> Ливневка
svetlana_v
сообщение 18.8.2016, 14:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278938



Подскажите как определяется
Т рег н[- момент времени начала поступления избыточного расхода дождевого стока от расчётного дождя из разделительной камеры в регулирующий резервуар, мин;
Т рег к- момент времени окончания поступления избыточного расхода стока от расчётного дождя из разделительной камеры в регулирующий резервуар, мин.

Сообщение отредактировал svetlana_v - 18.8.2016, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.8.2016, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Подбором. Ставите числа и смотрите получается пазл или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 2.9.2016, 17:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Почему при подсчете расхода отводимого на очистку через коэффициенты К1 и К2 берётся расход без учёта коэффициента B ( учитывающий заполнение свободной ёмкости)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.9.2016, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nick_ku @ 2.9.2016, 17:48) *
Почему при подсчете расхода отводимого на очистку через коэффициенты К1 и К2 берётся расход без учёта коэффициента B ( учитывающий заполнение свободной ёмкости)?


Потому что этот расход только для расчета диаметра. Реальный расход в сети все равно Qr.
А К1 и К2 используются только для расчета полураздельной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 6.9.2016, 1:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



А Qcal это расход мифический?
Если я сеть рассчитал с учетом заполнения свободной емкости, т.е. мой коллектор можно сказать используется как регулирующая емкость (или я не так понимаю товарищей Дикаревского, Алексеева и пр.), то почему Qcal это нереальный расход для сооружения в конце коллектора, разве он в реальности не уменьшится перед разделительной камерой?

Цитата
А К1 и К2 используются только для расчета полураздельной сети

Для простенькой системы с РК и обводной разве будет другой способ расчета?
И в пособие к СНиП этот же способ фигурирует

Хм, у меня почему то через подсчет по формулам 4 и 5 по рекомендациям с P=0,05-0,1 и умножением на коэф. бета получается практически та же величина, что и через подсчет по формулам 19 и 20 с коэф. К1 и К2.

Сообщение отредактировал nick_ku - 6.9.2016, 1:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.9.2016, 8:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nick_ku @ 6.9.2016, 1:07) *
А Qcal это расход мифический?
Если я сеть рассчитал с учетом заполнения свободной емкости, т.е. мой коллектор можно сказать используется как регулирующая емкость (или я не так понимаю товарищей Дикаревского, Алексеева и пр.), то почему Qcal это нереальный расход для сооружения в конце коллектора, разве он в реальности не уменьшится перед разделительной камерой?

Зачем тогда Qr считать? wink.gif И почему те же насосные зависят от Qr, а не Qcal?

Цитата(nick_ku @ 6.9.2016, 1:07) *
Для простенькой системы с РК и обводной разве будет другой способ расчета?
И в пособие к СНиП этот же способ фигурирует
Хм, у меня почему то через подсчет по формулам 4 и 5 по рекомендациям с P=0,05-0,1 и умножением на коэф. бета получается практически та же величина, что и через подсчет по формулам 19 и 20 с коэф. К1 и К2.

В рекомендациях НИИВОДГЕО четко сказано по какому пункту считать.
Иногда получается почти одинаково, иногда различаются раза в полтора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 6.9.2016, 23:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Цитата
Зачем тогда Qr считать? wink.gif И почему те же насосные зависят от Qr, а не Qcal?

Страховка biggrin.gif
Ну я понял

Цитата
В рекомендациях НИИВОДГЕО четко сказано по какому пункту считать.
Иногда получается почти одинаково, иногда различаются раза в полтора

Сказано четко, да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.9.2016, 9:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nick_ku @ 6.9.2016, 23:11) *
Страховка biggrin.gif

Не, не страховка, а действительно мифический Qcal wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 7.9.2016, 19:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Если еще учитывать что многие очень легко бросаются коэф. Бета при расчетах не смотря на уклоны, начальную глубину заложения коллектора и сильно занижают расход...В таких проектах он точно не соответствует действительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислау
сообщение 17.5.2017, 10:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.12.2016
Пользователь №: 311846



В итоге ответа на то как рассчитать Т рег к не последовало. Что значит подбором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 2:34
Сообщение #11


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Вам уже ответили. Подбором. Значит подставляешь цифру в формулу и смотришь - совпал результат или нет. Давайте по порядку:
вот Рекомендации НИИ ВОДГЕО,
вот ихний же пример расчета.
Вот как это выглядит в оформленном виде: Прикрепленный файл  stormsewercalc.pdf ( 97,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177

При изменении Tк.нс расчетный расход Qнс должен совпасть с заданным вами Qнс2.

