> Центробежный вентилятор
drugo
сообщение 14.7.2017, 10:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225280



Добрый день, уважаемые.

Работаю над проектом модернизации небольшой термической печи. Планируется установка нового вентилятора, подающего воздух в горелки. Вентиляторы имеют широкие аэродинамические характеристики, которые позволяют изменять расход при относительно постоянном давлении (например в диапазоне 900-1800 м3/час, полное давление вентилятора составляет приблизительно 6700 Па). Собственно вопрос как лучше организовать регулирование расхода воздуха? Частотника нет, регулировка производительности планируется заслонкой. Но где эту заслонку поставить (на всасе, или выходе из вентилятора, или не имеет значения), чтобы при изменении расхода давления не проседало сильно (заслонка это же дополнительное сопротивление).

производители вентиляторов внятного ответа дать не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 14.7.2017, 10:36
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Не может при постоянном давлении быть изменение расхода. Меняется расход-меняется давление, посмотрите кривую характеристик любого вентилятора. Если регулировать расход, то лучше шибером при таких величинах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drugo
сообщение 14.7.2017, 10:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225280



Это я понимаю, но производитель дает практически ровное давление при разных расходах.

Характеристики прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 381,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 11:56
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не шибером, а направляющим аппаратом на всасывающей стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 12:11
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



это шиберная задвижка что ли направляющий аппарат? можно ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 12:48
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это не одно и то же. Шиберная задвижка на всасе исказит условия входа на колесо. Направляющий аппарат - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 13:01
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



т.е. с проставкой в виде куска трубы это уже направляющий аппарат)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 13:04
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ёшкин кот....

Направляющий аппарат это шесть (до девяти) поворотных лопастей, закручивающих поток на входе по ходу вращения колеса при закрывании.
Если ни разу такого не доводилось видеть, можно было сначала найти и посмотреть, что это. Хихикать потом. Если только над собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 13:47
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



м-да и почему же тогда у осевиков закрутка идет против хода? раз уж вы настаиваете на искажении условий на входе
смысл то лишь сечение уменьшить или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 16:58
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не правы. Поинтересуйтесь формой всасывающей струи и входом на колесо вентилятора.

Условия входа и выхода серьёзно влияют на КПД вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 17:26
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ладно про тот же направляющий аппарат написано, что первые 25 градусов не приводят к какой либо ощутимой регулировке и изменению расхода т.е. угол подачи не значителен и не создает сопротивления
т.е. регулирование в пределах от 25 градусов это сопротивление
если верить тому что я вычитал в не спец литературе, то на высоких скоростях входа труи эффективность регулировки (здесь я имею ввиду диапазон до 25 градусов и ниже) можно регулировать чем то на подобии ирисового клапана
но опять таки я не вижу ничего чтобы говорило за необходимость направленной подачи струи, вас не затруднит дать ссылку на литературу, для расширения собственного кругозора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 18:33
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ирисовый клапан - сужающееся круглое центровое отверстие.
Посмотрите любой учебник по центробежным нагнетателям и в нём - условия входа. Также любую литературу по аэродинамике и там - форма всасывающей струи. Станет понятно, почему а) одностороннее перекрытие входа - наихудший вариант, б) зачем задавать направление входящей струе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:57