> Дизельный котёл в угольной котельной, Дизельный котёл в угольной котельной
Zidane4ik
сообщение 20.12.2017, 7:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Добрый день ! Есть угольная блочно-модульная котельная 2,9МВт. В качестве резерва заказчик хочет установить маленький дизельный котёл на 150кВт. в свободном блоке модульной котельной.(примерно по середине котельной) В этом блоке будет стоять дизельный котёл и бак запаса диз. топлива на 800л. Можно ли устанавливать диз. котёл и диз. бак в угольной котельной ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monaco88
сообщение 22.12.2017, 12:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238721



А чо нет то?

Только не забудьте:
1) запилить проект
2) пройти экспертизу промбезопасности
3) площадку под топливозаправщик с подъездными путями
4) ну и по мелочи: горелка, счетчик, топливная запорка, отвод дымовых газов