> Количество тепла, передаваемое циркуляционным насосом в перекачиваемый теплоноситель
sturman
сообщение 19.2.2019, 18:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927



Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какое количество тепла циркуляционный насос передает в перекачиваемый теплоноситель (и передает ли вообще).
Для примера есть нассос NBE 65-160/173 он устанавливается на обратке чиллера, теплоноситель при "прохождении" через насос будет подогревать перекачиваемую жидкость или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 19.2.2019, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Будет, на нижней картинке даже показана мощность подогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.2.2019, 19:35
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Часть тепла пойдёт в воздух, окружающий насос.
Другая часть будет выделяться вне насоса: там, гдё вода "трётся", и в потоке, наверное - тоже.

Сообщение отредактировал tiptop - 19.2.2019, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 19.2.2019, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Вся мощность на валу Р2 пойдет на подогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2019, 21:12
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49443
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Коэффициент теплопередачи металл-вода выше гораздо чем мелалл-воздух. Явно в воздух уйдут считанные проценты. Ну, это чистая теплота от трения в подшипниках, а вообще воде сначала сообщается кинетическая энергия, которая потом рассеивается в воде за счет внутреннего трения.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2019, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2019, 21:39
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43791
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если не с мокрым ротором, то явно в воздух уйдет тепло с электродвигателя и это не копейки.
На двигателе ребра и крыльчатка для охлаждения двигателя.

По теме ТС да, будет нагреваться жидкость.
На величину гидравлических потерь в насосе. Это прям в насосе.
И части механических потерь в подшипнике насоса. Это прям в насосе.

А дальше будет греться в системе остальное, что на валу.

Сообщение отредактировал Vano - 19.2.2019, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.2.2019, 7:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



обычно принимают потери на нагрев воздуха в районе 7-10% электрической мощности. Остальное - в воду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sturman
сообщение 20.2.2019, 12:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37927



Коллеги, огромное всем спасибо за предоставленные ответы.
Для себя сделал следующие выводы:
1. P2 это количество тепла которое уходит в нагрев теплоноситея (холодоносителя) и мне это тепло нужно учитывать при подборе / выборе мощности Чиллера.
Примечание: например суммарная тепловая нагрузка на чиллер составляет 500кВт я добавляю P2 к данному значению согласно техданных насоса. Net Sensible Cooling Capacity = 500kW + P2.
2. P1кВт "минус" P2кВт - это количество тепла которое пойдет в воздух / в помещение в котором физически расположен насос.
Все еще раз огромное спасибо!

Сообщение отредактировал sturman - 20.2.2019, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 20.2.2019, 13:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Извините, но я не понял шутки.
mellow.gif
Взял конкретный (свой) объект. Чиллер 550 кВт, насос 15 кВт. Даже если все 15 кВт уйдет в воду, это составит 3%. Станет 553 кВт. Учитывая что все наши расчеты в лучшем случае составляют погрешность около 10%, а теплопоступлений, скорее всего в разы больше, эти 3% просто ни на что не влияют.
При расчете теплоопоступлений вообще речь скорее идет о вероятном совпадении вероятностей, а не погрешностях расчетов...

Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 20.2.2019, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2019, 14:35
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



никто не спорит что мощность нагрева от насоса невелика, но и её тоже надо учитывать, а не как обычно... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2019, 16:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вся то мощность от N двигла насоса то не уйдет- какая то энергия таки движет тепло.. ой.. хладоноситель же.
Но вот вспоминая всякие на этот случай нормативные указания, то и ничего внятного четкого не вспомнилось. Только некоторое .. учтем нагрев в вентиляторе на 1 градус и подобное же с насосами. Но с учетом малых перепадов в ХС этот 1 градус весьма существеннен, правда более существенным кажется будет тщательность в нанесении ТИ все таки, правда конденсат не даст совсем плохо исполнить ТИ, но тем не менее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chromeboy
сообщение 12.1.2023, 11:57
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30269



Коллеги, подскажите, а факт того, что P2 идёт на нагрев жидкости кто-то видел в литературе? Тут возник спор, у коллеги циркуляционные насосы мощностью 130кВт, он не верит в то, что вся мощность уйдёт в нагрев воды. Я пробежался по руководствам Wilo. Grundfos и не нашёл такого.

Умом я понимаю, что вся работа насоса по созданию напора в замкнутой системе (если нет работы подъема столба жидкости в открытой системе) срабатывается на трение. А трение это тепло. И тепло поступает в перекачиваемую жидкость, потому что теплоотдача от внутренней стенки к жидкости неизмеримо выше, чем от наружной поверхности к воздуху.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.1.2023, 12:05
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57) *
И тепло поступает в перекачиваемую жидкость, потому что теплоотдача от внутренней стенки к жидкости неизмеримо выше, чем от наружной поверхности к воздуху.

Вы имеете в виду насос с "мокрым" ротором?
Хоть выше какая-то теплоотдача, хоть ниже, в любом случае агрегат охлаждается и водой (когда температура воды ниже чем температура обмоток статора), и воздухом.
А механическая энергия теплоносителя обычно полностью преобразуется в тепловую: он уже ничего не вращает, не перемещает.

Сообщение отредактировал tiptop - 12.1.2023, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 12.1.2023, 20:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57) *
Коллеги, подскажите, а факт того, что P2 идёт на нагрев жидкости кто-то видел в литературе? Тут возник спор, у коллеги циркуляционные насосы мощностью 130кВт, он не верит в то, что вся мощность уйдёт в нагрев воды. Я пробежался по руководствам Wilo. Grundfos и не нашёл такого.

Умом я понимаю, что вся работа насоса по созданию напора в замкнутой системе (если нет работы подъема столба жидкости в открытой системе) срабатывается на трение. А трение это тепло. И тепло поступает в перекачиваемую жидкость, потому что теплоотдача от внутренней стенки к жидкости неизмеримо выше, чем от наружной поверхности к воздуху.

Да конечно нет! И вообще вся тема выглядит как "тонкий юмор" професионалов, надеюсь так оно и есть. Не воспринимайте серьезно. Мощность Р2 - это гидравлическая мощность насоса на валу. Процентов 60-80 от этой мощности уйдет на создание напора и расхода, остальное на потери - вихревые потери, гидравлические потери на рабочем колесе, завихрения в улитке, изменения направления потока, сопротивления на патрубках, утечки. На подшипнике рабочего колеса потери будет не более 1 %, и из этого процента еще часть уйдет в окружающую среду. Поэтому, учитывая отношение между объемным расход воды и теплоемкостью к мощности на валу можно спокойно считать что вода нагреваться практически не будет. У нас даже прибора то нет (в наладке и эксплуатации), чтобы этот нагрев замерить, погрешности измерений больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.1.2023, 20:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Строго говоря, нагреваться будет, вопрос на какую величину будет нагреваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 12.1.2023, 22:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



https://www.engineeringtoolbox.com/electric...gain-d_707.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 12.1.2023, 22:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Flow @ 12.1.2023, 20:23) *
Да конечно нет.....

для chromeboy
Да конечно, вы правы, получается что практически вся мощность Р2 уйдет на нагрев воды в самом насосе и в контуре по ходу ее движения.
p.s. сообщение выше, не могу удалить, это про другое smile.gif))))

В литературе тоже этого не встречал, наверное потому что это не очень актуально в большинстве случаев. Нагрев воды составляет сотые градуса. НО, если это холодильный центр, с большими насосами, то получается, что запас мощности холодильных машин нужно предусмотреть где-то 2-3% от номинальной мощности холодильного центра, именно на нагрев воды в результате ее движения в контуре за счет работы насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.1.2023, 0:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57) *
Коллеги, подскажите, а факт того, что P2 идёт на нагрев жидкости кто-то видел в литературе? Тут возник спор, у коллеги циркуляционные насосы мощностью 130кВт, он не верит в то, что вся мощность уйдёт в нагрев воды. Я пробежался по руководствам Wilo. Grundfos и не нашёл такого.

Умом я понимаю, что вся работа насоса по созданию напора в замкнутой системе (если нет работы подъема столба жидкости в открытой системе) срабатывается на трение. А трение это тепло. И тепло поступает в перекачиваемую жидкость, потому что теплоотдача от внутренней стенки к жидкости неизмеримо выше, чем от наружной поверхности к воздуху.

Не уйдет, поскольку насос и движок совершают таки работу по перемещению жидкости. В тепло может уйти лишь та самая часть = 1 - кпд. И то, часть её движок отдаст в окружающий воздух, а вот часть некоторая в перемещаемую среду. т.е. у того двигла и насоса есть кпд. берем 1 минус кпд и множим на те самые 130 кВт= выделяющееся тепло. Но это все тепло (ну не совсем все тепло из этого, но 10% точно инжрасчета вполне устроит) и только часть может пойти на нагрев теплоносителя, остальное в воздух помещения.
Это как с лампочкой накаливания. Вся мощность её типа в тепло идет, а что ж тогда свет дает? Так и тут, но кпд суммарный насоса и двигла идут в работу по созданию расхода и напора, а вот остальное в тепло и в разных местах выделяемое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения