> Danfoss Fc-311 как подать команду на старт по цифровой шине, как подать цифровую команду на старт
eugen767
сообщение 23.7.2017, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635




добрый день.

Прошу помощи, т.к. с цифровыми шинами в ПЧ к сожалению еще не сталкивался. вопроса 2.

Вопрос 1.


Задача. На оборудовании стоит плавный пуск Shneider Altistart 01U конкретнее модель - ATSU01N212LT. в плавный пуск приходить по цифре команда на пуск и остановку моторов проветривания.
Вместо плавного пуска будет установлен ПЧ Danfoss FC-311P11KT4E20H2BNC для регулировки скорости работы моторов. стоит задача в существующем оборудовании ничего не менять, только взять от ATSU01N212LT команду на старт и отключить от устройства плавного пуска подачу питания на мотор, а питание на мотор подключить от ПЧ. Почитав даташит, я понял что команда идет по цифре в виде логики 0 - стоп и не работаем; 1 - старт/работа.

Вопрос - куда физически к каким выводам на Данфосе подключать цифру и в каком меню конфигурировать ?

Вопрос 2.

Тоже самое нужно от плавного пуска ATSU01N212LT получить команду на старт и заставить ПЧ Митсубиси FR-A540-11K-EC включать и выключать вентилятор когда нужно. Все остальное как и в вопросе 1.
На вопрос - почему 2 разных ПЧ - ответ - заказчик давал свои ПЧ, ввиду ограниченного бюджета.

Заранее спасибо всем ответившим и натолкнувшим меня на правильный путь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.7.2017, 6:46
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а теперь тоже самое, но по-русски.

что такое "цифра" "цифровая шина" - дискретные входы/выходы, RS485 или что-то иное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 24.7.2017, 7:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



пускатель от которого нужно взять команду на старт получает команду в виде битов 0 стоп или 1 работа.

Прикрепленный файл  IMG_3119.JPG ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13



вот мануал на шнайдер, судя по модели, описание подключения на стр 29.Прикрепленный файл  altistart_01.pdf ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3


скорее я не правильно выразился, нужно подать на дискретный вход подать команду на пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.7.2017, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Стесняюсь даже спросить, а какое отношение управление по интерфейсу вообще имеет к каким-то "цифровым" входам/выходам? Вы уж определитесь, чего вы хотите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 24.7.2017, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



я в названии темы и написал, что с таким не сталкивался и поэтому прошу помощи.

если это управление по интерфейсу, то подскажите пожалуйста как его корректно подключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.7.2017, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(eugen767 @ 24.7.2017, 11:45) *
я в названии темы и написал, что с таким не сталкивался и поэтому прошу помощи.

если это управление по интерфейсу, то подскажите пожалуйста как его корректно подключить?


Это управление по дискретному (цифровому) входу(шине) частотника. Используйте свободный сухой контакт, если он имеется в пускателе. Сухой контакт подключается согласно схеме в мануале. Сам дискретный вход надо запрограммировать на выполнение функции ПУСК. Смотрите мануал.
Питание на частотник также заводите с пускателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 24.7.2017, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



а зачем питание частотника через пускатель делать? это он будет часто делать включение и выключение. Что ему будет вредно в режиме ожидания все время быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.7.2017, 14:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Питание - ни зачем. Неправильно это. И быть в режиме ожидания как-раз никак не вредно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.7.2017, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(eugen767 @ 24.7.2017, 13:48) *
а зачем питание частотника через пускатель делать? это он будет часто делать включение и выключение. Что ему будет вредно в режиме ожидания все время быть?


Ну питание через пускатель - это для страховки..
А как часто запуск идет?
В режиме ожидания конечно можно находиться, но камни с неба тоже иногда падают..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.7.2017, 15:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



И первый камень непременно прилетит, если начнешь бессмысленно дергать частотник частыми включениями-выключеними. Даже обязательно прилетит... В режиме ожидания можно и нужно находиться, не дергая питания без особой необходимости, причем согласно рекомендациям абсолютно всех производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 24.7.2017, 17:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



ну как часто. может раз в час может каждые 10 минут включаться на 5 минут потом 5 минут паузы и так в цикле.

я его через пускатель не планировал ставить, включен через автомат постоянно, и постоянно в режиме ожидания пусть стоит. выключать только для ТО от пыли. ну все что делал раньше, делал по этой логике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2017, 18:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Если правильно понял, для включения УПП используется сухой контакт ПЛК? Ну если сигнал только вкл\выкл...
Параллельно с УПП используется блокирующий пускатель?
Если это так, то оставляйте только силовой автомат от старой схемы, а в шкаф ЧП, на него сигнал вкл\выкл на дискретный вход, а в шкаф вентилятор для наддува и выхлопная решетка, все с фильтрами... ну и термореле на вкл\выкл вентилятора шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 1.8.2017, 17:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



разобрался.

все стандартно получилось. на 18 пин команду на старт и на 20 пин землю. все работает

вопрос вот в чем, номинал моторов 50 герц. 5,5 квт. 2840 об мин и напряжение 400/690В. мотор IP65.

режим работы: 90 сек работы, 300 сек перерыва. Перерыв может быть и больше ( час и более).
после работы мотора, на ощупь температура не более 45-50 градусов.

На мониторе частотника при 60 гц ток 15,4А. Частотник Дандос FC302

вопрос - можно ли мотор перезапитать от частотника на 690 вольт с целью снизить силу тока (чтоб обмотки дольше прожили) или это я несу бред?

заранее спасибо за ответ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3244.JPG ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_3270.JPG ( 2,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 1.8.2017, 19:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Это вы точно несете бред. Вы лучше определитесь с настройками частотника и с параметрами двигателя. 15.4 ампера для 5.5 кВт как-то многовато. Сильно подозреваю, что вы подаете на него 400 вольт при 50 герцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimak
сообщение 10.8.2017, 13:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19380



Цитата(eugen767 @ 1.8.2017, 17:44) *
разобрался.
вопрос - можно ли мотор перезапитать от частотника на 690 вольт
заранее спасибо за ответ

Можно, если ПЧ на 690 вольт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.8.2017, 21:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(klimak @ 10.8.2017, 14:30) *
Можно, если ПЧ на 690 вольт

Еще бы найти эти самые 690 ДО частотника...
Можно и переключить, но! пересчитать уставки так, что при 380в (если неоткуда больше взять) запитки частотника к нему АД на 690 в звезде подключен и ограничить частоту выходную.. если насос, то режим не вектор, значит и частота расчитывается из пропорции Х гц=380/690*50=27,5гц, почти в два раза.. а оно вам надо? учтите еще соотношение к частоте производительность, давление, мощность... и вполне возможно еще и наездник для обдува..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 15.8.2017, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения