Размещение коммуникаций сантех систем в вентшахтах |
|
|
|
5.6.2013, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сейчас занимаюсь проектом реконструкции АБК, там лаборатории всякие химические, технологию туда делаю. Помещения отделены от коридора кирпичной стеной, в которой практически на всю длину коридора устроены вентиляционные шахты глубиной 800...1200 мм шириной 1,5 м и более, их много. В этих шахтах размешены все коммуникации - водоснабжение, водоотведение, противопожарный водопровод, электрические сети. Доступ в эти шахты есть далеко не везде. Мне надо выдать задание смежникам по ОВ, ВК, ПБ, заказчик хочет использовать существующие сети, что понятно. У меня возникли сомнения, в правильности такого решения, а я, мягко говоря, не особо владею сантехническими коммуникациями. Нужна помощь специалистов по сетям в плане - МОЖНО ЛИ В ПРИНЦИПЕ РАЗМЕЩАТЬ КОММУНИКАЦИИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТАХ?. ГДЕ ЭТО ПРОПИСАНО?
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
|
|
|
|
|
5.6.2013, 14:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
в старых)))) шахтах можно...не действующих... доступ из коридора желателен - двери, съёмные панели или типа того
|
|
|
|
|
5.6.2013, 14:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Нельзя. пп.9.8 и 17.9. СНиП2.04.01-85 Но почему Вы решили, что эти шахты вентиляционные?
|
|
|
|
|
5.6.2013, 14:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
п.9.8 Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах п.17.9 скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Сообщение отредактировал Водяной - 5.6.2013, 14:09
|
|
|
|
|
5.6.2013, 14:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2013, 14:02) Но почему Вы решили, что эти шахты вентиляционные? Поддержу. Часть из них вентиляционные, часть - ВК и еще разного прочего назначения.
|
|
|
|
|
6.6.2013, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133
|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2013, 15:02) Нельзя. пп.9.8 и 17.9. СНиП2.04.01-85 Но почему Вы решили, что эти шахты вентиляционные? сам начальник ПТО завода сказал. Вопрос поднялся, когда они повесили новые шкафы с пожарными гранами и рукавами, старые при и этом выковыряв из стен и выбросив, и пожелав заложить оставшиеся проемы кирпичом...
|
|
|
|
|
6.6.2013, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133
|
Всем большое СПАСИБО, ситуёвину прояснили.
Тема закрыта.
|
|
|
|
|
6.6.2013, 8:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Deader @ 6.6.2013, 8:19) сам начальник ПТО завода сказал. Он ошибся. По нормам так нельзя. Ссылки выше. Можно в отдельных коммуникационных шахтах. Его рацуха - ему и расхлёбывать.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:29) По нормам так нельзя... Можно в отдельных коммуникационных шахтах. Подскажите, пожалуйста, какими должны быть перегородки между этими отдельными шахтами, чтобы они имели право такими считаться? Материал, толщина, предел огнестойкости или другие какие-то требования? Ну вот, к примеру, лист гкл между ними - будут считаться отдельными?
|
|
|
|
|
10.12.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360
|
А может ли быть такой вариант что шахты эти вовсе не вентиляционные, а коммуникационные, предназначенные непосредственно для размещения как сантехнических так и электрических сетей???
|
|
|
|
|
10.12.2013, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360
|
не заметил, тема эта уже поднималась......
|
|
|
|
|
18.12.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833
|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:29) По нормам ... Можно в отдельных коммуникационных шахтах Товарищи, может ли кто-нибудь всё же сказать, что есть отдельная шахта?.. Можно ли поделить гипсокартоном одну большую, но общую на несколько маленьких, но отдельных???
|
|
|
|
|
16.8.2017, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(mandarin13 @ 9.12.2013, 17:19) Подскажите, пожалуйста, какими должны быть перегородки между этими отдельными шахтами, чтобы они имели право такими считаться? Материал, толщина, предел огнестойкости или другие какие-то требования? Ну вот, к примеру, лист гкл между ними - будут считаться отдельными? Цитата(mandarin13 @ 18.12.2013, 11:09) Товарищи, может ли кто-нибудь всё же сказать, что есть отдельная шахта?.. Можно ли поделить гипсокартоном одну большую, но общую на несколько маленьких, но отдельных??? Увы, не ответил никто человеку. Присоединяюсь к вопросу касабельно того, что делает шахту шахтой.
|
|
|
|
|
16.8.2017, 14:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Незнайка @ 16.8.2017, 13:47) Увы, не ответил никто человеку. Присоединяюсь к вопросу касабельно того, что делает шахту шахтой. Автор шахты: Арх, ОВшник, ЭЛектрик. Особенно любят рационализаторы пихать стояки в шахты дымоудаления. А чё? Шахта большая и работает только при пожаре.
|
|
|
|
|
16.8.2017, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2017, 15:50) Автор шахты: Арх, ОВшник, ЭЛектрик. Особенно любят рационализаторы пихать стояки в шахты дымоудаления. А чё? Шахта большая и работает только при пожаре. ВК-шник в данном случае - не я. Пока смеялись, ответить не успели.
|
|
|
|
|
14.2.2018, 18:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2018
Пользователь №: 336963
|
Здравствуйте. Можно ли размещать в одной сантехнической шахте стояки отопления и ХВС? Есть шахта стояка, в которой ХВС, ГВС, Отопление и Канализация. С первого по третий этаж шахта маленькая, 200х1000. Выше большая, с вентиляционными коробами. Гильз через перекрытия нет, трубы замурованы наглухо. Итог - большая температура внутри маленьких шахт нижних этажей - конденсат на ХВСных трубах.
|
|
|
|
|
15.2.2018, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
|
Запрета не встречал. Изоляция вам в помощь.
|
|
|
|
|
15.2.2018, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Лукичь @ 14.2.2018, 18:54) Можно ли размещать в одной сантехнической шахте стояки отопления и ХВС? Есть шахта стояка, в которой ХВС, ГВС, Отопление и Канализация. С первого по третий этаж шахта маленькая, 200х1000. Выше большая, с вентиляционными коробами. Гильз через перекрытия нет, трубы замурованы наглухо. Итог - большая температура внутри маленьких шахт нижних этажей - конденсат на ХВСных трубах. СП 60.13330.2016Цитата 7.11.12 ... В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации . СП 30.13330.2016Цитата 5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.
|
|
|
|
|
15.2.2018, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Вроде как в ПУЭ какое то определение шахты есть и на сколько помню шахта="пожарный отсек" (правда не ясны пределы огнестойкости). Вопрос в большей степени архитектурный становится. Возможно и REI 15 хватит для выделения шахты. Ну и если вентиляцию отделить со всеми проходками, то не вижу проблем.
По поводу изоляции смотрите СП 61 - все должно быть теплоизолировано, независимо от способа прокладки, при совместной прокладке с "теплом" канализация тоже изолируется.
|
|
|
|
|
16.2.2018, 11:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(jiexawcr @ 15.2.2018, 18:02) Вроде как в ПУЭ какое то определение шахты есть и на сколько помню шахта="пожарный отсек" (правда не ясны пределы огнестойкости). Вопрос в большей степени архитектурный становится. Возможно и REI 15 хватит для выделения шахты. И противопожарные муфты на трубах входящих в шахту..
|
|
|
|
|
16.2.2018, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Serg Ivanov есть же мастики, ленты, герметики всякие, причем и российские есть, хотя ценой не принципиально дешевле.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.2.2018, 17:14
|
|
|
|
|
19.2.2018, 16:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(jiexawcr @ 16.2.2018, 18:13) Serg Ivanov есть же мастики, ленты, герметики всякие, причем и российские есть, хотя ценой не принципиально дешевле. Да кто против? Пожарный сертификат и применяйте.
|
|
|
|
|
7.6.2018, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.2.2018, 11:14) И противопожарные муфты на трубах входящих в шахту.. Не знаете с каким пунктом нормативки данное решение подвязать? У самого такая проблема, есть куча шахт на реконструируемом объекте, не вентиляционные естественно, а чисто для прокладки коммуникации часть из них специально под ВК. Чугунные трубы совсем не радуют, хочу полимерные, но боюсь сильно распространения пожара по стоякам канализации в шахте, думаю как обосновать нормативно применение данных муфт.
|
|
|
|
|
7.6.2018, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Aerl ФЗ 123 (статью не помню) и гост по нему: "предел огнестойкости узла проходки не должен быть ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции" или близко к тому, не разбиваясь на шахта-не шахта, считать условно открытую прокладку. если шахта специально под ВК, то только в перекрытии предел соблюсти муфтами (мастиками) только. если еще что то идет, то возможны варианты, особенно с воздуховодами.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 7.6.2018, 14:28
|
|
|
|
|
7.6.2018, 16:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Aerl @ 7.6.2018, 12:57) Не знаете с каким пунктом нормативки данное решение подвязать? У самого такая проблема, есть куча шахт на реконструируемом объекте, не вентиляционные естественно, а чисто для прокладки коммуникации часть из них специально под ВК. Чугунные трубы совсем не радуют, хочу полимерные, но боюсь сильно распространения пожара по стоякам канализации в шахте, думаю как обосновать нормативно применение данных муфт. Цитата 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках пс Чем новее норма - тем корявее написано..
|
|
|
|
|
|