> Требования ГОСТ 32569-2013 для растворопровода
новичок_ПТ
сообщение 15.5.2020, 14:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.4.2020
Пользователь №: 376117



Добрый день. Прошу уточнить распространяется ли требования ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах на растворопроводы подачи раствора на тушение РВС (трубопровод от точки подключения МСП до пеногенераторов)? Конкретно интересует величина испытательного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 18.5.2020, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» аналогично и в самом ГОСТ 32569-2013.

К технологическим трубопроводам рекомендуется относить трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологических процессов и эксплуатацию оборудования, а также межзаводские трубопроводы, находящиеся на балансе предприятия (далее –трубопроводы).

Область действия настоящего Руководства по безопасности рекомендуется не распространять на трубопроводы:
...
тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;
...


Давление испытания берем по СНиП 3.05.04-85, а вот если бы это была бы оборотка... тог да нужно было бы ее рассматривать как технологический трубопровод т.к. именно она обеспечивает ведение технологического процесса.

Сообщение отредактировал otdel.ito - 18.5.2020, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения