Экономия манометров в ИТП или что-то еще? В чем смысл |
|
|
|
18.7.2019, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588
|
Увидел такое в ИТП. Медные импульсные трубки до и после оборудования присоединены к одному манометру?? Это зачем?? Экономия манометров?? Увеличивается точность измерения или что-то еще?? Возможно ли это по нормативным документам..
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
18.7.2019, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142
|
Да, иногда делают так - одним манометром меряют давление до и после насос (поочерёдно). И, экономия манометров, и повышение точности - измерения проходят на одном манометре - одинаковая точность измерений.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 9:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Барабан @ 18.7.2019, 8:28) повышение точности - измерения проходят на одном манометре Значительно более точное измерение разности давлений - это главное.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142
|
Да, согласен.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Но ни кто не удивился, что у манометров отсутствуют сифонные трубки, предохраняющие прибор от температурного воздействия. Как правило, нагрев манометра свыше 40 - 50 С приводит к искажению показаний и деформации полой пружины.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Галиев @ 18.7.2019, 15:06) Но ни кто не удивился, что у манометров отсутствуют сифонные трубки, предохраняющие прибор от температурного воздействия. Как правило, нагрев манометра свыше 40 - 50 С приводит к искажению показаний и деформации полой пружины. Производители указывают допуски по температуре, и обычно они не 40-50 С, а 150 С.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
И ПТЭ ТУ как то косо смотрят на это- оне ж байпасы и там про ИТП раздел п27-34 вроде как при это(9.1.27-9.1.34 или 9.2.27-9.2.34, который именно про ИТП раздел) А так, да, одним то сподручней- лишнее вранье убирается, хоть и трубок нет)
Сообщение отредактировал инж323 - 18.7.2019, 14:41
|
|
|
|
|
18.7.2019, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Цитата(Галиев @ 18.7.2019, 16:06) Но ни кто не удивился, что у манометров отсутствуют сифонные трубки, предохраняющие прибор от температурного воздействия. Как правило, нагрев манометра свыше 40 - 50 С приводит к искажению показаний и деформации полой пружины. Манометры не установлены непосредственно на технологическом трубопроводе. Эти длинные ржавые трубки малого диаметра есть импульсные линии, идущие к датчикам давления.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(keaton @ 18.7.2019, 14:25) Производители указывают допуски по температуре, и обычно они не 40-50 С, а 150 С. У Росмa - 150 С, у WIKA - 60 С.
|
|
|
|
|
18.7.2019, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Байпас на фильтре - очень удачная идея. И фильтр можно реже чистить...
|
|
|
|
|
19.7.2019, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Галиев @ 18.7.2019, 21:56) У Росмa - 150 С, у WIKA - 60 С. Вывод? Те, которые на 60 С, следует применять только на холодной воде. У Вики есть манометры и на 100 и на 200 С.
|
|
|
|
|
19.7.2019, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2019, 2:04) Байпас на фильтре - очень удачная идея. И фильтр можно реже чистить... ну для безопасности можно обратный клапан добавить.
|
|
|
|
|
19.7.2019, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(cpt @ 19.7.2019, 9:31) ну для безопасности можно обратный клапан добавить. Тогда это уже ни экономия, ни повышение точности)
|
|
|
|
|
19.7.2019, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(keaton @ 19.7.2019, 13:19) Тогда это уже ни экономия, ни повышение точности) на точность не повлияет, а экономия будет на поверках
|
|
|
|
|
19.7.2019, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(cpt @ 19.7.2019, 11:31) на точность не повлияет, а экономия будет на поверках А импульс давления пройдёт через обратный клапан в другую сторону?
|
|
|
|
|
19.7.2019, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(keaton @ 19.7.2019, 15:20) А импульс давления пройдёт через обратный клапан в другую сторону? так кран всё равно надо закрыть вручную
|
|
|
|
|
19.7.2019, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(keaton @ 19.7.2019, 8:13) Вывод? Те, которые на 60 С, следует применять только на холодной воде. У Вики есть манометры и на 100 и на 200 С. Сплошь и рядом манометры с резьбой М 20/1,5 вкручивают в водопроводные краны с дюймовой резьбой, а Вы предлагаете сортировать на объекте манометры по температурам. При том, что эта градация указана только в паспорте на прибор, которого за давностью лет нет уже на этом свете.
|
|
|
|
|
6.8.2019, 11:06
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(Галиев @ 19.7.2019, 11:51) Сплошь и рядом манометры с резьбой М 20/1,5 вкручивают в водопроводные краны с дюймовой резьбой, а Вы а мы молотком заколачиваем
|
|
|
|
|
13.8.2019, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
..и мы с фум-лентой и льном, еще лучше с сантехническим удлинителем PS в последние годы пошло разнообразие манометров.. с метрической или дюймовой резьбой, с поверкой в 1 год или 2 года..
|
|
|
|
|
13.8.2019, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Altelega @ 13.8.2019, 16:11) ..и мы с фум-лентой и льном, еще лучше с сантехническим удлинителем PS в последние годы пошло разнообразие манометров.. с метрической или дюймовой резьбой, с поверкой в 1 год или 2 года.. А в 80-х при получении их на склад то все с метрической резьбой сразу переносили в ОГМ и перерезали резьбу на трубную. Но вот с первой поверкой ранее всегда было 2 года, не вспоминается поверок от производителя на 1 год.
|
|
|
|
|
13.8.2019, 16:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Пока, слава богу, у нас везде резьбы дюймовые. Крутим на шайбочки, лен и фум не мотаем. Поначалу мотали, потом узрели что на старых узлах везде шайбочки лежат, даже в пустых кранах. МП-100 не ставим - они стоят год, потом половину выбрасывать приходится. Ставят подрядчики для удешевления - по нынешним правилам в узле манометров штук сорок наберется, при цене изделий в 150 или 270-300 рублей разница получается несколько тыщ. Копейки, но даже на этом экономят. Росмы и Метер-ов 10-го и ранее годов, судя по клеймам, в этом году сдал пачку на поверку - прошли почти все, за исключением одного-двух. Гы. Брат на контрольные опрессовки таскал с собой поверенный манометр какого-то лохматого года, 65-го чтоли))) Говорит, внушает конкретно.
|
|
|
|
|
|