Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт потерь при сливе ГВС, диаметр, напор
Dutch
сообщение 14.12.2015, 17:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.12.2015
Пользователь №: 285448



Добрый вечер, уважаемые специалисты!
По роду службы борюсь с непроизводительными потерями тепла. Потребители часто "протягивают" систему отопления через шланги в канализацию.
Помогите найти формулу для подсчёта расхода через вентиль/шланг определённого сечения в зависимости от напора воды.
Потратил уйму времени для поиска формул, но рассчитанные значения не совпадают с практическими замерами с помощью мерного ведра и секундомера.

Очень срочно нужно подсчитать сброс теплоносителя в канализацию(мерное ведро не могу подключить) через дренажный вентиль Ду=15мм при напоре в коллекторе 3,6 бар(36 м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.12.2015, 6:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Dutch @ 14.12.2015, 20:24) *
Очень срочно нужно подсчитать сброс теплоносителя в канализацию(мерное ведро не могу подключить) через дренажный вентиль Ду=15мм при напоре в коллекторе 3,6 бар(36 м).

Можно так:
кран Valtec д15, Kvs=17,65 м3/ч
расход через него G=17,65*(36/10)^0.5=33,5 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 15.12.2015, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Dutch @ 14.12.2015, 22:24) *
По роду службы борюсь с непроизводительными потерями тепла.


Если это (борьба) взаправду rolleyes.gif , то надо на все дренажные краны в закрытом положении поставить пломбы.
Назначить ответственных(из представителей потребителей) за их сохранность.
А соответствующим службам обеспечить нормальный гидравлический и температурный режимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dutch
сообщение 15.12.2015, 15:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.12.2015
Пользователь №: 285448



Цитата(zr84 @ 15.12.2015, 7:28) *
Можно так:
кран Valtec д15, Kvs=17,65 м3/ч
расход через него G=17,65*(36/10)^0.5=33,5 м3/ч

Много, мерное ведро показало бы расход в районе 2,5-3,5 м3/ч. Ошибка на порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.12.2015, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Dutch @ 15.12.2015, 18:54) *
Много, мерное ведро показало бы расход в районе 2,5-3,5 м3/ч. Ошибка на порядок.

Замечательно. Это не ошибка, а первое приближение rolleyes.gif , значит у существующего запорного элемента бОльший "кси"...
Вам нужно узнать (уточнить) тип запорного элемента и его характеристику, а далее второе приближение ... "Справочник по гидравлическим сопротивлениям, И. Е. Идельчик" в помощь

Сообщение отредактировал zr84 - 15.12.2015, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 16.12.2015, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Нужно еще высоту слива. Чем выше, тем ниже давление и расход на слив.
Лучше у водопроводчиков спрашивать - у вас по сути расчет расхода через кран при заданном давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения