Для начала определитесь, для чего Вам нужен бак-аккумулятор. Вариантов всего 2: _ для гарантированного хладоснабжения потребителей; _ для обеспечения режима функционирования чиллера. Ставить бак "шоб було" по меньшей мере глупо. В первом случае его объем считается в зависимости от мощности потребителей и длительности процесса, в течение которого чилер(ы) не будут работать, во втором - в зависимости от мощности наименьшей ступени производительности чилера (но тут варианты, надо знать алгоритм регулирования чиллера) и некого усредненного минимального времени его работы, как правило это 5-6 минут. В первом случае задача обеспечить подачу НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (+7, условно), во втором - НА ЧИЛЛЕР (+12). Классическая ошибка в обоих случаях это учет ВСЕГО объема системы как существующего "бака". В реалии, как правило, одна половина системы охлажденная, а вторая половина отепленная, логично? Значит и учитывать надо только половину объема системы. Еще одна ошибка - ставить бак для чиллера внешней установки исключительно до теплообменника, т.е. на гликоль, дорого и бессмысленно. С точки зрения теории теплообмена не имеет никакого значения до теплообменника или после стоит доп."нагрузка" в виде бака, если насосы работают. Коллеги, просто включайте логику, когда проектируете что-то и у Вас все получится.
Сообщение отредактировал v-david - 25.9.2016, 14:20
|