> Спринклеры на +240, +343 С
sergey12
сообщение 2.11.2018, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796



По ГОСТ 51043-2002 есть такие оросители:
Ороситель пенный спринклерный розеткой вниз, универсальный К=0,74 R=1/2
СПО0-Руо0,74-R1/2/Р240.В3 и СПО0-Руо0,74-R1/2/Р343.В3.


Вот только в продаже нигде не могу его найти.
Может кто знает производителя данных спринклеров и где купить можно? (не сочтите за рекламы, ответ можно в личку).


P.S. данные спринклеры используются в сушильных шкафах с температурой +180 и 250 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.11.2018, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



скорее всего любой производитель такие сделает. оросители на любую температуру абсолютно одинаковые, просто будет вкручена нужная колба (на другую температуру).

Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.11.2018, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.11.2018, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergey12 @ 2.11.2018, 14:32) *
По ГОСТ 51043-2002 есть такие оросители:
Ороситель пенный спринклерный розеткой вниз, универсальный К=0,74 R=1/2
СПО0-Руо0,74-R1/2/Р240.В3 и СПО0-Руо0,74-R1/2/Р343.В3.


Вот только в продаже нигде не могу его найти.
Может кто знает производителя данных спринклеров и где купить можно? (не сочтите за рекламы, ответ можно в личку).


P.S. данные спринклеры используются в сушильных шкафах с температурой +180 и 250 °С.

Бийск больше 189 гр.С. не предлагает. Нужно смотреть сайты дистрибюторов TYCO или Viking.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey12
сообщение 5.11.2018, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796



Цитата(BTS @ 2.11.2018, 21:33) *
Бийск больше 189 гр.С. не предлагает. Нужно смотреть сайты дистрибюторов TYCO или Viking.

Писал уже дистрибьютерам tyco и viking. Не делают они на такие температуры.

Что показал гугл первых 20 производителей, у всех узнавал, никто не хочет делать на высокую температуру. Потом решил обратиться на форум за помощью..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.11.2018, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergey12 @ 5.11.2018, 10:52) *
Писал уже дистрибьютерам tyco и viking. Не делают они на такие температуры.

Что показал гугл первых 20 производителей, у всех узнавал, никто не хочет делать на высокую температуру. Потом решил обратиться на форум за помощью..

Тогда можно сделать в шкафах дренчерную установку с запуском от технологических высокотемпературных датчиков. Припоминаю, делали такое в начале восьмидесятых. Применение не сетифицированных датчиков придётся согласовывать с ВНИИПО в индивидуальном порядке.

Сообщение отредактировал BTS - 5.11.2018, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.11.2018, 14:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вопрос о способе тушения неплохо бы согласовать с разработчиком оборудования, на предмет того, можно ли данные сушильные шкафы тушить водой. А то ненароком испортить можно. Альтернатива-газовое тушение, например углекислотой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 4:31