Цитата(Мария45 @ 28.8.2020, 12:55)
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить этот вопрос у специалистов.
1. Правильно ли я понимаю, что расчёт ВПВ, объединенного с ВС, складывается из расхода по стоякам всех приборов + расход расход каждого пожарного ствола по табл. СП10.
А в раздельном ВПВ идёт только пожарный расход из таблицы СП.
2. Как вообще выбирают объедененный или раздельный водопроводы делать? Почему-то не смогла найти объяснение этому.
Заранее спасибо!
1. Нет. Питье по вероятности считается. Смотрите методические рекомендации Сантехниипроекта, либо любую другую по расчетам. И этот расход плюсуется с пожарным. Есть нюансы (см. СП30.13330.2016, раздел по расчетам)
2. При давлении большим 0,45 МПа в системе - раздельная. Но, опять же, есть нюансы.