25.7.2017, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Проектируются наружные сети водоотведения детского сада. До точки подключения к городским сетям водоотведения порядка 300 м. При минимальном уклоне 0,007 и диаметре моих сетей 200 мм. в городские сети водоотведения я просто не попадаю т.к. прихожу на глубине большей, чем глубина заложения городских сетей (если делать самотечную систему). Но в СП есть хитрая приписка к пункту 5.5.1 "В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007." Является ли невозможность попадания в городские сети самотеком соответсвтвующим обоснованием, чтобы я принял уклон не 0.007 а 0,005?
|
|
|
|
|
25.7.2017, 8:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 9:56) Проектируются наружные сети водоотведения детского сада. До точки подключения к городским сетям водоотведения порядка 300 м. При минимальном уклоне 0,007 и диаметре моих сетей 200 мм. в городские сети водоотведения я просто не попадаю т.к. прихожу на глубине большей, чем глубина заложения городских сетей (если делать самотечную систему). Но в СП есть хитрая приписка к пункту 5.5.1 "В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007." Является ли невозможность попадания в городские сети самотеком соответсвтвующим обоснованием, чтобы я принял уклон не 0.007 а 0,005? На мой взгляд, да. Мы так частенько обосновываем. Не КНС же городить или сеть подтапливать
|
|
|
|
|
25.7.2017, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Ferdipendoz @ 25.7.2017, 10:10) На мой взгляд, да. Мы так частенько обосновываем. Не КНС же городить или сеть подтапливать Вот и я тоже к этому склоняюсь. Разве что только просить другую точку подключения, чтобы она ближе была или по глубине подходила бы (если она есть)...
|
|
|
|
|
25.7.2017, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Соответствующее обоснование, имхо, это гидравлика: что с этим уклоном и диаметром вы обеспечите скорость самоочищения и не превысите макс. нормативное наполнение.
|
|
|
|
|
25.7.2017, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(nagger @ 25.7.2017, 11:03) Соответствующее обоснование, имхо, это гидравлика: что с этим уклоном и диаметром вы обеспечите скорость самоочищения и не превысите макс. нормативное наполнение. Т.е. экономическое обоснование уже не катит? Это я про то, что установка КНСки может влететь в копеечку (от 600 тыр до 1 лимона как минимум)?
|
|
|
|
|
25.7.2017, 10:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 7:56) Является ли невозможность попадания в городские сети самотеком соответсвтвующим обоснованием, чтобы я принял уклон не 0.007 а 0,005? Нет, nagger прав
|
|
|
|
|
25.7.2017, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
-
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.7.2017, 10:18
|
|
|
|
|
25.7.2017, 10:21
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну по требованию эксперта расчёт приложишь
|
|
|
|
|
25.7.2017, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(andrey R @ 25.7.2017, 12:13) Нет, nagger прав Да, гидравлика. Но там еще написано "на отдельных участках сети". Не вся ваша 300 м сеть, а какой-то участок. На отдельном участке ведь даже при противоуклоне протечет. Цитата Т.е. экономическое обоснование уже не катит? Это я про то, что установка КНСки может влететь в копеечку (от 600 тыр до 1 лимона как минимум)? То, что "мне дорого" никакое не "экономическое" обоснование. У нас в городе есть несколько мест прямо в центре, где не канализуется "чуть-чуть". И места пустуют, потому что или КНС или никак. Причем надо одну КНС, но жлобы-застройщики никто первым не желает разориться.
|
|
|
|
|
25.7.2017, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.7.2017, 12:23) Да, гидравлика. Но там еще написано "на отдельных участках сети". Не вся ваша 300 м сеть, а какой-то участок. На отдельном участке ведь даже при противоуклоне протечет. Про всю сеть речь не идет. Хотя у меня и при меньших уклонах минимальная скорость обеспечивается.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.7.2017, 10:52
|
|
|
|
|
25.7.2017, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 10:38) Про всю сеть речь не идет. Хотя у меня и при меньших уклонах минимальная скорость обеспечивается. Это как так при д200 и i<.005?
|
|
|
|
|
25.7.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(nagger @ 25.7.2017, 13:29) Это как так при д200 и i<.005? Это при д 200 и уклоне на некоторых участках 0,006 (имеется ввиду меньше 0,007), а на остальных- 0,007. При 0.005 немного в минимальную скорость не вписываюсь...
|
|
|
|
|
25.7.2017, 14:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 11:46) Это при д 200 и уклоне на некоторых участках 0,006 (имеется ввиду меньше 0,007), а на остальных- 0,007. При 0.005 немного в минимальную скорость не вписываюсь... Ну чистить придётся чаще, вонять будет периодически.. Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 7:56) Проектируются наружные сети водоотведения детского сада. До точки подключения к городским сетям водоотведения порядка 300 м. При минимальном уклоне 0,007 и диаметре моих сетей 200 мм. в городские сети водоотведения я просто не попадаю т.к. прихожу на глубине большей, чем глубина заложения городских сетей (если делать самотечную систему). Так не бывает. Догоняйте с минимальным уклоном на другую точку врезки в городскую сеть.
|
|
|
|
|
25.7.2017, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2017, 14:07) Так не бывает. И не такое бывает.
|
|
|
|
|
25.7.2017, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2017, 16:07) Так не бывает. Догоняйте с минимальным уклоном на другую точку врезки в городскую сеть. Если огибать своими сетями проектируемый (но еще не построенный) жилой квартал, то вполне бывает. Через сам квартал проходить не стал-дома стоят довольно плотно, что дает основание предпологать, что и сети будут там так же довольно плотно расположены.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.7.2017, 20:28
|
|
|
|
|
26.7.2017, 9:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 20:27) Если огибать своими сетями проектируемый (но еще не построенный) жилой квартал, то вполне бывает. Через сам квартал проходить не стал-дома стоят довольно плотно, что дает основание предпологать, что и сети будут там так же довольно плотно расположены. Ну и зря. Я бы такой проект не пропустил - не экономично. Кто первый встал - того и тапки. Проектируемый квартал своей канализацией должен подключаться к Вашему коллектору. И Ваш коллектор надо проектировать с учётом этого квартала, а не обходить его. В этом и смысл проектирования и существования проектировщика. А трубу с минимальным уклоном по полю прораб и без Вашего проекта проложить может.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2017, 11:35) Ну и зря. Я бы такой проект не пропустил - не экономично. Кто первый встал - того и тапки.. В том и дело, что тапки оказались не мои. Этот квартал там раньше в проекте встал видимо Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2017, 11:35) И Ваш коллектор надо проектировать с учётом этого квартала, а не обходить его. В этом и смысл проектирования и существования проектировщика. Проектные организации разные. Застройщики думаю тоже разные, может быть и собственники сетей разные (даже у того же водопровода разными участками могут владеть разные собственники). Отсюда думаю такие проблемы с точкой подключения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.7.2017, 14:08
|
|
|
|
|
27.7.2017, 11:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2017, 14:02) В том и дело, что тапки оказались не мои. Этот квартал там раньше в проекте встал видимо
Проектные организации разные. Застройщики думаю тоже разные, может быть и собственники сетей разные (даже у того же водопровода разными участками могут владеть разные собственники). Отсюда думаю такие проблемы с точкой подключения. В городе нет хозяина - сочувствую.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.3.2012
Из: Донецк
Пользователь №: 142625
|
Доброе время суток, коллеги. Считаю, что для Ду 200 мм можно спокойно принимать уклон 0,005 ссылаясь на таблицу 50 (Таблицы Лукиных) где под звездочкой* говорится, что "*Практически удобнее пользоваться формулой iмин=1/d мм..."
|
|
|
|
|
3.8.2017, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Чезз @ 28.7.2017, 16:16) Доброе время суток, коллеги. Считаю, что для Ду 200 мм можно спокойно принимать уклон 0,005 ссылаясь на таблицу 50 (Таблицы Лукиных) где под звездочкой* говорится, что "*Практически удобнее пользоваться формулой iмин=1/d мм..." Вообще то таблицы Лукиных-это не норматив (между справочником и нормативным документом думаю есть разница), а во вторых
|
|
|
|
|
7.8.2017, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223
|
а как же правило: *Расчетная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Уменьшение расчетной скорости (но не менее критической) допускается только после перепадных колодцев* (С.В.Яковлев)? Им тоже можно пренебречь при *невозможности попадания в городские сети самотеком*?
|
|
|
|
|
7.8.2017, 12:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 10:31) а как же правило: *Расчетная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Уменьшение расчетной скорости (но не менее критической) допускается только после перепадных колодцев* (С.В.Яковлев)? Им тоже можно пренебречь при *невозможности попадания в городские сети самотеком*? не всегда уместно ставить КНС
|
|
|
|
|
7.8.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 8:31) а как же правило: *Расчетная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Уменьшение расчетной скорости (но не менее критической) допускается только после перепадных колодцев* (С.В.Яковлев)? Им тоже можно пренебречь при *невозможности попадания в городские сети самотеком*? Вообще не понятно, о чем это - абстракция какая-то. Показывайте пример, конкретный случай из жизни.
|
|
|
|
|
7.8.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
А первоначальную глубину заложения увеличить не получится? а так если при 0.005 по скоростям обеспечивается, то почему бы с таким уклоном и не проложить, глядишь наполнение по более будет, тоже не мало важный фактор я скажу
Сообщение отредактировал Aerl - 7.8.2017, 12:48
|
|
|
|
|
7.8.2017, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223
|
Цитата(nagger @ 7.8.2017, 13:35) Вообще не понятно, о чем это - абстракция какая-то. Показывайте пример, конкретный случай из жизни. что именно не понятно?) Говорится о том, что уклон (при самотеке) можно только увеличивать. Если он меньше на следующем участке, то необходимо делать перепад Если был 0,07, то на следующем участке не может быть 0,06, 0,05, ...
|
|
|
|
|
7.8.2017, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 14:43) уклон (при самотеке) можно только увеличивать. Если он меньше на следующем участке, то необходимо делать перепад. Если был 0,07, то на следующем участке не может быть 0,06, 0,05, ... Всё что угодно может быть, и 0,007 после 0,01 на сети одного диаметра без "перепада".
|
|
|
|
|
7.8.2017, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 15:43) что именно не понятно?) Говорится о том, что уклон (при самотеке) можно только увеличивать. Если он меньше на следующем участке, то необходимо делать перепад Если был 0,07, то на следующем участке не может быть 0,06, 0,05, ... а если вначале трассы уклон рельеф больше чем на конечных участках? что будете делать тогда? попытаетесь выполнить сомнительное правило или же все таки приблизите уклон сети к уклону рельефа минимизируя кап затраты на строительство?
|
|
|
|
|
7.8.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247
|
Цитата(Aerl @ 7.8.2017, 15:53) а если вначале трассы уклон рельеф больше чем на конечных участках? что будете делать тогда? попытаетесь выполнить сомнительное правило или же все таки приблизите уклон сети к уклону рельефа минимизируя кап затраты на строительство? Если речь идет о городских коллекторах диаметров от 500 и выше, то надо стараться соблюдать правило, считать водосливы в колодцах. А если речь про 200-ку, то имхо без разницы как делать
|
|
|
|
|
8.8.2017, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223
|
Цитата(nagger @ 7.8.2017, 15:20) Всё что угодно может быть, и 0,007 после 0,01 на сети одного диаметра без "перепада". Конечно, по факту может быть все, что угодно. Но проектировщик разве не оперирует нормами в первую очередь?) Несколько лет назад мне экспертиза из-за такой ситуации написала замечание - пришлось ставить перепадные колодцы (диаметр там был 700). Цитата(lexa00 @ 7.8.2017, 19:03) Если речь идет о городских коллекторах диаметров от 500 и выше, то надо стараться соблюдать правило, считать водосливы в колодцах. А если речь про 200-ку, то имхо без разницы как делать Спасибо! скорее всего так есть. К маленьким диаметрам, наверное, можно не придираться ))
|
|
|
|
|
8.8.2017, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Marina_mgn @ 8.8.2017, 6:43) Конечно, по факту может быть все, что угодно. Но проектировщик разве не оперирует нормами в первую очередь?) Несколько лет назад мне экспертиза из-за такой ситуации написала замечание - пришлось ставить перепадные колодцы (диаметр там был 700). Вы проектировщик? -Тогда оперируйте: подтвердите "правила Яковлева", в т.ч. по перепадам при уменьшении уклона снипом (любого года).
|
|
|
|