> Бак запаса холодной воды в котельной
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Добрый вечер!
Есть уже смонтированная теплогенераторная, а я, так сказать, проектирую по фотографии.
вычертила принципиальную схему в соответствии с тем, что намонтировали.
Вопрос по обвязке накопительного бака, подпитки, заполнения бойлера.
из водопрвода вода проходит через водопрдготовку и в бак. Из бака насосм нагнетается на подпитку. И эта же вода идет на заполнение бойлера. Хотя в бойлер должна идти обычная вода из водопровода?
Если бак не задействован, то вода идет по байпасу врезанному между К10 и К11 ( Фильтр грубой механической очистки «Гейзер 10BB», с картриджем на 50 мкм и Установка безреагентной обработки воды тип SF-SP-S). Тогда получается, что подпитка идет сырой водой?
И зачем столько клапанов соленоидных?
Помогите разобраться пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____4_______.pdf ( 129,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 18:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Вот фото. Может станет понятней. Мне вот не стало
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.11.2019, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ЭТИМ всем походу управляет контроллер (какой-то). Алгоритм - ТАМ. А проект - типа "потерялся"?
Вариантов много. Например, если ХВО на регенерации, то вода идет мимо оной,.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 20:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Я правильно понимаю, что заполнение бойлера должно быть водой из водопровода? Это же не верно, то что подключение бойлера идет после установки умягчения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.11.2019, 21:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



У Вас на схеме (чертеже) не видно собственно установки ХВО. На бойлер вода поступает после первого механического фильтра.И по фото тоже, похоже на это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 22:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



на чертеже ХВО обозначена, как К11.
и вот получается, что труба после фильтра опускается вниз и идет до насоса. На фото с насосом это первая врезка. а от повысительного насоса еще две трубы идет. вот верхняя труба. она идет дальше на подпитку и тут же в бойлер. на фото с котлом видно, сначала ответвление в т2. а дальше прям в бойлер. бред какой-то

Сообщение отредактировал Coldplay - 9.11.2019, 22:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.11.2019, 22:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Тогда - спецификацию - в студию. К11 - это (похоже) - установка безреагентной обработки. А собственно ХВО ( с собственнымим мозгами, управляющим клапаном, солевым баком) - на схеме нет.
Когда ХВО на регенерации, но есть запрос на пзаполнение бака, вода идет мимо ХВО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 22:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Цитата(Valiko @ 9.11.2019, 23:29) *
Тогда - спецификацию - в студию. К11 - это (похоже) - установка безреагентной обработки. А собственно ХВО ( с собственнымим мозгами, управляющим клапаном, солевым баком) - на схеме нет.
Когда ХВО на регенерации, но есть запрос на пзаполнение бака, вода идет мимо ХВО.

Да, да. Вы правы. К11 это безреагентная установка. А ХВО на схеме нет. Есть фото, и тут судя по всему установка ХВО подключена к сливному патрубку повысительного насоса (серая труба на фото). А что так можно? Как оно работает вообще?

Сообщение отредактировал Coldplay - 9.11.2019, 22:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.11.2019, 22:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Та не. ХВО - это самая высокая цилиндрическая конструкция.
Если ВЫ не понимаете, как это работает, эт не просто объяснить в таком формате: на форуме. Что ВАМ надо? Типа поссорились с монтажниками?
Ищите контроллер, документацию на контроллер. Вариантов работы - достаточно. Но технологию работы нужно понимать (ИМХО)

Сообщение отредактировал Valiko - 9.11.2019, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 22:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Цитата(Valiko @ 9.11.2019, 23:50) *
Та не. ХВО - это самая высокая цилиндрическая конструкция.
Если ВЫ не понимаете, как это работает, эт не просто объяснить в таком формате: на форуме. Что ВАМ надо? Типа поссорились с монтажниками?

не, я понимаю, что ХВО это самый большой цилиндр. Она автоматически впрыскивает в обратную линию реагенты для предотвращения накипи и коррозии. Для очистки воды от излишка солей кальция и магния , предусмотрена установка умягчения воды безреагентная.
Но в данном случае, ХВО подключено, вон к серой трубе слива насоса.
С монтажниками не ссорились. Мне надо понять, эта схема вообще рабочая. И начертить рабочую схему.
Спасибо, Вам, что помогаете мне в субботний вечер rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.11.2019, 23:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Та не. В самом большом цилиндре - проходит умягчение (удаление солей жесткости). ПРооцесс - не бесконечен. У установки электронное управление. В заданное время - фильтр выходит не регенерацию. Переключением клапанов (автоматически, по команде от "мозгов" ХВО) меняется трасса заполнения бака запаса. Регенерация - процесс техологии. У него есть слив - для промывки фильтра, пропуска раствора соли, отмывки). ЭТО этот дренажный трубопровод подключен к сливу. Скорее всего, по фото всё-таки не всё видно.
В котельной есть насосы, трехходовые клапаны, электромагнитные клапаны. Логика работы - в контроллере. Походу это все автоматизировано, и должно работать без персонала. И без спецов: технолога и АСУшника (или "два в одном") - Вам будет не просто.

Очень похоже: есть система отопления и подпитка системы отопления, есть бойлер косвенного нагрева, трасса заполнения бойлера, и подпитка греющего контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 23:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Может как-то так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 132,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.11.2019, 23:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



не. У ХВО есть вход, выход, линия подачи соли (она же линия заполнения солевого бака) и дренаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 9.11.2019, 23:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



так? не?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 128,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.11.2019, 9:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Не. Не совсем.
Вам типа "для дипломной работы" или для работы?
В установку есть вход, но нет выхода (или наоборот). На дренаже не нужна запорной арматуры. В смысле нет явно. Оно всё в коробке на голове установки - там всё управление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 10.11.2019, 10:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Цитата(Valiko @ 10.11.2019, 10:21) *
Не. Не совсем.
Вам типа "для дипломной работы" или для работы?
В установку есть вход, но нет выхода (или наоборот). На дренаже не нужна запорной арматуры. В смысле нет явно. Оно всё в коробке на голове установки - там всё управление

Мне для работы надо. Спасибо вам, еще раз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rodon
сообщение 21.11.2019, 10:38
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2016
Из: Брянск
Пользователь №: 292269



Если еще актуально. Выделил на фото дренаж от установки умягчения. Вода в бойлер поступает без умягчения, а просто проходит через первый фильтр и электромагнитным клапаном регулируется её подача. А вот в бак накапливается умягченная вода (целесообразность установки такого бака конечно интересный вопрос).
Также отсутствует подключение расширительного бака К7 к канализационной системе, которое вы нарисовали. На фото просто кран.
И смущает наличие двух электромагнитных клапанов (10) на подпитке накопительного бака. На фото не видно всей линии, Но сомнительно, что их 2.

Сообщение отредактировал Rodon - 21.11.2019, 10:39
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения