> дымоудаление зрительного зала с вторым светом
mig31
сообщение 19.11.2019, 21:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 318785



Добрый вечер. Прошу помощи в решении поставленной задачи. Требуется устройство дымоудаления существующего зрительного зала со вторым светом. Общая высота зала 10 м. Второй свет - небольшой коридор, который имеет открытый проем в зал (по типу большого прямоугольного окна). Верхняя отметка дверей в данном коридоре находится практически у потолка. Также в зале имеются открытые окна-проемы в звукооператорную, которые также находятся прямо у потолка помещения зала. Какую схему дымоудаления возможно применить в данном помещении? Как принять высоту дымового слоя, если по сути его быть не должно? Возможно в данном случае целесообразна установка противодымных штор на проемы? Заранее спасибо за помощь в принятии решения.

Сообщение отредактировал mig31 - 19.11.2019, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 20.11.2019, 4:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Здравствуйте. Я думаю так: если коридор, который над зрительным залом, не является путями эвакуации из помещений с постоянным пребыванием людей, то общую высоту можно отнести к зрительному залу и расчитывать высоту дымового слоя соответственнно. В противном случае расчет дымоудаления нужно делать только для коридора учитывая количество дыма поступающее из зрительного зала. Ну и приточную компенсацию не забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mig31
сообщение 20.11.2019, 4:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 318785



Цитата(Shiling @ 20.11.2019, 6:32) *
Здравствуйте. Я думаю так: если коридор, который над зрительным залом, не является путями эвакуации из помещений с постоянным пребыванием людей, то общую высоту можно отнести к зрительному залу и расчитывать высоту дымового слоя соответственнно. В противном случае расчет дымоудаления нужно делать только для коридора учитывая количество дыма поступающее из зрительного зала. Ну и приточную компенсацию не забыть.


А как быть с проемами в звукооператорную, так как верхние отметки их находятся прямо у потолка

Сообщение отредактировал mig31 - 20.11.2019, 4:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 20.11.2019, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Может быть, установить в проёмы противопожарные окна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.11.2019, 15:33
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У нас в похожей ситуации будут проёмы противопожарными шторами закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения