1. Пристенный слой будет кипеть и будут отложения, т.е. греть нельзя таким паром. Откуда сделан такой вывод? делали теплотехнический расчет теплообменника? 2. Греть можно, т.к. запрета в нормах нет, а теплообменник чистить будут все равно, только чаще. У нас под боком НПЗ - у них несколько объектов, где греют теплофикацию паром 200 градЦ 3. Нужно поднять давление воды до 1,5 МПа, тогда кипеть не будет, но это будет странно и придется оборудование ОВК принимать эксклюзивное. на 16 кгс/см2, в чем эксклюзив? 4. Нужно РОУ на паре до такого же давления как и давление воды, тогда кипеть не будет и все будет хорошо. можно и так, но капы на теплообменник вырастут - температурный напор снизится, нужна больше поверхность