> Пуско-наладка систем вентиляции, аэродинамические испытания., Попытка связать блог и каталог инженерных услуг
Таратыркин
сообщение 6.10.2021, 9:37
Сообщение #1


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



elenam написала: "Уважаемый Таратыркин. Предлагаю вопросы пуско-наладки обсудить в отдельной теме".

Давайте попробуем, возможно будет интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 20.10.2021, 9:53
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(RRR2011 @ 15.10.2021, 15:12) *
День добрый.
Расчетное определение значений требуемого расхода воздуха через открытые дымоприемные устройства в приемо-сдаточных и периодических испытаниях противодымной вентиляции.
Кто считал? Как оформлять? Кто проверяет расчеты?
Ситуация такая, занимаюсь наладкой, провели испытания согласно Госту 53300.
Заказчик требует расчет.
Проект 22770 м3/ч, Р=520 Па.
Факт 15857 м3/ч, Р=745 Па.
Как я понимаю, наладчик должен производить расчет? Аэродинамику считать и все остальное..?



Оригинал

Предложил автору перенести вопрос в блог. Автору оказалось это не по силам.

Читаем (Продолжение Изменения №1 к ПОСТ Р 53300—2009) выделенное приложение Б (обязательное), пункт:

Б.1 Расход воздуха определяют расчетом для наиболее удаленного от вентилятора дымоприемного устройства испытуемой системы вытяжной противодымной вентиляции при фактической температуре в защищаемом помещении (коридоре) в момент проведения испытаний.

Наладчик обязан считать, фактическая температура и фактическое давление. Так написано.

Формула пересчёта расход воздуха к нормальным условиям


Tа — температура воздуха в помещениях и в вытяжном вентиляционном канале при проведении
приемо-сдаточных и периодических испытаний, К;

Ра- Барометрическое давление при проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний, Па;

Lф - измеренный расход воздуха, м3/ч;

Ро - барометрическое давление 101320 Па, при нормальных атмосферных условиях;

То - абсолютная температура воздуха 293 К, при нормальных атмосферных условиях;

L пр - расход воздуха, приведенный к нормальным условиям, м3/ч;


L пр =Lф*Ра*То/Ро*Tа (м3/ч)

Критика принимается. Людям свойственно ошибаться.

Расчёт появился из-за слабости института наладки. Проектировщики если расхода воздуха не хватало, часто делали отговорку считали для 400С. Так себе отговорка.

Наладчик, часто не может установить: соответствует вентилятор заявленным паспортным характеристикам, герметичность воздуховодов, возможный сбой аппаратуры при замерах, бывают и ошибки проектировщиков.

В случае RRR2011, надо выложить чертежи, показать как делались замеры и тогда возможно получить, консультацию которая поможет в работе.






Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4293830785_page_14.jpg ( 236,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  4293830785_page_15.jpg ( 361,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения