> гидравлический расчёт противопожарного водопровода
Мария45
сообщение 28.8.2020, 12:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453



Здравствуйте. Хотелось бы уточнить этот вопрос у специалистов.
1. Правильно ли я понимаю, что расчёт ВПВ, объединенного с ВС, складывается из расхода по стоякам всех приборов + расход расход каждого пожарного ствола по табл. СП10.
А в раздельном ВПВ идёт только пожарный расход из таблицы СП.
2. Как вообще выбирают объедененный или раздельный водопроводы делать? Почему-то не смогла найти объяснение этому.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.8.2020, 14:28
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Мария45 @ 28.8.2020, 12:55) *
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить этот вопрос у специалистов.
1. Правильно ли я понимаю, что расчёт ВПВ, объединенного с ВС, складывается из расхода по стоякам всех приборов + расход расход каждого пожарного ствола по табл. СП10.
А в раздельном ВПВ идёт только пожарный расход из таблицы СП.
2. Как вообще выбирают объедененный или раздельный водопроводы делать? Почему-то не смогла найти объяснение этому.
Заранее спасибо!

1. Нет. Питье по вероятности считается. Смотрите методические рекомендации Сантехниипроекта, либо любую другую по расчетам. И этот расход плюсуется с пожарным. Есть нюансы (см. СП30.13330.2016, раздел по расчетам)
2. При давлении большим 0,45 МПа в системе - раздельная. Но, опять же, есть нюансы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:03