> Аналоговый вход преобразователя частоты, Соединение трех аналоговых входов в параллель
MASTAK
сообщение 27.2.2017, 19:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день. Собственно вопрос. Можно ли соединить три аналоговых входа в параллель? Как бы у заказчика странноватая схема получается.. один выход аналоговый сразу раздает задание на три частотника.
Тип пч данфос микродрайв. Ничего с приводами не случиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.2.2017, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Токовые нельзя.
Напряжения да, но есть ограничения. Частотникам ничего не будет. Основная нагрузка на источник сигнала т.к. при параллельном соединении уменьшается сопротивление и следовательно увеличивается ток. Нужно смотреть какую нагрузку может выдержать источник сигнала. Входное сопротивление аналогового сигнала есть в характеристиках ПЧ.
Если нет данных, то нужен преобразователь-делитель сигнала. Я использую такой: http://www.avantazh.com/products/product/trp-1-4gr01-09/

Сообщение отредактировал grenka - 27.2.2017, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 27.2.2017, 20:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(grenka @ 27.2.2017, 19:43) *
Токовые нельзя.
Напряжения да, но есть ограничения. Частотникам ничего не будет. Основная нагрузка на источник сигнала т.к. при параллельном соединении уменьшается сопротивление и следовательно увеличивается ток. Нужно смотреть какую нагрузку может выдержать источник сигнала. Входное сопротивление аналогового сигнала есть в характеристиках ПЧ.
Если нет данных, то нужен преобразователь-делитель сигнала. Я использую такой: http://www.avantazh.com/products/product/trp-1-4gr01-09/

А сроки поставки какие у них?
Прикольн можно размножить вход на 4 выхода....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.2.2017, 20:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Лучше позвонить им. Всегда по разному. У меня самое долгое время поставки две недели.
Устройства выглядят кондово, но ни разу не подводили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.2.2017, 20:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В идеале ничего противоестественног нет, если есть гальваническая развязка слаботочной части частотника. Я подключал 2шт. в параллель, на большинстве контроллеров это проходит. По Госту МЭК выходное сопротивление аналогового выхода любого ПЛК должно выдерживать подсоединение 10 кОм (как-то так). Потом можно будет докупить, если что. Или спаять любой мощный ОУ по схеме повторителя напряжения. Или три ОУ. 8 рублей как-то жаба душит оддавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 27.2.2017, 21:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(kosmos440o @ 27.2.2017, 20:41) *
В идеале ничего противоестественног нет, если есть гальваническая развязка слаботочной части частотника. Я подключал 2шт. в параллель, на большинстве контроллеров это проходит. По Госту МЭК выходное сопротивление аналогового выхода любого ПЛК должно выдерживать подсоединение 10 кОм (как-то так). Потом можно будет докупить, если что. Или спаять любой мощный ОУ по схеме повторителя напряжения. Или три ОУ. 8 рублей как-то жаба душит оддавать.

Нормальное изделие. В принципе годное для использования... Ваш вариант тоже рабочий, но надо типа фабричное....значит будем применять данное устройство либо аналог.

Сообщение отредактировал MASTAK - 27.2.2017, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.2.2017, 22:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Всегда сигнал раздваиваю на два приёмника без повторителя. На три разделяю, если не ответственное дело. На четыре даже не пробовал.
Да, дороговато, цены задрали. До кризиса было около 6 рублей. Но сидеть и паять самому как то не охота, моё время дороже.
Конечно есть дешевле приборы, но это из разряда КИТ-комплектов в магазине Чип-и-Дип т.е. куча деталей и сиди припаивай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения