А подогреватели в резервуарах с мазутом какие: внутренние или наружные? Если наружные — смысла в отдельном контуре особо нет, если — внутренние, то хуже, во первых возникает риск обводнить мазут, во вторых риск замазутить конденсат, чтобы не допустить второй сценарий в нормативах есть фраза: СП "Тепловые сети":
Цитата
Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых могут поступать в тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться к тепловым сетям через водоподогреватель с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между таким аппаратом и водоподогревателем при обеспечении давления в промежуточном контуре меньше, чем в тепловой сети.
При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных примесей.