А теперь и мой вопрос!!! =) Почему мы используем Рекомендации НИИ ВОДГЕО для расчета объема резервуаров (хотя это и правильно с инженерной точки зрения), если в п. 7.8.3 СП 32.13330.2012 говорится, что полезный объем аккумулирующего резервуара для регулирования дождевого стока должен быть не менее объема дождевого стока, посчитанного по формуле (8) п. 7.3.1 - т.е. без учета работы насоса?!?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.5.2017, 9:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvortsov @ 18.5.2017, 2:34) *
А теперь и мой вопрос!!! =)

А вы сравните время срабатывания резервуара насосной и аккумулирующего резервуара. И где влиянием работы насоса можно пренебречь wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 9:19
Сообщение #13


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Аааа. Понял. Туплю. Если аккумулирующий резервуар перед очистными, то вы конечно правы. Просто у меня был проект где АР ставился перед КНС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.5.2017, 9:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvortsov @ 18.5.2017, 9:19) *
Просто у меня был проект где АР ставился перед КНС...

А зачем?

Сообщение отредактировал miter - 18.5.2017, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 9:25
Сообщение #15


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну чтоб не ставить КНС на 1200 м3/ч, которая будет включаться на 1 час в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.5.2017, 9:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvortsov @ 18.5.2017, 9:25) *
Ну чтоб не ставить КНС на 1200 м3/ч, которая будет включаться на 1 час в год.

Так получается по сути та же КНС, но с бОльшим резервуаром (меняем подбираемое время из первого поста в теме). Зачем разбивать на два сооружения? wink.gif
Кстати, что вы будете делать с дождем, который пойдет через байпас мимо АР напрямую в КНС?

Сообщение отредактировал miter - 18.5.2017, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 18.5.2017, 9:58
Сообщение #17


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(miter @ 18.5.2017, 17:37) *
Так получается по сути та же КНС, но с бОльшим резервуаром (меняем подбираемое время из первого поста в теме). Зачем разбивать на два сооружения? wink.gif
Кстати, что вы будете делать с дождем, который пойдет через байпас мимо АР напрямую в КНС?

КНС с вертикальной бочкой на 55 кубов - это глубоковато копать. А так горизонтальную емкость воткнули. А через байпас никто никуда не пойдет! Нет его!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.5.2017, 11:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvortsov @ 18.5.2017, 9:58) *
КНС с вертикальной бочкой на 55 кубов - это глубоковато копать. А так горизонтальную емкость воткнули. А через байпас никто никуда не пойдет! Нет его!


А у вас КНС - это исключительно что-то круглое и вертикальное? laugh.gif Горизонтальная емкость с насосами - это тоже КНС wink.gif В которую будет приходить Qr.
И считается это по формулам для насосной ливневки с определением объема резервуара насосной (у вас это АР) и ее производительности, а не по формулам для АР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 19.5.2017, 1:49
Сообщение #19


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(miter @ 18.5.2017, 19:15) *
А у вас КНС - это исключительно что-то круглое и вертикальное? laugh.gif Горизонтальная емкость с насосами - это тоже КНС wink.gif В которую будет приходить Qr.

Дык я ж не спорю. Но Зак сначала купил КНС, а потом стал делать проект. Вот "выходили из положения".

Цитата(miter @ 18.5.2017, 19:15) *
И считается это по формулам для насосной ливневки с определением объема резервуара насосной (у вас это АР) и ее производительности, а не по формулам для АР

А можно ссылочку на "формулу для насосной ливневки"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.5.2017, 8:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(dvortsov @ 19.5.2017, 1:49) *
А можно ссылочку на "формулу для насосной ливневки"?

Рекомендации ВОДГЕО 2014 года, приложение 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 22.5.2017, 6:19
Сообщение #21


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



blink.gif Дык по нему и считал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:10