Приток в санузлы., Заказчик требует подавать напрямую и слышать ничего не хочет |
|
|
|
1.2.2019, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Добрый день. Ситуация следующая. Есть объект -- общественное заведение в составе большого торгового центра. В заведении есть санузлы для посетителей, мужской (2 унитаза, 2 писсуара) и женский (3 унитаза) и помещения уборочного инвентаря. Заказчик требует подавать приток непосредственно в помещения санузлов и помещения уборочного инвентаря. Ссылается на свой колоссальный опыт (у него сеть подобных заведений, это третье по счету), жалуется на постоянный неприятный запах и непросыхающие половые тряпки в уборинвентарных.
На доводы о вменяемо рассчитанных переточных решетках, регулярных уборках, автоматичеки смывающих унитазах и писсуарах лишь качает головой, уверяет, что все это уже проходили, это не работает, отечественные нормы отстой, вот на Западе то...! И т.д. И требует приток. Переубедить не получается.
По сему вопрос -- насколько криминально подавать напрямую? Категоричного запрета найти не могу, только таблицы с кратностями воздухообмена, где в столбце притока стоит прочерк. Слов "не допускается" не вижу. Плохо смотрю?
Если организовать отдельную приточную установку, небольшой отрицательный дисбаланс в санузлах?
|
|
|
|
|
1.2.2019, 10:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Подарить ему компас и карту, чтобы нашёл путь на запад.
Простой вопрос. Не включена вытяжная система от санузлов. Результат?
|
|
|
|
|
1.2.2019, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(Skaramush @ 1.2.2019, 10:27) Подарить ему компас и карту, чтобы нашёл путь на запад.
Простой вопрос. Не включена вытяжная система от санузлов. Результат? Убеждение не получается. Я тыкал в исполнительную по его существующим объектам, где нет ни одной переточной решетки, на что мне ответили, что они врезали ее потом и не помогло. Я спросил, какого размера решетку врезали, но меня перебили, стукнули кулаком по столу и сказали, что приток это категорически необсуждаемое требование. Остается два варианта -- ткнуть в нормы, где написано "не допускается" или сделать как говорят. Увольнение не рассматриваю Отдельная приточка совсем не вариант? Просто я подумал, а что делать, если надо вентилировать, к примеру, отдельно стоящий большой общественный туалет? Вытяжка значительная, весь неорганизованный приток прогреть системой отопления не получится же.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Из: Москва Цитата Увольнение не рассматриваю А чего так? Вопщем в культовых сооружениях, где сортиры на стопицот человек делают и приток и вытяжки с соответствующим дисбалансом. Но там расходы серьезные, ну и как бэ... А в простой сортир с одним очком. Ну формально если тока. Подать 20 вытянуть 50... м.б. так? Недостающее из коридора. Когда все будет работать нормально будет. Если вытяжка выключится вонь разойдеца по всему зданию.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 12:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Только уточнение. При больших площадях всё равно в зону собственно туалета притока нет. Есть в умывальную.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Амиго, Вы так легко предлагаете человеку уволится. Встречаются заказчики со странными требованиями. В большинстве случаев их можно переубедить, но всегда есть такие хоть кол на голове теши толку ноль. Цитата(MihaChe @ 1.2.2019, 10:43) Убеждение не получается. Я тыкал в исполнительную по его существующим объектам, где нет ни одной переточной решетки, на что мне ответили, что они врезали ее потом и не помогло. Я спросил, какого размера решетку врезали, но меня перебили, стукнули кулаком по столу и сказали, что приток это категорически необсуждаемое требование. Если в туалете уже завелись плесень и бактерии при неработающей вытяжке , то вентиляция уже точно не поможет с запахами. В таком случае прошу указать требования в ТЗ , мол вопреки нормам сделать так и так.Оставить себе копию с подписями. В общих данных прописать ,что согласно требованиям заказчика проектируются следующие решения.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Я бы попросил заказчика подписать письмо в адрес моей организации о том, что он просит подать приток в санузлы. сам текст письма помог бы написать. Хочет это клиент - ради бога, но под его ответственность.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
У меня тоже был такой случай лет 5 назад, только это была квартира
Прикрепленные файлы
TZ.png ( 35,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103
|
|
|
|
|
1.2.2019, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MihaChe @ 1.2.2019, 10:43) Убеждение не получается.
Просто я подумал, а что делать, если надо вентилировать, к примеру, отдельно стоящий большой общественный туалет? Вытяжка значительная, весь неорганизованный приток прогреть системой отопления не получится же. Так никому и в голову тогда не приходит предусматривать неорганиз. приток, да ещё греть его с помощью СО. Читаем СП 44: Цитата 7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать ... в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке. Заказчик, притом нервный, всегда прав, но только в пределах действующих норм. Ув. Амиго правильно советует Цитата(Амиго @ 1.2.2019, 11:07) ... где сортиры на стопицот человек делают и приток и вытяжки с соответствующим дисбалансом. Но там расходы серьезные, ну и как бэ... А в простой сортир с одним очком. Ну формально если тока. Подать 20 вытянуть 50... м.б. так? Недостающее из коридора. Подавать, конечно не в с/у, а в умывальную перед ним.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Подавать, конечно не в с/у, а в умывальную перед ним. это если есть. ) Имел ввиду немного другое. Был с/у при одном большом храме. Там 200+ м2 и вдоль одной стены умывальники, вдоль другой - кабинки не до потолка. Получается как бэ одно помещение. Да, приток над умывальниками, вытяжка над унитазами. А формально как бы одно помещение.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата Подавать, конечно не в с/у, а в умывальную перед ним. Делал так на крупном торговом центре. Там расход воздуха был 18 000 м3/ч. Подавал приток в умывальню, вытяжку - из санузлов. Притока подавалось меньше, чем было вытяжки. Но двери из коридора в туалеты, с учетом подачи притока в умыальную. открывались нормально. Вытяжное и приточное оборудование были в разных венткамерах, но имели гликолевый рекуператор.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Амиго, Вы так легко предлагаете человеку уволится. Встречаются заказчики со странными требованиями. В большинстве случаев их можно переубедить, но всегда есть такие хоть кол на голове теши толку ноль. нет смысла держаться за работу. В жизни есть вещи и поинтереснее.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Коллеги, всем спасибо за комментарии. Была б умывальня, не было бы проблемы. Но умывальня находится за пределами помещения санузла, за закрытой дверью, в другом объеме. В заказчик хочет (и упорно пишет в ТЗ), что подавать надо в объем санузла.
Уважаемый ИОВ, я хочу уточнить один момент. СП 44 называется "Административные и бытовые здания". У меня здание общественное, многофункциональное -- Торгово-развлекательный центр. И если я встану в позу, ссылаясь на СП 44, мне справедливо укажут на несовпадение. Кроме того в п. 7.3 говорится только про холодный период года, про теплый ни слова. А вентсистемы у меня для круглогодичной работы предназначены. Поэтому, я боюсь, этот пункт не подходит. Если больше никаких норм нет, то придется делать как говорят, прикрываясь потом подписанным ТЗ.
Амиго, у меня такой заказчик впервые. Считаю, что увольняться по такому поводу это слишком =))
Сообщение отредактировал MihaChe - 1.2.2019, 16:17
|
|
|
|
|
1.2.2019, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096
|
Цитата(Амиго @ 1.2.2019, 15:36) нет смысла держаться за работу. В жизни есть вещи и поинтереснее. +1
|
|
|
|
|
1.2.2019, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MihaChe @ 1.2.2019, 16:16) Уважаемый ИОВ, я хочу уточнить один момент. СП 44 называется "Административные и бытовые здания". У меня здание общественное, многофункциональное -- Торгово-развлекательный центр. И если я встану в позу, ссылаясь на СП 44, мне справедливо укажут на несовпадение. Кроме того в п. 7.3 говорится только про холодный период года, про теплый ни слова. А вентсистемы у меня для круглогодичной работы предназначены. Поэтому, я боюсь, этот пункт не подходит. 1. Для большинства общественных зданий в локальных нормах отсутствуют указания по вентиляции бытовых помещений (с/у, душевые и т.п.) и мы проектируем их по указаниям СП 44. 2. Если Вы ОВ-шник, то странно, что не понимаете указаний - в тёплый период либо подаётся неподогретый воздух от тех же зимних систем, либо приток естественный через открываемве окна/проёмы.
|
|
|
|
|
2.2.2019, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Берите с заказчика бумагу о том, что настаивает на такой организации воздухообмена и все риски связанные с неправильным функционированием системы вентиляции принимает на себя. Проект рисуйте по нормам, а в качестве справочной информации добавьте, что если он хочет сделать по своему, то надо сделать так-то....но с оговоркой, что это противоречит правилам. Я думаю, что он откажется.
|
|
|
|
|
2.2.2019, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Если проект без Экспертизы, то проще сделать так, как желает Заказчик, но обязательно по письму/заданию за его подписью - чтобы не было претензий в будущем. Если же проект под Экспертизу, то подавать приток следует в смежное с с/у помещение, а Заку пояснить - при монтаже он сможет завести этот приток в с/у.
|
|
|
|
|
2.2.2019, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Всё понятно. Всем спасибо большое!
|
|
|
|
|
|