Добрый день!Подскажите пож. в каком нормативном документе написано про уклон системы отопления (в какую сторону и т.д.) Читаю Сп 73.13330 ни чего не нахожу в какую сторону(
Здравствуйте.
Про минимальную величину уклона есть в п. 6.3.11 СП 60.13330.2016. Про уклоны подводок указано в 6.4.1 СП 73.13330.2016.
В какую сторону делать уклон системы в целом (я так понимаю речь про разводящие магистрали) Вы не найдете, потому что этот вопрос решается при проектировании трассировки труб.
Цитата
Все просто уклон нужен для удаления воздуха
В том числе и для слива теплоносителя с участка/ов труб при их замене/ремонте СО.