> Газопровод и паропровод надземно по эстакаде, Интересует расстояние между газопроводом и паропроводом
moskin
сообщение 12.1.2014, 15:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179513



Есть существующий паропровод (диаметр 89мм с изоляцией, с диаметром могу ошибаться, т.к. из дома пишу(инет отрублен на работе)). Газопроводом среднего давления диаметр 57мм пойдем в цех по эстакаде и по цеху параллельно паропроводу.
Не могу найти расстояние между надземной прокладкой паропровода и газопровода среднего давления.
Помогите пожалуйста.

Просмотренные документы:
СНиП II-89-80*ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - регламентированы расстояние только между подземными коммуникациями.

СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ - в них выдержки из СНиП II-89-80. - все для подземки


СНИП 41-02-2003«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
пункт.9.7 Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по приложению Б. При прокладке теплопроводов по территории промышленных предприятий - по соответствующим специализированным нормам.
(Объект газоснабжения - цех по розливу минеральной воды(установка для упаковки бутылок)Расход газа 20м.куб.).

Если есть у кого какие наработки подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togoban
сообщение 12.1.2014, 23:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2010
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 44768



Газопровод должен быть выше (если не изменяет память на 250мм. если по укр. ДБН) по отношению к другим сетям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я-ГИП
сообщение 15.1.2014, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172



п.5.17 СП 42-102-2004 "5.17 Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами инженерных коммуникаций при их совместной прокладке следует принимать исходя из условий монтажа, осмотра и возможности ремонта."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.1.2014, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.5 (наружные газопроводы). СНип 2.07.01 и СНиП II-89.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения