Здравствуйте.
Что такое начало срезки температурного графика?
Допустим температура наружного воздуха 4 градуса.
Температурный график:
8 65
7 65
6 65
5 65
4 65
3 65
2 65
1 65
0 66,39

Начало срезки значит будет 8 градусов или 1 градус?

Нужно для расчета по 99/пр.
Там есть пункт 68.
Если в период срезки температурного графика подачи теплоносителя в тепловой сети при положительных температурах наружного воздуха отсутствует автоматическое регулирование подачи тепла на отопление, а также при срезке температурного графика подачи теплоносителя в период низких температур наружного воздуха - величина принимается равной температуре начала срезки температурного графика; а при автоматическом регулировании принимается фактическое значение.

И если это 8 градусов, то где это законодательно можно подтвердить? Или в учебнике где-то есть это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.11.2016, 7:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Точка излома графика, так ее еще называют.
Нижняя срезка 65С необходима для работы горячего водоснабжения, не ниже 60 у потребителя. У вас при на улице график начинает уклон на подъем, как и должно быть. При положительных температурах на улице для отопления не нужно 65С, без регуялтора это вынужденный перетоп. По нормальному график отопления начинается примерно с точки (+10,+35) в справочной литературе есть точнее, например "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения".
Идеально график температуры отопления выглядит прямой линией с небольшой кривизной, описанный одной функцией, и без крутых изломов.

+8 начало графика, может помните "если среднесуточная температура на улице в течении сколько то там дней держится ниже +8, то начинается отопительный сезон" забыл где написано, но каждый год это предложение повторяют... может что поменялось, слышал муниципалитет может не ждать несколько суток, а частные потребители вообще не ждать. сейчас почти везде приборы учета.
у нас график от +10


может так нагляднее.. как тут доказывать что излом это излом если так видно что это излом)

Сообщение отредактировал Altelega - 24.11.2016, 7:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.11.2016, 21:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(dzhan007 @ 23.11.2016, 22:32) *
Здравствуйте.
Что такое начало срезки температурного графика?
Допустим температура наружного воздуха 4 градуса.
Температурный график:
8 65
7 65
6 65
5 65
4 65
3 65
2 65
1 65
0 66,39

А интересно где живете, если при 0 у вас 66 град.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.11.2016, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 24.11.2016, 22:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2016, 21:23) *
А интересно где живете, если при 0 у вас 66 град.

А что такого?
Это, например, может быть "115-70" для 18 и -23.

Сообщение отредактировал Смит - 24.11.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor.m46
сообщение 29.6.2017, 2:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324044




Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
ГАРАНТ:
Приложение N 11
(рекомендуемое)
График качественного регулирования температуры воды в системах отопления
при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:47