> Контроллер Siemens Pxc00.d и среда Nlutil
PuzanZero
сообщение 25.5.2015, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Уважаемые знатоки! У меня есть контроллер Siemens PXC00.D и судя по документации, что на скриншоте 1, через разъёмы B и C он обменивается данными по протоколу Lon.

Скажите, если я загружу в этот контроллер программу, которую вы видите на скриншоте 2 и соединю контроллер с компьютером через USB-Lon адаптер Gesytec EasyLon (так как на рисунке 3), смогу ли я обнаружить программную переменную Value в среде NLUtil ?

Сообщение отредактировал PuzanZero - 25.5.2015, 13:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 165,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.JPG ( 144,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  3.JPG ( 86,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 2.6.2015, 16:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Ничего не получится. Там Bacnet.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 2.6.2015, 18:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Окей.

Begem, скажите, но если использовать модуль расширения PXX-L11, который вроде бы как и нужен для того, чтобы интегрировать контроллер PXC... со сторонним оборудованием по LonTalk протоколу, возможно ли будет получить переменную контроллера на компьютере в среде NLUtil, если собрать схему по рисунку:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 51,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.6.2015, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Вообще-то да, контроллер PXX-L11 нужен для того, чтобы интегрировать LON устройства в систему Desigo. Причем эта интеграция довольно таки непрямолинейная. Во всяком случае, если взять LON переменную другого устройсва и правильно обозвать ее в контроллере, то .... ничего не будет работать. А если пройти все этапы интеграции, то все работает.
Никогда не пробовал сделать так как у ВАС, но предполпгаю, что если вы просто так возьмете и поставите блок в CFC и захотите увидеть в LON - ничего не получится. Сам Шлюз PXX-L11 также нужно запрограммировать. Задача у Вас какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 17.6.2015, 6:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733




Begem, просто видите в чём дело. Если я подключаю контроллер PXC100-E.D к компьютеру и открываю его в среде Cimetric BACnet Explorer, то я могу видеть программные переменные этого контроллера (см. скриншот в приложении).

Я почему-то думал, что если я подключусь к контроллеру PXC00.D так, как на 3-ем скриншоте в первом посте, то я смогу видеть программные переменные этого контроллера в среде NLUtil...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PXC100E.D___Cimetric.JPG ( 184,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 17.6.2015, 13:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Вообще этот контроллер служит для интеграции LON-устройств, но на нем конкретно нет порта LON. И в этом контроллере все переменные BAcnet. L11 это конвертер. А , допустим, контроллер RXC - это уже полноценное LON-устройство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:47