Интересно мнение специалистов. С точки зрения эксплуатации и наладки. Какая лучше?
(проектируется 10ти эт жилой дом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.2.2006, 14:45
Сообщение #2





Guest Forum






Лучше двухтрубная. Адназначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 19.2.2006, 15:35
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Guest @ Feb 19 2006, 14:46 )
Лучше двухтрубная. Адназначно.

Ага, еще лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным wink.gif

меня интересует именно вопрос сравнения однотрубных систем.

(з.ы. Гость_Надежда - это была я, зайти забыла)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 20.2.2006, 10:28
Сообщение #4





Guest Forum






С точки зрения эксплуатации и наладки, лучше когда магистрали находятся рядом в подвале и не надо бегать по зданию регулировать или отключать стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 20.2.2006, 18:19
Сообщение #5





Guest Forum






Ну неужели больше никаких мнений не будет?
Какая из систем и в каких случаях чаще поддается разрегулировке? Тепловой, гидравлической.
Что сложнее устранять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 21.2.2006, 12:57
Сообщение #6





Guest Forum






Основополагающим аспектом при выборе разводки, служит наличие чердака и его степени утепленности, а так-же экономический аспект, т.е. расход/стоимость труб при нижней разводке намного больше/выше.

При расчете стояков, в системах с нижней разводкой, их протяженность увеличивается в 2 раза, соответственно увеличивается сопротивление стояка и всей системы. Вариант со смещенными З.У. в однотрубных системах предпочтительней, но он добавляет сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 22.2.2006, 14:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Как показали ТЭР, однотрубная система отопления с верхней разводкой экономичнее и технологичнее всех разновидностей систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 22.2.2006, 21:27
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 22 2006, 14:16 )
Как показали ТЭР, однотрубная система отопления с верхней разводкой экономичнее и технологичнее всех разновидностей систем.

а можно с подробностями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:30