Здравствуйте, коллеги! Имеется жилой 8-и этажный дом высотой 32 метра. Механическая вытяжная установка на кровле - чердака нет, под кровлей сразу квартира. Подключение сборных поэтажных воздуховодов через спутники, кроме квартиры последнего этажа. Вертикальные коллекторы и сборный воздуховод с 8 этажа подключаются к горизонтальному коллектору на кровле, обычно 4-5 воздуховодов получается. Возник вопрос установки ОЗК. Согласно СП7.13130.2013 п. 6.10 б) и рекомендациям ПДВ АВОК 2014 необходимо ставить ОЗК на каждый вертикальный коллектор при его подключении к горизонтальному общему в зданиях высотой более 28м. Но это так написано, будто это относится только к чердаку и тех этажу. И вообще СП не рассматривает кровлю как таковую, даже не нормирует огнестойкость воздуховодов на ней. Как быть? Нужны ли вообще клапаны на кровле и для чего? Как быть с воздуховодом с 8 этажа - на него клапан тоже нужен? Помогите, пожалуйста, разобраться
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 46,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84
|
|
|
|
|
11.4.2019, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Высоту здания по разности каких отметок определили?
|
|
|
|
|
12.4.2019, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183
|
Вот разрез здания. По нему и принимал высоту
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 207,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87
|
|
|
|
|
12.4.2019, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
К сожалению, Вы совсем не знакомы с терминологией! См. п. 3.1 СП 1. Ваше здание высотой ровно 28,0 м - это не очень хорошо, т.к. м.б. и отклонения при производстве работ.
|
|
|
|
|
12.4.2019, 11:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183
|
Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 10:46) К сожалению, Вы совсем не знакомы с терминологией! См. п. 3.1 СП 1. Ваше здание высотой ровно 28,0 м - это не очень хорошо, т.к. м.б. и отклонения при производстве работ. Ну , хорошо, согласен с Вами. Но ответа на вопрос в общем это не дает. В моем случае все понятно. Но вот был бы еще один этаж, и что тогда? как быть с клапанами? Нужны ли они на кровле? Как их расставлять? Нужно ли ставить клапан на сборный воздуховод с 8 этажа?
Сообщение отредактировал vadim-kritinin - 12.4.2019, 11:17
|
|
|
|
|
12.4.2019, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(vadim-kritinin @ 12.4.2019, 12:15) Нужно ли ставить клапан на сборный воздуховод с 8 этажа? На воздуховоде с 8-го этажа - либо клапан, либо сделать петлю-воздушный затвор. По поводу подключения вертикальных коллекторов к горизонтальному на кровле в здании выше 28м, действительно, вопрос спорный. Без понимания логики ВНИИПО не разобраться. Подобный вариант вероятно ими просто не рассматривался.
|
|
|
|
|
12.4.2019, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(vadim-kritinin @ 12.4.2019, 11:15) Ну , хорошо, согласен с Вами. Но ответа на вопрос в общем это не дает. В моем случае все понятно. Но вот был бы еще один этаж, и что тогда? как быть с клапанами? Нужны ли они на кровле? Как их расставлять? Нужно ли ставить клапан на сборный воздуховод с 8 этажа? Полагаю, что клапаны не нужны - по п. 6.10 Цитата Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны. для высоких зданий пп-клапаны являются дополнительной защитой от распространения дыма/пожара по техэтажу/чердаку. А при размещении гориз. коллектора снаружи это уже не актуально. Думаю, что для 8-го эт. клапан нужно ставить, т.к. нет воздушного затвора высотой не менее 2 м и возможно поступление дыма из ниже расположенных этажей.
|
|
|
|
|
15.4.2019, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183
|
Вот и я к этому склонялся, но все же были сомнения. Спасибо большое за помощь!
|
|
|
|
|
4.6.2020, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Коллеги! Существует мнение, что у данной схемы есть изъян.
Screenshot_2.png ( 65,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75Изъян заключается в следующем: во время пожара, например, на первом этаже, дым поднимается по сборному каналу наверх, упирается в закрытый НО клапан и выпирается по закону сообщающихся сосудов на квартиры верхних этажей, несмотря даже на наличие воздушных затворов. Чтобы это преодолеть, НО клапан на вертикальном коллекторе горящей квартиры закрываться не должен, а на горизонтальным коллекторе устанавливается НЗ клапан, через который дым стравливается на улицу. Кто-нибудь с таким сталкивался, и что думаете по этому поводу?
|
|
|
|
|
6.6.2020, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(keaton @ 4.6.2020, 23:04) ... Кто-нибудь с таким сталкивался, и что думаете по этому поводу? Если ОЗК установлены на обоих воздуховодах (и на сборном и на квартирном в верхней квартире) - возможно воздушный затвор в 2 метра и не даст дыму перетечь в квартиру на предпоследнем этаже Ранее иногда второй ОЗК (для верхней квартиры) не устанавливали, а первый ставили ОЗК в точке пересечения кровли, в этом случае если в верхней квартире будет открыто окно -то так и будет.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 6.6.2020, 10:39
|
|
|
|
|
6.6.2020, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(l-nikolaev @ 6.6.2020, 11:26) Ранее иногда второй ОЗК (для верхней квартиры) не устанавливали, а первый ставили ОЗК в точке пересечения кровли, в этом случае если в верхней квартире будет открыто окно -то так и будет. В описанном вами случае, вроде бы, верхняя квартира отделена от дыма. А вот что будет с квартирой предпоследнего этажа, если в ней открыто окно?
|
|
|
|
|
9.6.2020, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153
|
Цитата(keaton @ 5.6.2020, 0:04) Коллеги!
Чтобы это преодолеть, НО клапан на вертикальном коллекторе горящей квартиры закрываться не должен, а на горизонтальным коллекторе устанавливается НЗ клапан, через который дым стравливается на улицу.
Кто-нибудь с таким сталкивался, и что думаете по этому поводу? Добрый день, Встречал такую схему при строительстве гостиницы в Армении, гостиничный оператор нанял международную аудиторскую компанию, которая проверяла объект на соответствии требований ПБ. Они такое мероприятие заставили выполнить.
|
|
|
|
|
9.6.2020, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Gashek1 @ 9.6.2020, 15:58) Добрый день, Встречал такую схему при строительстве гостиницы в Армении, гостиничный оператор нанял международную аудиторскую компанию, которая проверяла объект на соответствии требований ПБ. Они такое мероприятие заставили выполнить. Я видел проект, ранее прошедший МГЭ, в котором были поначалу непонятные для меня НЗ клапаны на горизонтальном коллекторе. Во-вторых, коллеги, проходящие сейчас МГЭ, сказали о требовании эксперта предусмотреть адресное управление НО клапанами в зависимости от места пожара. Так что источник, видимо, МГЭ, но это не точно. Первоисточник за рубежом, наверно. Интересно было бы его найти.
Сообщение отредактировал keaton - 9.6.2020, 20:35
|
|
|
|
|
|