tip_toping
сообщение 17.10.2013, 21:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2013
Из: Белгрод
Пользователь №: 209651



Доброго времени суток!
крайне необходим совет со стороны специалистов.

имеются два котла Viessmann - Vitomax 100-LW, контроллеры vitotronic 100,200,300k.
задача заключается в том, что необходимо создать систему диспетчеризации. (сверхзадача - система управления + SCADA).

1 вопрос: какой лучше всего взять адаптер LON-Ethernet? (чтобы не возникло никаких косяков при взаимодействии этих сетей и оборудования).

2 вопрос: кто-нибудь работал и налаживал системы с данным оборудованием? какие существуют подводные камни, которые нельзя упускать из вида?

очень надеюсь на ответ. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmin.os
сообщение 17.10.2013, 21:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 190907



Мы делали подключение к Viessman по LON. Для этого использовали в качестве шлюза Beckhoff. У него полно интерфейсов, в том числе можно и в Ethernet вывести.
На какую SCADA планируете выводить?

Из подводных камней хочу отметить только одно - ОЧЕНЬ внимательно почитайте доки прежде чем лезть с подключением к котлам smile.gif У нас, при подключении - сразу настройки каскада слетели. Благо, что рядом был предусмотрительно заранее вызванный сервисник от Viessman, который оперативно всё восстановил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tip_toping
сообщение 17.10.2013, 21:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2013
Из: Белгрод
Пользователь №: 209651



Цитата(kuzmin.os @ 17.10.2013, 22:26) *
Мы делали подключение к Viessman по LON. Для этого использовали в качестве шлюза Beckhoff. У него полно интерфейсов, в том числе можно и в Ethernet вывести.
На какую SCADA планируете выводить?

Из подводных камней хочу отметить только одно - ОЧЕНЬ внимательно почитайте доки прежде чем лезть с подключением к котлам smile.gif У нас, при подключении - сразу настройки каскада слетели. Благо, что рядом был предусмотрительно заранее вызванный сервисник от Viessman, который оперативно всё восстановил.


Со SCADA еще не определились. Если есть советы, то с большой благодарностью их приму! rolleyes.gif

А можете внести больше конкретики с Beckhoff'ом? что именно вы устанавливали и какая была топология?
Может литература какая осталась от того проекта?

З.Ы. сейчас как губка - ищу любую информацию о LON'е и работе с ним smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmin.os
сообщение 17.10.2013, 22:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.4.2013
Из: Москва
Пользователь №: 190907



Бекхофф стоял какой-то из CXов. Сейчас уже точно не вспомню, вроде CX9000. Но, собственно, это не важно smile.gif Любой контроллер бекхфф + модуль KL6401 (лучше два, так удобней работать с лонмайкером) + любой интерфейсный модуль который требуется. В моём случае у CX9000 был ethernet на борту, так что других дополнительных модулей не потребовалось.
На том объекте мы реализовывали систему умный дом на базе Clipsal. К нему так же был привязан Crestron в качестве сенсорных панелей. Собственно на них информацию и кнопки управления и выводили. Заказчик хотел видеть статусы ошибок, и иметь возможность задать температуру определённого контура (в частности его интересовал контур тёплого пола). Всё это мы реализовали. Так же по LON еще были подключены кондиционеры Daikin и еще куча всякой инженерии. Crestron у бекхоффа забирал данные по ModBus TCP. Вот вроде бы и всё.
Сейчас у меня ничего под рукой нет, завтра если напомните - поищу на работе всякие доки по Viessman. (мои контакты есть в профиле).

upd: SCADA, если требуется что-то простенькое и недорогое - то IWS. Если сложное, дорогое, мощное и многофункциональное - Citect. И у того и у другого есть прямые драйвера с Beckhoff по ADS.

Сообщение отредактировал kuzmin.os - 17.10.2013, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 25.10.2013, 22:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Стоит такая же задача: Диспетчеризация Vitotronic 100 - 2шт., 200 и 300K. SCADA - Wonderware Intouch.
Вопросы:
1. Какой OPC-сервер использовать???
2. Что скажете про преобразователи:
а)Маршрутизатор LonWorks/IP i.LON 600: TP/FT-10 и Ethernet порт, 90-240В AC
б)NIC709-IP3E100, Ethernet порт: TP/FT-10

И в чем принципиальное отличие этих устройств???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fiord
сообщение 28.10.2013, 12:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86404



SCADA PcVue тоже "умеет" общаться с Beckhoff по ADS + к этому есть встроенный драйвер для LonWorks.
Для настройки и конфигурирования сети LonWorks можно рассмотреть NL220 TE I компании Newron, у неё жеесть ОРС сервер для LonWorks.
А самое первое отличие устройств iLON600 Echelon и NIC 709 Loytec в том, что первый роутер, а второй адаптер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 28.10.2013, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Цитата(Fiord @ 28.10.2013, 13:09) *
А самое первое отличие устройств iLON600 Echelon и NIC 709 Loytec в том, что первый роутер, а второй адаптер.


Никогда просто не работал с Lon. Необходимо будет все данные выводить в SCADA. В случае с RS-485 (ModBus) ставим преобразователь в Ethernet MOXA nPort а далеепо сетке получаем данные по ModBus TCP.
Что нужно сделать с Lon - сетью? Какой преобразователь поставить, чтоб вывести данные на OPC-сервер? Что использовать в качестве преобразователя? Роутер? Адаптер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 28.10.2013, 17:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



В соседней теме дан самый простой вариант http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=860676
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tip_toping
сообщение 22.11.2013, 1:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2013
Из: Белгрод
Пользователь №: 209651



Уважаемые коллеги и специалисты!
в конце концов был приобретен SmartServer 2.0 фирмы Echelon. вопрос: при подключении к LON-сети и при сканировании смартсервером сети не порушатся ли связи между контроллерами? и как можно видеть и выводить в SCADA параметры LON-сети через SmartServer?

Верю в оперативность... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:27