> ПЧ Данфосс VLT 51 микро MODBUS
Гость_kanava1_*
сообщение 6.11.2010, 21:16
Сообщение #1





Guest Forum






Не могу найти описание регистров этого ЧП. Офиц сайт весь облазил не нашел!!!! ХелП!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.11.2010, 7:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Гляньте еще здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 8.11.2010, 7:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



неясно где там модбас описан rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.11.2010, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Скачайте "Руководство по проектированию" или "Design guide" для VLT AQUA Drive или для VLT HVAC Drive.
Протоколы для всех семейств Danfoss одинаковые.

Хотя, вот Вам вырезка:
Прикрепленный файл  Конфигурация_сети.pdf ( 505 килобайт ) Кол-во скачиваний: 794


Сообщение отредактировал gansales - 8.11.2010, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kanava1_*
сообщение 28.11.2010, 10:00
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(gansales @ 8.11.2010, 15:01) *
Скачайте "Руководство по проектированию" или "Design guide" для VLT AQUA Drive или для VLT HVAC Drive.
Протоколы для всех семейств Danfoss одинаковые.

Хотя, вот Вам вырезка:
Прикрепленный файл  Конфигурация_сети.pdf ( 505 килобайт ) Кол-во скачиваний: 794


Какая та фигня все ЧП мне отвечают с кодом ошибки 81! Все функции и все регистры ответ 81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 30.11.2010, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Знакомые ребята писали, что в Микриках какая-то хитрая адресация. Попробуйте обратиться к дистрибьютору у которого брали частотник - они если сами не ответят, то могут послать официальный запрос в Данфосс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kanava1_*
сообщение 1.12.2010, 4:01
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(gansales @ 30.11.2010, 12:53) *
Знакомые ребята писали, что в Микриках какая-то хитрая адресация. Попробуйте обратиться к дистрибьютору у которого брали частотник - они если сами не ответят, то могут послать официальный запрос в Данфосс.

Пока нащупал следующее.
1) Параметры (с 000 до 999) содержащие значения - 0,1,2.. до 1000, можно обратится следующим образом - например ( конфигурацию на Лектос ОПС) параметр 8 03, адрес (803*10-1)=8029, тоесть заносим в конфигурацию адрес 48029, все ок.
2)Параметры свыше 1000 получилось заводить через типизированные задаем там адрес ( тип слово) в 16h виде ( 1603*10-1= 3E9Dh).
Где искать управляющие слова я так и не понял .... Решил обмануть ЧП и менять минимальную частота ( PNU 302) =)) , но тут облом меня и тут схватили - параметры с значением -4999 до 4999 не показывают в типе word, как я понял это двойное слово ... пробовал тип два слова - не пашет ... у них параметры хранятся не в одном регистре,а в нескольких!!!!!!!
Код
500000 Входные  данные:  регистр  командного  слова  преобразователя  частоты (CTW).
- это где????

Help me pliseeeeeeeeeeeeeee ....

Сообщение отредактировал kanava1 - 1.12.2010, 4:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 1.12.2010, 13:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Если поможет, Control word и Status word (это я использовал для связи через RS485):

Прикрепленный файл  FC_Protocol.xls ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441


Вот здесь есть готовый макрос Modbus для VLT2800:

http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=298


Программа для его просмотра:

http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=230

Это можно попробовать взять за основу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Apriory_*
сообщение 2.12.2010, 15:00
Сообщение #9





Guest Forum






Подключил Микрик к MCT10, запрограмил - всё ок.
Включил отображение графиков и после команды "ПУСК" (12+18) связь пропала.
Связь восстанавливаться только после смены порта(usb) или перезагрузки компьютера.
Подскажите как лечить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 3.12.2010, 11:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



BUS TER переключите в ON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kanava1_*
сообщение 3.12.2010, 20:41
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(gansales @ 3.12.2010, 12:27) *
BUS TER переключите в ON.

что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 14.12.2010, 19:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Есть такой микропереключатель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 11.12.2012, 9:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Возник следующий вопрос - пытаюсь связаться с частотными преобразователями Данфосс по Модбус. Вроде всё хорошо, данные читаются, управляется.

Вот только никак не могу считать несколько параметров за раз, например, 16-13 и 16-14. Указываю адрес, количество считываемых регистров, но всё равно считывается только первый из регистров.

В чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.12.2012, 17:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Знач так:
1. "микрик" - это по сути, та же самая FC-102/202/302, и регисры у него те же - никакой хитростиздесь нет, есть тоько различия в перечне регистров.
2. Прежде, чем читать/писать значения регистров, необходимо глянуть в "букваре", разряность регистра, и формат значения (wod/dword/int/uint).
3. Принципиальных ограничений на чтение/запись нет; можно хоть считывать сразу всю память за один проход - только не использовать в программе стандартные шаблоны, а делать через чтение массива в память контроллера с использованием указателей, ипоследующим декодированием.
4, Если в "гирлянде" много "разнокалиберных" частотников (051, 202, 2800) - тогда лучше работать сними так - "открыть порт, настроить порт (бодрейт скрии 2800/5000/6000 - не более 9600, у 102,202, 051 - 115200), вчитать/вписать, закрыть порт, для следующего частотника процедуру повторить"
5. ошибки (81 в частности) - сумма ошибок согласно протокола МодБас, в "букваре" по протоколу можно найти, как их расшифровать; 81- обрыв связи по таймауту, если склероз не изменяет. Землите FTP с двух сторон, правильно выставляйте таймауты и параметры портов, и да пребудет с вами Сила...
666. И вообще, всё это ваше нытьё "вооот, не работает, вооот, ошибки" - это всё проистекает от ленности ума и нежелания/неумения читать инструкции.

У нас всё работает, в любых конфигурациях "железа", на самых долбанутых объектах, и никаких проблем, окромя проблем с "челдобреческим фактором"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.12.2012, 23:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Вообще-то "микрик" хорош тем, что не такой примитивный, как та же серия 2800/6000; управлять по МодБасу им можно двояко:
- для работы в "подчиненном" режиме использовать исключительно CW, записывая в регистр 3099 в формате ворд/инт значение задания в % от максимального.
- для работы в "полуавтономном" режиме (с серией 2800 приходится поступать именно так), необходимо полностью "набить" частотник, на терминал выставить необходимые перемычки, в регистры 5099....5149 в формате ворд "запихивать" функции входов, необходимые в данный момент (надо ли говорить о том, что с панельки, руками все входы предварительно забиваются нулями).
второй способ предпочтительнее там, где управляющий контроллер может внезапно сдохнуть, а ГВС людям надо всегда, шоб вовремя подмыться, например...
По поводу "500000" - нет такой буквы в этом слове; читайте не сименские бредни, а инструкцию к данфоссам...
погрябайтесь по этому форуму - мы уже не раз выкладывали скриншоты CodeSys на йезыке CFC с готовой распиндовкой регистров...

к опечаткам в последних сообщениях не придирайтесь - попробуйте сами набрать месягу с планшета "пальцетыком"...

Сообщение отредактировал BROMBA - 11.12.2012, 23:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.12.2012, 23:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(kanava1 @ 28.11.2010, 11:00) *
Какая та фигня все ЧП мне отвечают с кодом ошибки 81! Все функции и все регистры ответ 81

ну, дык, эта, шоб частотник откликался, ему надоть руками с панельки в секции 8 рассказать, шо, зачем, и почему...

Сообщение отредактировал BROMBA - 11.12.2012, 23:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 13.12.2012, 8:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Оказалось всё просто, настраиваешь в параметре 8-4х, что должно загоняться в буфер и считываешь по адресу Модбас 2910, а записываешь по адресу 2810.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 13.12.2012, 11:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Mitya78 @ 13.12.2012, 8:15) *
Оказалось всё просто, настраиваешь в параметре 8-4х, что должно загоняться в буфер и считываешь по адресу Модбас 2910, а записываешь по адресу 2810.

На что, собственно, и намекали... тоже вариант...
Но можно еще проще - секция 16, Data readouts называется; оттуда можно считать все текущие значения (15999........16939), вобщем всё-всё, и еще трошки... только вот надо не забыть глянуть, где bin/hex, где int, где uint, где word, а где dword... Прямой доступ всё-таки проще...
SW читается здесь - 16029
CW читается здесь - 15999
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koteika
сообщение 16.2.2015, 14:33
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259035



Задам вопрос здесь.. В общем разбираюсь с модбасом и регистрами пч Danfoss fc051

Есть такие регистры:

16029 парам 16-03
16129 парам 16-13
16119 парам 16-12

Их считал так (16029 + 1)/10 = 1603 --->16-03

С ними разобрался.. А есть такие регистры 50009, 49999.. как быть с ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koteika
сообщение 18.2.2015, 8:37
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259035



Нашел такой документ к пчв ОВЕН, а их пчв и есть копия danfoss'a ... Вообщем все по регистрам в этом документе http://www.owen.ru/uploads/adresaciya_registrov_pchv_v2.pdf

Может кому пригодится..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nematik
сообщение 18.6.2015, 17:44
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267840



Ребят подскажите, в чем может быть проблема? Частотник FC51, контроллер дельта dvp SX2. Задаю частоту, пускаю, останавливаю, в общем управляю, все хорошо и красиво... А вот считать какой либо параметр не могу, он мне в ответ адрес ПЧ присылает... Кто сталкивался??? Подскажите в чем собака зарыта???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nematik
сообщение 19.6.2015, 11:33
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267840



Цитата(Nematik @ 18.6.2015, 17:44) *
Ребят подскажите, в чем может быть проблема? Частотник FC51, контроллер дельта dvp SX2. Задаю частоту, пускаю, останавливаю, в общем управляю, все хорошо и красиво... А вот считать какой либо параметр не могу, он мне в ответ адрес ПЧ присылает... Кто сталкивался??? Подскажите в чем собака зарыта???

разобрался, все как говорилось раньше от ленности полностью читать инструкцию))) дело было в структуре сообщения: адрес, функци, байт по счету и только потом данные по частоте/току/мощности и т.п. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 29.1.2020, 20:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Здравствуйте, прошу помощи, сколько не искал, не могу найти похожей проблемы и ее решения...

Настроил контроллер на работу с частотником FC051, все вроде бы работает, но через неопределенные промежутки времени (то минуты, то секунды) частотник резко обнуляет частоту, останавливает движок без выбега и сразу же обратно стартует с плавным набором частоты. Или же просто переключает частотник в состояние Off из режима Auto, и даже из режима HandOn.

Пишу командное слово 1148 для пуска в регистр 50000, частоту в 50010. Период опроса/записи раз 3-4 секунды. Настройки функции таймаута не помогают.

Подскажите, куда копать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.1.2020, 22:38
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это похоже на потерю связи. если не критично - увеличивайте таймаут до упора. или ищите проблему в контроллере
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 30.1.2020, 9:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Тут проблема скорее всего в ПЧ, если он у вас даже в ручном режиме сбоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 30.1.2020, 10:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Оставил один регистр записи скорости, пуск сделал с клемм, запись в регистр постоянная. И все равно рубит в 0 периодически и сразу же стартует.... частотник не один и контроллер не один...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 3.2.2020, 15:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



параметр 8-04 выберите необходимое действие при тайм- ауте связи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:22