> Уклон ситемы отопления, Какой СП
henry19121980
сообщение 11.9.2019, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Добрый день!Подскажите пож. в каком нормативном документе написано про уклон системы отопления (в какую сторону и т.д.) Читаю Сп 73.13330 ни чего не нахожу в какую сторону(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.9.2019, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я не попмню сп но нижняя точка это источник теплоснабжения,верхняя - приборы. Все просто уклон нужен для удаления воздуха поэтому труба должна подниматься по направлению движения воды, это физика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 11.9.2019, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Спасибо.Это я то же понимаю но от меня требуют документального подтверждения(сотрудники бюрократического аппарата rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zaratuza
сообщение 11.9.2019, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



СП 60.13330 п.п 6.3.11
Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Оно?
Хмм, тут в какую сторону не указано. Посмотрю, где то видел.
upd. п.п 6.4.11 про необходимость дренажа


Сообщение отредактировал Zaratuza - 11.9.2019, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.9.2019, 6:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(henry19121980 @ 11.9.2019, 14:08) *
Добрый день!Подскажите пож. в каком нормативном документе написано про уклон системы отопления (в какую сторону и т.д.) Читаю Сп 73.13330 ни чего не нахожу в какую сторону(

Здравствуйте.
Про минимальную величину уклона есть в п. 6.3.11 СП 60.13330.2016. Про уклоны подводок указано в 6.4.1 СП 73.13330.2016.
В какую сторону делать уклон системы в целом (я так понимаю речь про разводящие магистрали) Вы не найдете, потому что этот вопрос решается при проектировании трассировки труб.

Цитата
Все просто уклон нужен для удаления воздуха


В том числе и для слива теплоносителя с участка/ов труб при их замене/ремонте СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:08