> Питательные насосы, Кавитация
SMART GUY
сообщение 15.10.2019, 11:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355703



Столкнулись с такой проблемой. Котёл произв. 10т/ч, Деаэратор с коллоной 8куб, давление в деаэраторе 0.5бар. Температура воды на питательные насосы +104гр. На заборе насоса наблюдаеться отрицательное давление -0.01бар. Правиьно-ли предположить, что происходит вскипание воды перед насосом и негативное влияние процесса на крыльчатку, вследствии чего изнашиваються уплотнения? Где ошибки и что с этим делать. Высота Деаэратора относительно входа воды в насос 2.58м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.10.2019, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Изнашиваются не уплотнения, а сам корпус насоса.
Ошибка при проектировании высоты расположения деаэраторного бака. Нужно было повыше его установить, метров на 6 хотя бы.
Если поднять нет никакой возможности, тогда поставить дополнительный бустерный насос перед основным питательным. Возможно, необходимо увеличить диаметр питательного трубопровода. Ну и самый нелепый совет - уменьшить температуру воды в деаэраторе. При этом необходимо будет доводить содержание кислорода в воде до нормативной при помощи реагентной обработки воды. Например реагентом Экотрит В-22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.10.2019, 16:25
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Какой-то у вас промежуточный деаэратор, или с режимом чего не то. Для атмосферного 0,5 бар много, для повышенного мало. Давление снизить до 0,2-0,25 бар не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.10.2019, 19:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) *
Столкнулись с такой проблемой. Котёл произв. 10т/ч, Деаэратор с коллоной 8куб, давление в деаэраторе 0.5бар. Температура воды на питательные насосы +104гр. На заборе насоса наблюдаеться отрицательное давление -0.01бар. Правиьно-ли предположить, что происходит вскипание воды перед насосом и негативное влияние процесса на крыльчатку, вследствии чего изнашиваються уплотнения? Где ошибки и что с этим делать. Высота Деаэратора относительно входа воды в насос 2.58м.

В паспорте насоса, что сказано о высоте подпора на всасывающем патрубке?
Если на первом рабочем колесе и будет некоторое парообразование, то на последующих уже нет. ЦНСГ требуют подпор минимум 8,0 метров, у Вас 5,0 метров в ДА плюс высота 2,58 - на заборе (было написано, а там дрова лишь), на всасывающем патрубке насоса проверьте мановакуумметр, скорее он от вибрации загнулся.
Каков диаметр трубы от ДА до питательного насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.10.2019, 19:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



снижение давления в деаэраторе - токо усугубит. Подпор-то уменьшится. Высота 2,58 это от низа или от уровня воды?
Отсюда - и рекомендация - держать АВТОМАТИЧЕСКИ уровень воды повыше ( какой-то метр, но в плюс).
Дорогой вариант - установка охлаждающего теплообменника. Греть (например) туже воду на входе в колонку. При охлаждении воды перед питательными насосами, в этом случае повысится и к.п.д. котлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.10.2019, 12:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Valiko @ 15.10.2019, 19:56) *
Дорогой вариант - установка охлаждающего теплообменника.

Не такой уж и дорогой вариант. По крайней мере в сравнении со всеми остальными. Повышение уровня воды в деаэраторном баке - это не вариант. Не нужно вмешиваться в технологию деаэрации, дороже выйдет.
Цитата(Valiko @ 15.10.2019, 19:56) *
Греть (например) туже воду на входе в колонку.

Это мне не нравится. Вода на входе в колонку идет по сигналу датчика уровня. А если там возврат конденсата идет, то может поступление питательной воды идет периодически. Нужно что то более надежное придумать, чтобы гарантированно температуру питательной воды понижать хотя бы на 5 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.10.2019, 13:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Деаэрация должна закончиться в колонке. Бак - это тока бак. Хотя, если там внизу есть барботаж.....
Топикстартер ничё не написал о режиме работы котельной. каков расход ХОВ на деаэратор? Я ш написал - охлаждать, НАПРИМЕР, нагревая воду в колонку.. А что еще можно нагреть охлаждая, знает тока хозяин котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 21.10.2019, 17:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) *
давление в деаэраторе 0.5бар. Температура воды на питательные насосы +104гр.

0,5 - это избыточное или абсолютное давление?
Для избыточного: слишком много, у Вас не происходит деаэрация воды при такой температуре.
Для абсолютного: слишком высокая температура воды, у Вас должно быть безумное количество выпара из деаэратора...
Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) *
На заборе насоса наблюдаеться отрицательное давление -0.01бар.

А где стоит вакууметр, насколько близко к всасу насоса?
Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) *
происходит вскипание воды перед насосом

Если бы происходило вскипание воды перед насосом - насос бы останавливался.
Цитата(zeman @ 15.10.2019, 15:33) *
Изнашиваются не уплотнения, а сам корпус насоса.

А можно поподробнее, как изнашивается корпус насоса?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.10.2019, 16:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vitnis @ 21.10.2019, 17:29) *
А можно поподробнее, как изнашивается корпус насоса?...

Вас что, на яндексе забанили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:36