> Расход воздуха в тамбур перед лифтом в подвале
niko2105
сообщение 30.11.2018, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Объект - 14-этажный жилой дом. Присутствуют 2 лифта, оба с отдельной системой подпора в шахту. На типовых этажах - дымоудаление из коридоров.
Один из лифтов (с режимом перевозка пожарных подразделений) спускается на этаж с отметкой -3,900. Архитекторы также сделали там тамбур.
По СП7.13330 П7.14 п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения требуется подпор воздуха.
1 Правильно ли понимаю, что подпор необходим? Но тогда куда именно - в тамбур? Непосредственно в пространство перед лифтом? Или же подпор не нужен, т.к. хоть план и на отметке -3,900, но по факту ведь это сквозной проход и выходы с обеих сторон выше земли?
2 И как правильно считать расход воздуха на подпор? Принимать что двери закрыты? Или рассчитывать при одной открытой двери?
Заранее благодарен.Прикрепленный файл  ___________._3_900.pdf ( 109,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.11.2018, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А Вы поинтересуйтесь у архитекторов - по каким соображениям, а, главное, нормам они предусмотрели этот тамбур. Я пока не вижу возможного нормативного обоснования, но я не ПБ-шник.
Вам (и архитекторам) нужно разобраться - как называется этот этаж по нормам - см. терминологию в СП 4, п.п. 3.49...3.54. Это важно по применению указаний СП 7 и раздела 5 ГОСТ Р 53296 -2009.

1. Пространство перед лифтом называется лифтовым холлом (ЛХ) или ТШ.
Необходимость/отсутствие необходимости подпора зависит от расположения/наименования этажа, а также от объёмно-планировочных решений и решений систем ПДВ на всех выше расположенных этажах.
2. Если подпор в ЛХ будет нужен, то расчёт придётся делать на открытую дверь - см. п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296 -2009. Да и по логике - этот ЛХ является проходным на пути эвакуации, т.е. двери не м.б. закрыты постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 5.12.2018, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Сейчас ГИП утверждает, что этот лифт не для пожарных подразделений, этаж цокольный. По СП7.13330 П7.14 п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения требуется подпор воздуха.
Расчёт все равно придётся делать на открытую дверь?

Сообщение отредактировал niko2105 - 5.12.2018, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.12.2018, 19:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Судя по представленному Вами плану, отм. пола этого этажа выше уровня земли. Или картинка не верна? Вы разобрались с наименованием этажа?
Если этаж, всё-таки, цокольный, то подпор в ЛХ предписан в п. 7.14 п) СП 7. При этом замечу, что в изменённой/действующей редакции п. 20 ст. 88 № 123 ФЗ цокольные этажи исключены из текста. Т.е. требование СП 7 является избыточным, по отношению к ФЗ.
Архитекторы приняли нелогичную планировку, поэтому Вы уже видели выше:
Цитата(ИОВ @ 30.11.2018, 19:23) *
этот ЛХ является проходным на пути эвакуации, т.е. двери не м.б. закрыты постоянно.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения