Цитата(galysiaaa @ 19.7.2019, 14:17)
водоподготовка DHF-20/1-F
это ионообменная система (умягчение)
расход воды на собственные нужды (регенерация смолы ) зависит от количества смолы.
производитель обычно указывает на 4-5 объемов смолы.
количество смолы зависит от размера баллона.
в Вашем случае - 28 л смолы.
частота регенераций зависит от жесткости исходной воды. когда закончится ресурс смолы - тогда надо регенерировать
примерный ресурс в кубах очищенной воды (из практики) с 30-типроцентным резервом на непредвиденное увеличение потребления, можно посчитать по формуле:
количество смолы (л) : жесткость (в градусах жесткости)
например:
смолы - 28 л
жесткость - 4 гр.Ж
итого: ресурс - 7 м3.
то есть через каждые 7 м3 подпиточной воды будет регенерироваться система водоподготовки и сбрасывать в каналью примерно 28 х 5 = 140 л.
если считать "по-науке" нужно знать конкретную марку катионита (смолы), его ионообменную емкость, жесткость воды и содержание других катионов в воде (растворенное железо, марганец,ион-аммония и т.д.)