... А вот считать какой либо параметр не могу, он мне в ответ адрес ПЧ присылает... Кто сталкивался??? Подскажите в чем собака зарыта???
|
|
|
|
|
19.6.2015, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267840
|
Цитата(Nematik @ 18.6.2015, 17:44) Ребят подскажите, в чем может быть проблема? Частотник FC51, контроллер дельта dvp SX2. Задаю частоту, пускаю, останавливаю, в общем управляю, все хорошо и красиво... А вот считать какой либо параметр не могу, он мне в ответ адрес ПЧ присылает... Кто сталкивался??? Подскажите в чем собака зарыта??? разобрался, все как говорилось раньше от ленности полностью читать инструкцию))) дело было в структуре сообщения: адрес, функци, байт по счету и только потом данные по частоте/току/мощности и т.п. )))
|
|
|
|
|
29.1.2020, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214
|
Здравствуйте, прошу помощи, сколько не искал, не могу найти похожей проблемы и ее решения...
Настроил контроллер на работу с частотником FC051, все вроде бы работает, но через неопределенные промежутки времени (то минуты, то секунды) частотник резко обнуляет частоту, останавливает движок без выбега и сразу же обратно стартует с плавным набором частоты. Или же просто переключает частотник в состояние Off из режима Auto, и даже из режима HandOn.
Пишу командное слово 1148 для пуска в регистр 50000, частоту в 50010. Период опроса/записи раз 3-4 секунды. Настройки функции таймаута не помогают.
Подскажите, куда копать...
|
|
|
|
|
29.1.2020, 22:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
это похоже на потерю связи. если не критично - увеличивайте таймаут до упора. или ищите проблему в контроллере
|
|
|
|
|
30.1.2020, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Тут проблема скорее всего в ПЧ, если он у вас даже в ручном режиме сбоит.
|
|
|
|
|
30.1.2020, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214
|
Оставил один регистр записи скорости, пуск сделал с клемм, запись в регистр постоянная. И все равно рубит в 0 периодически и сразу же стартует.... частотник не один и контроллер не один...
|
|
|
|
|
3.2.2020, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659
|
параметр 8-04 выберите необходимое действие при тайм- ауте связи.
|
|
|
|
|
|