Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vrf Mhi ОШИБКА Е-49, VRF MHI ОШИБКА Е-49
steptoostep
сообщение 6.5.2019, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



ОШИБКА Е-49.ОСТАНОВКА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ.ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В НОРМЕ.КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R666A
сообщение 6.5.2019, 16:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.12.2011
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 132206



А кто нормы определял: ГоСТ, СНиП, СанПиН?..
Когда же уже люди перестанут сочинять такие "информативные" топики? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.5.2019, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(steptoostep @ 6.5.2019, 16:43) *
ОШИБКА Е-49.........КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.

mhi и подскажет (жми ссылку)
Описание аварии надо до конца читать...
Цитата
Е49 Ошибка низкого давления или неисправность датчика низкого давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.5.2019, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(steptoostep @ 6.5.2019, 18:43) *
ОШИБКА Е-49.ОСТАНОВКА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ.ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В НОРМЕ.КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.

Интересно...
Не беря во внимание неисправность датчика, много ли причин остановки мультизоны по низкому давлению?
Я знаю только одну. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 7.5.2019, 12:50
Сообщение #5





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SSA @ 7.5.2019, 11:21) *
Я знаю только одну. blink.gif


Минус 30 "за бортом" ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 7.5.2019, 13:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Когда пришел 49, жди беды)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 7.5.2019, 13:23
Сообщение #7





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(steptoostep @ 6.5.2019, 16:43) *
ОШИБКА Е-49.ОСТАНОВКА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ.ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В НОРМЕ.КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.


На основании каких данных Вы решили что давление в норме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.5.2019, 17:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



7 очков же rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.5.2019, 18:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Alex2001 @ 7.5.2019, 14:50) *
Минус 30 "за бортом" ?

Этот вариант вообще не рассматривается по причине того, что только отдельные уникумы tomato.gif при такой температуре охлаждаются мультизонами. ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 7.5.2019, 19:40
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SSA @ 7.5.2019, 18:15) *
Этот вариант вообще не рассматривается по причине того, что только отдельные уникумы tomato.gif при такой температуре охлаждаются мультизонами. ohmy.gif


Вы делаете больно продавцам "тёплых домиков". rolleyes.gif

К сожалению, не сказал бы что установка, VRF/VRV в режиме 24/7/365 совсем экзотика.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.5.2019, 10:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Какой -30 С? KXE6 валится в Е49 при -10 С на малой загрузке rolleyes.gif
Кстати не только она. Почти все VRF тошнит при -5 С на малой загрузке. Кроме одного двух брендов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.5.2019, 20:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (airwave @ 8.5.2019, 10:41) *
Какой -30 С? KXE6 валится в Е49 при -10 С на малой загрузке rolleyes.gif
Кстати не только она. Почти все VRF тошнит при -5 С на малой загрузке. Кроме одного двух брендов.


А когда пара сплитов висит в серверной, то и летом тошнит мама не горюй...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
steptoostep
сообщение 23.5.2019, 7:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.EEVSC клин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.5.2019, 8:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да уж...
Без переохладителя точно тошнить будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 23.5.2019, 10:12
Сообщение #15





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(steptoostep @ 23.5.2019, 7:09) *
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.EEVSC клин.


EEVSC overcooling coil expansion valve aperture ?

Как давно внешний блок (система VRF) запущена в эксплуатацию ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.5.2019, 11:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



EEVSC никак не влияет на E49. Я физически отключал EEVSC разъем с платы, когда он был в 0 импульсов и запускал на разных режимах MHI KX4 и KX6. Проблем не было.
Но пешите есчо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.5.2019, 17:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А, действительно, я чё-то не вижу связи между Е49 и EEVSC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
steptoostep
сообщение 26.5.2019, 13:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



запущена в 2008 году
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.5.2019, 11:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Это же прекрасно! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения