Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход воды на собственные нужды водоподготовки, Расход воды на собственные нужды водоподготовки
galysiaaa
сообщение 18.7.2019, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Добрый день! Не могу никак разобраться с расходами для водоподготовки, которая стоит в твердотопливной котельной.
Может кто подскажет книгу, пособие для расчета, формул? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.7.2019, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



производитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.7.2019, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 18.7.2019, 20:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646



Так это смотря какая водоподготовка. Может быть там только мехочистка или несколько ступеней обратного осмоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 19.7.2019, 12:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Urchi_Purchi @ 18.7.2019, 20:43) *
Так это смотря какая водоподготовка. Может быть там только мехочистка или несколько ступеней обратного осмоса.

водоподготовка DHF-20/1-F
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.7.2019, 15:20
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4982
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(galysiaaa @ 19.7.2019, 14:17) *
водоподготовка DHF-20/1-F

это ионообменная система (умягчение)
расход воды на собственные нужды (регенерация смолы ) зависит от количества смолы.
производитель обычно указывает на 4-5 объемов смолы.
количество смолы зависит от размера баллона.
в Вашем случае - 28 л смолы.
частота регенераций зависит от жесткости исходной воды. когда закончится ресурс смолы - тогда надо регенерировать
примерный ресурс в кубах очищенной воды (из практики) с 30-типроцентным резервом на непредвиденное увеличение потребления, можно посчитать по формуле:
количество смолы (л) : жесткость (в градусах жесткости)

например:
смолы - 28 л
жесткость - 4 гр.Ж
итого: ресурс - 7 м3.
то есть через каждые 7 м3 подпиточной воды будет регенерироваться система водоподготовки и сбрасывать в каналью примерно 28 х 5 = 140 л.

если считать "по-науке" нужно знать конкретную марку катионита (смолы), его ионообменную емкость, жесткость воды и содержание других катионов в воде (растворенное железо, марганец,ион-аммония и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 25.7.2019, 15:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(nick2 @ 25.7.2019, 15:20) *
например:
смолы - 28 л
жесткость - 4 гр.Ж
итого: ресурс - 7 м3.
то есть через каждые 7 м3 подпиточной воды будет регенерироваться система водоподготовки и сбрасывать в каналью примерно 28 х 5 = 140 л.

если считать "по-науке" нужно знать конкретную марку катионита (смолы), его ионообменную емкость, жесткость воды и содержание других катионов в воде (растворенное железо, марганец,ион-аммония и т.д.)

А что такое 5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.7.2019, 17:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(nick2 @ 25.7.2019, 15:20) *
расход воды на собственные нужды (регенерация смолы ) зависит от количества смолы.
производитель обычно указывает на 4-5 объемов смолы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения