Цитата(joker777rus @ 3.7.2019, 14:57)
Всем здравствуйте. У меня очень серьезный вопрос. Есть объект в г. Санкт Петербурге, 3 секции 25 этажей каждая, имеют один общий подземный паркинг. Вот сам вопрос по канализации данного объекта... выпуски канализации не удается проложить в пространстве подземного паркинга. Было принято решение выпустить канализацию в ЖБ лотках над плитой перекрытия паркинга (глубина заложения менее 0,8м), а после того как трубы проходят поперечные балки под потолком паркинга, трубы опускаются опять в пространство паркинга и выходят наружу. Можно ли так сделать или это категорически запрещено. (учтен электрообогрев труб и ППУ скорлупа на магистралях). Схема прокладки в приложении.
Можно. Прочистки на поворотах. Теплоизоляция канала сверху и с боков - снизу пусть паркинг греет.