> Поквартирная система отопления, работоспособна ли система
Gala
сообщение 6.10.2017, 5:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



Коллеги нужна помощь.
20-ти этажный жилой дом (на первом этаже - административка; 2-20 включительно жилье) , поквартирная система отопления. Стояк единый на все 19-ть (со 2-го по 20-тый этажи включительно)...меня смущает гидравлика (которую я не пересчитывала, а расчет проектировщик мне не предоставил).
будет ли работать система?
я бы сделала зонирование и разделила 20-ть этажей на два стояка: со 2-10 этажи один стояк; с 11-20 этажи второй стояк соответсвенно

Прикрепленный файл  doc06930720171005122313.pdf ( 782,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179




Сообщение отредактировал Gala - 6.10.2017, 5:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gala
сообщение 6.10.2017, 6:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



система отопления - с нижней разводкой, по закрытой схема (теплообменник), температурный график 90-65 С, стояки сталь, потом после гребенки - PEX-C "пошел" в квартиру, приборы отопления - алюминиевые радиаторы с термостатикой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.10.2017, 9:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
я бы сделала зонирование и разделила 20-ть этажей на два стояка: со 2-10 этажи один стояк; с 11-20 этажи второй стояк соответсвенно

а зачем?

Цитата
Стояк единый на все 19-ть (со 2-го по 20-тый этажи включительно)...меня смущает гидравлика (которую я не пересчитывала, а расчет проектировщик мне не предоставил).

А вы кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gala
сообщение 6.10.2017, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



зачем - затем что сопротивление такой системы на первый взгляд очень большое.
я - на сегодняшний день инженер пто, в прошлом проектировщик ОВ, ВК rolleyes.gif

проектированием на прямую не занимаюсь уже года два, да и опыт проектирования жилья свыше 17 этажей, не было.
чертеж вложенный - "сырой", есть ошибки с нагрузками, соответственно с расходами и диаметрами (((

для меня важна в последующем - 100% работоспособность такой системы; основываясь на личный опыт (пусконаладок и эксплуатацию), я подозреваю что отопление где то в районе 14 этажа и выше - будет работать не удовлетворительно.

вот и решила вспомнить былое, и обратиться на форум: на сколько "живое" предложенное техническое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.10.2017, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Если за сопротивление то напрасно беспокоитесь. До 25 этажей строим именно так. Знаю что и выше так делают, сам не пробовал. Там уже давление на первых этажах будет около 100м. За пластик я б начал волноваца. А 70 метров фигня... если нормально все пощитано и не "сэкономлено" на балансировочногй арматуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gala
сообщение 6.10.2017, 12:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



Амиго
я вот за пластик не беспокоюсь, сама я не очень хорошо к сшитому полиэтилену отношусь, но в данном случае - присоединение независимое, температура не запредельная и в случае чего есть - производитель, который дает гарантии при соблюдении рабочих параметров, что мы и делаем.
балансировка - автоматическая данфосс, тут я не волнуюсь.
в общем за все оборудование по отдельности - я уверена
но вот в целом если смотреть на схему - прямо сомнения меня съедают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.10.2017, 12:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
прямо сомнения меня съедают.

Забейте это в данфос со. Метров 5-6 сопротивление будет. Тока диаметры стояка лучше вручную вбить. А то он там нащитает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.10.2017, 15:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Правильно, что разбили, иначе давление на нижнем этаже задерется выше допустимого. ГВС тоже неизбежно разбивать придется, поэтому, все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 6.10.2017, 18:13
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Gala @ 6.10.2017, 10:25) *
зачем - затем что сопротивление такой системы на первый взгляд очень большое.


у вас там на схемке есть и диаметры, и тепловая нагрузка. Можно по участкам посчитать через тепло расход при заданном перепаде температур на участках, а потом по диаметрам прикинуть скорости потока. Из скоростей станет все понятно.
На каждый стояк минут по 5 выйдет.

На правом стояке первый участок (диаметром 89*3) вполне нормальный.

Сообщение отредактировал speleos - 6.10.2017, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.10.2017, 18:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Gala @ 6.10.2017, 12:17) *
Амиго
но вот в целом если смотреть на схему - прямо сомнения меня съедают.

Самый лучший совет, это рассчитать гидравлику. Например, в проге Аудитор СО 3.8
Это чтобы не сомневаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 3.1.2018, 10:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Гидравлика это конечно хорошо... Но вот реальность интересная штука.

У нас на доме стояк с 1 по 8 и с 9 по 16 этаж.
Трубы от стояка до квартиры в полу. Некоторые умудрились заменить их на полипропилен, нарушив гидравлику.

Уже квартир 10 понаставили насосов.

Третьи переподключили батареи напрямую, четвертые намутили ленинградку.

И теперь некоторые ноют , холодно им... Хотя у соседа африка...

Хорошо хоть балансировочники поставили строители, сейчас вот поджимаем самых "умных"

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 3.1.2018, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения