Цитата(kochetkov.shura @ 21.2.2019, 16:47)
Добрый день! Прошу помощи. Ситуация такая: посчитал систему кондиционирования - мультизонов на общественное здание. Учитывал теплопритоки от людей, оборудования, солнечного света и конструкций. Работу выполнил-поступила новая вводная: в этом здании будет механическая вентиляция. Приточка с нагревом до 24 С, но без охлаждения и меня обязали высчитать сколько тепла будет заносить эта самая приточная вентиляция. Помогите найти формулу))
Ничего не понял.
Какой вопрос был поставлен в вводной?
1. Сколько тепла (теплоносителя надо) в зимний период для приточной вентиляции ?
2. Сколько тепла (соответственно какая дополнительная тепловая нагрузка будет на мультизону летом) будет поступать вместе с приточным воздухом в тёплое время года ?
P.S. Мультизона какая ?
Посчитали на 100% или на 130% нагрузили (соотношение производительности внутренних и внешних блоков) ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 21.2.2019, 16:59