Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.2.2006, 13:41
Сообщение #1





Guest Forum






какая система предпочтительней для 16 этажного жилого дома,
на мой взгляд это однотрубная система с верхним розливом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Herz_*
сообщение 26.2.2006, 15:12
Сообщение #2





Guest Forum






А почему бы не сделать двухтрубку-я считаю однотрубка-каменный век и защита от идиотов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 26.2.2006, 15:38
Сообщение #3


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Двухтрубка с зонированием. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.2.2006, 16:04
Сообщение #4





Guest Forum






почему однотрубка а не двухтрубка?
во первых потому что жилье муниципальное тоесть не элитное
во вторых потому что более надежная)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 26.2.2006, 16:21
Сообщение #5


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Цитата(Тимур ОВ @ Feb 26 2006, 16:05 )
во вторых потому что более надежная)))))

blink.gif huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.2.2006, 16:27
Сообщение #6





Guest Forum






надежная в плане гидравлической устойчивости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 26.2.2006, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Я понимаю если элеватор, то однотрубка. Но если уж независимая схема, то почему бы не двухтрубка. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.2.2006, 16:50
Сообщение #8





Guest Forum






на самом деле вопрос присоединения к тепловым сетям и вопрос устойчивости внутреннего контура системы отопления вещи разные, каким образом решать проблему перепада давления - вариантом много,
однотрубная система больше пригодна для наших условий, где каждый жилец старается сразу же поменять радиатор на более красивый или более большой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 26.2.2006, 16:52
Сообщение #9


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Да уж, будьте так любезны разъяснить соображения свои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.2.2006, 16:59
Сообщение #10





Guest Forum






по моим соображениям:
делаю однотрубную систему с верхним розливом на стояках сверху устанавливаю регулятор расхода, снизу балансировочные,
на приборах терморегуляторы(и обводной участок)
напоминаю что дом 16 этажный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 26.2.2006, 17:02
Сообщение #11


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Так элеватор или что???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener_spb
сообщение 26.2.2006, 17:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2006
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869



Цитата(Тимур ОВ @ Feb 26 2006, 16:51 )
на самом деле вопрос присоединения к тепловым сетям и вопрос устойчивости внутреннего контура системы отопления вещи разные, каким образом решать проблему перепада давления - вариантом много,
однотрубная система больше пригодна для наших условий, где каждый жилец старается сразу же поменять радиатор на более красивый или более большой

Непонятна фраза про пригодность однотрубной системы. Вы имели ввиду наверное двухтрубную систему!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.2.2006, 17:04
Сообщение #13





Guest Forum






подсоединение через теплообменники

Добавлено - 17:07
двухтрубная или однотрубная система отопления-для тепловых сетей не важно, ВАЖНО ЧТОБЫ БЫЛ ЗАДАННЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ, как это решается установкой элеватора или регулятора перепада давления, иди балансировочного или шайбы на обратке не важно

Добавлено - 17:14
честно я думал про двухтрубкус нижним розливом, про зональное отопление и даже про поквартирное отопление с устройством поквартирного же учета тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.2.2006, 18:49
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Тимур ОВ @ Feb 26 2006, 16:51 )
однотрубная система больше пригодна для наших условий, где каждый жилец старается сразу же поменять радиатор на более красивый или более большой

ИМХО, Все с точностью до наоборот. Насмотрелся эту зиму на несчастных покупателей квартир на нижних этажах в новостройках с верхней разводкой и "однотрубкой" Одного "умника" на верхнем этаже, подключившего радиатор с регулировкой расхода и без байпаса достаточно, чтобы "посадить" весь стояк. Здесь немало копий сломано на эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=355. "Однотрубка", конечно, дешевле. Но абсолютно не устойчива к дураку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 27.2.2006, 4:05
Сообщение #15


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Вот еще одна интересная ветка на эту тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2127
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 27.2.2006, 9:29
Сообщение #16


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Цитата(Тимур ОВ @ Feb 26 2006, 17:05 )
и даже про поквартирное отопление с устройством поквартирного же учета тепла

Гениально clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.2.2006, 21:07
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В Германии (в-основном, восточной) так делают. Мини - теплосеть (Т1, Т2) по всему дому + Х.В. (В1). В каждой квартире - микро-ИТП со счетчиками тепла и холодной воды. Горячая вода готовится на месте через пластинчатый теплообменничек со 100% приоритетом. Заодно и снижение нагрузок на котельную в пиковых режимах. ВО КАК !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 28.2.2006, 11:04
Сообщение #18


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Модульные тепловые пункты
если интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 14:57