rash72
сообщение 15.2.2019, 14:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2019
Из: Атырау
Пользователь №: 355878



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. В котельной устанавливают 2 котла одинаковой мощности. Один основной котел, а второй резервный котел.
Счетчик газа был рассчитан на основной котел. А при приемке нам объяснили, что счетчик нужно рассчитывать на оба котла. Смысла не вижу. Ведь работать будет один котел.

Нужно ли рассчитывать узел учета газа на 2 котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.2.2019, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



1. резервный котел , а точнее задвижку на газопроводе к нему в таких случаях обычно поставщик газа пломбирует. Оно надо , вызывать каждый раз поставщика или следить чтобы пломбу не сорвали нечаянно.
2. как будет включаться резервный котел - после отключения основного, или до его отключения - кто будет контролировать?
3. какой лимит расхода газа предусмотрен на объект - на 1 котел или на 2? Во втором случае счетчик должен быть общий.
4 ну и поставщик требует как правило единый расчётный узел учёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 15.2.2019, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



И Вам здравствуйте.
Цитата(rash72 @ 15.2.2019, 15:32) *
Смысла не вижу.

Вы не видите, а они видят. И я думаю, что они опасаются за то, что если будет включено одновременно два котла, то тогда прибор учёта не будет нормально работать. То есть правильно считать расход газа, который выходит за пределы расчетного.
Как выход, заложите в проектную документацию кран, который исключает возможность одновременной работы двух отопительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 15.2.2019, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(rash72 @ 15.2.2019, 14:32) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. В котельной устанавливают 2 котла одинаковой мощности. Один основной котел, а второй резервный котел.
Счетчик газа был рассчитан на основной котел. А при приемке нам объяснили, что счетчик нужно рассчитывать на оба котла. Смысла не вижу. Ведь работать будет один котел.

Нужно ли рассчитывать узел учета газа на 2 котла?


ТУ на какую мощность были получены?
Соответственно на эту суммарную мощность и должно быть установлено газопотребляющее оборудование (не больше), соответственно и узел учета должен быть рассчитан на эту мощность!

Теперь тут либо второй котел убирать, либо счетчик переделывать на суммарный расход от двух котлов. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.2.2019, 17:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Юрий_Нд @ 15.2.2019, 13:55) *
Как выход, заложите в проектную документацию кран, который исключает возможность одновременной работы двух отопительных приборов.

Перед каждым газовым котлом и так кран есть на подводящем газопроводе, вы о чём? Либо пломбировать либо менять счетчик либо отрезать газопровод. Иного не дано. Но всё зависит от разрешенного газопотребления. Исходя из него и следует подбирать узел учёта.

Цитата(Ivan Yur'evich @ 15.2.2019, 15:20) *
Теперь тут либо второй котел убирать, либо счетчик переделывать на суммарный расход от двух котлов. wink.gif

Второй котел (газопровод: кран, задвижку) однозначно пломбировать с установкой межфланцевой пломбы.. Резерв должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 15.2.2019, 18:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(GASPAR @ 15.2.2019, 18:23) *
Перед каждым газовым котлом и так кран есть на подводящем газопроводе, вы о чём?

я про
Цитата(Юрий_Нд @ 15.2.2019, 15:55) *
... кран, который исключает возможность одновременной работы двух отопительных приборов.

И это ещё один дополнительный, трёхходовой распределительный кран, "в довесок" к тем двум кранам, о которых Вы говорите.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 15.2.2019, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.2.2019, 21:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Поставьте по одному счетчику на каждый котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.2.2019, 22:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Не кран, исключающий одновременную работу двух котлов, а электронное устройство, разрешащее одновременную работу только одного котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 18.2.2019, 15:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Valiko @ 15.2.2019, 23:27) *
Не кран, .., а электронное устройство, ...

И кнопку с GPS модулем вывести в диспетчерскую облгаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 18.2.2019, 15:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Всё - из личного опыта и по ТЗ от заказчика. Самый примитивный - при включенном клапане отсекателе одного котла - на аварийные входы автоматики другого подается блокирующий сигнал. Всё определяется типом котлов. И согласовывается с газоснабжающей организацией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 18.2.2019, 15:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(Valiko @ 18.2.2019, 16:39) *
Всё ... по ТЗ от заказчика.


Это где такие умные заказчики "водятся".

Цитата(Valiko @ 18.2.2019, 16:39) *
... при включенном клапане отсекателе одного котла - на аварийные входы автоматики другого подается блокирующий сигнал. ... И согласовывается с газоснабжающей организацией


Или они только "стаями водятся или косяками"?
Мне за десять лет ни один такой "косяк" не попался ...
Или Вы "места" знаете?
А может "прикармливаете"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.2.2019, 8:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Кто эти облгазы знает? Предписание написали, мы предложили, они согласовали. Заказчик оплатил Мы сделали. Все довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 19.2.2019, 12:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(GASPAR @ 15.2.2019, 17:23) *
Второй котел (газопровод: кран, задвижку) однозначно пломбировать с установкой межфланцевой пломбы.. Резерв должен быть.

Жаль с Мособлгазами такой фокус не проходит. Резерв понятно закладывается, но требуют включать его в общий объем по ТУ, соответственно и узел учета подбирается на весь объем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.2.2019, 16:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А если попробовать? Маленький проект -ТУ от облгаза - и решение. Оно - же очевидно. И заказчику спокойнее- ведь за выход прибора учета в нерасчетные параметры - штраф и немаленький.
Достаточно часто суммарная мощность газопотребляющего оборудования одна (какая-то). а по технологии одновременной работы не будет никогда. А, по предлагаемому проекту - добавляется еще и электронная блокировка. Мы так легендировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения