> Выбор параметров греющего пара для бойлерной завода
antipod66
сообщение 30.1.2019, 17:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



На технологической установке завода для нужд обогрева трубопроводов и оборудования предусматривается бойлерная (узел нагрева теплофикационной воды).
Греем воду, предположим 130/70. Давление до 1,0 МПа.
Вопрос, можно ли применить пар среднего давления 1,5 МПа и 210-230°С для нагрева воды в теплообменнике.
Появилось несколько мнений:
1. Пристенный слой будет кипеть и будут отложения, т.е. греть нельзя таким паром.
2. Греть можно, т.к. запрета в нормах нет, а теплообменник чистить будут все равно, только чаще.
3. Нужно поднять давление воды до 1,5 МПа, тогда кипеть не будет, но это будет странно и придется оборудование ОВК принимать эксклюзивное.
4. Нужно РОУ на паре до такого же давления как и давление воды, тогда кипеть не будет и все будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.1.2019, 19:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



1. Пристенный слой будет кипеть и будут отложения, т.е. греть нельзя таким паром.
Откуда сделан такой вывод? делали теплотехнический расчет теплообменника?
2. Греть можно, т.к. запрета в нормах нет, а теплообменник чистить будут все равно, только чаще.
У нас под боком НПЗ - у них несколько объектов, где греют теплофикацию паром 200 градЦ
3. Нужно поднять давление воды до 1,5 МПа, тогда кипеть не будет, но это будет странно и придется оборудование ОВК принимать эксклюзивное.
на 16 кгс/см2, в чем эксклюзив?
4. Нужно РОУ на паре до такого же давления как и давление воды, тогда кипеть не будет и все будет хорошо.
можно и так, но капы на теплообменник вырастут - температурный напор снизится, нужна больше поверхность

Сообщение отредактировал Twonk - 30.1.2019, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 31.1.2019, 8:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



1. Пробовали считать, я просил наших теплообменщиков, получается температура стенки почти равна температуре конденсации пара, то есть дело больше в давлении, чем в температуре, т.к. пока пар перегретый он отдает как газ, а при конденсации теплоотдача во много раз больше.

2. А какое давление греющего пара и нагреваемой воды?

3. Желательно, я так понял что бы не кипело гарантировано, нужно что бы запас был, то есть 1,6 МПа и это только рабочее на выходе теплообменника будет, а расчетное с запасом принимаем, т.е. больше 1,6 МПа получается.

4. Тут полностью согласен и потому хочу понять из практики как то анализируется возможность вскипания в пристенном слое или это нормально когда пристенный слои будет подпикать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения