Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет нагрузки на ГВС для тепловых сетей, Расчетный максимально-часовой расход на ГВС для многоэтажных ж.д.
ssn
сообщение 28.2.2018, 12:09
Сообщение #31


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну не суть. всеравно расход на ИТП получается не просто сложением всех мощностей при расчетном графике.
а в тепловых сетях я так понимаю, просто общая нагрузка накладывается на график. как это стыкуется в проектах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.2.2018, 13:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
всеравно расход на ИТП получается не просто сложением всех мощностей при расчетном графике.

Расход на тепловом вводе в ИТП мы делаем по ниже представленной формуле. Не просто суммируем если двухступенчатая схема.

А вот ТС проектим под среднечасовой расход ГВС. То есть кол-во тепла на мкрн, к примеру текущий(10 мжд + садик + школа + поликлитника), сумма тепла на отопление, вентиляцию и среднечасовой расход ГВС.

Стыкуеца просто. Магистральные ТС проектируются и даже прокладываются раньше. А дальше проекты домов идут от точки подключения. Для каждого дома свои разделы ТС(внутриплощадочные типа). Так и экспертизу легше проходить и вводить в эксплуатацию мкрн проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.2.2018, 13:51
Сообщение #33


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я к тому, что проектный расход в разделе ТМ на ввод не равен проектному расходу на этот же ИТП в разделе ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.2.2018, 17:43
Сообщение #34


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Амиго @ 28.2.2018, 11:22) *
Максимальные расходы на отопление и вентиляцию, + 0,55 * макс расход на ГВС(с параметрами теплоносителя в точке излома).


кстати. если взять частный случай из МОЭК (когда расчетный зимний график 130/70, а лето 70/40), то по этой формуле получится примерно такой же расход, как просто сложить все нагрузки (СО+ОВ+ГВС) и принять зимний график 130/70.

И получится, что если жить по СП, увеличение расхода на вводе на расход ГВС.
Этот расход влияет по сути на диаметр ввода и подбор клапанов перепада (если они есть).

Но ведь как получается... сети посчитали на общую нагрузку, приняли диаметры. В ИТП не принято менять диаметр (как показал мой недавний опыт), и выходит переразмеренный ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILNova
сообщение 22.11.2018, 10:29
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2018
Пользователь №: 351650



Добрый день.

Так как я новичок в теме теплоснабжения, может мне тут смогут помочь.

Необходимо рассчитать V ТЭ в здании поликлиники на 600 посещений в смену по средней нагрузке по ГВС.

Какую среднюю нагрузку брать?

1) Согласно ТУ ГВС ср = 0,02444

2) Соглас ТУ ГВС max = 0,08832 и через переводной коэф-т для поликлиник вывести ГВС ср = ГВС max / k = 0,08832/4,47 = 0,019758 Гкал

Какая ГВС ср должна быть использована в расчете объемов ТЭ по ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мстислав
сообщение 4.8.2022, 11:41
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 233353



Доброго дня.
Помогите пожалуйста выполнить гидравлический расчет системы ГВС helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 4.8.2022, 15:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Мстислав @ 4.8.2022, 11:41) *
Доброго дня.
Помогите пожалуйста выполнить гидравлический расчет системы ГВС helpsmilie.gif

Конкретнее в чем вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мстислав
сообщение 4.8.2022, 17:29
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 233353



При строительстве нового здания требуется переукладка части существующей тепловой сети из четырех труб - две трубы отопления и две трубы ГВС. Имеются тепловые нагрузки объектов подключенных к рассматриваемой ветке тепловой сети от котельной. В ТЗ указали на необходимость установки дополнительного насоса, видимо уже напора не хватает. Собрал все нагрузки и выполнил 2 варианта гидравлического расчета с разными диаметрами труб. Получил два значения потерь с учетом установки нового насоса 46м при диаметре 66мм и 7м при 95мм. Есть большие сомнения в правильности расчета из-за большой разветвленности сети и разных диаметров подключенных потребителей..

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТН_по_запросу.pdf ( 299,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 2:11