> Подключение пожарных машин к АПТ ТРВ
Prologue
сообщение 14.8.2017, 19:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324390



Коллеги, добрый день,
Для подземного паркинга проектируем АПТ-ТРВ на компонентах Аква-Гефест.
По гидравлическому расчету P = 1,2МПа, Q = 36 л/c.

Сможет ли пожарная машина дать давление? Как выполняется подключение пожарных машин к установкам ТРВ?

Спасибо.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 15.8.2017, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Самый верный способ - позвонить в Аква-Гефест и спросить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.8.2017, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Чаще всего никак, потому что такое давление может обеспечить только специализированный автонасос, которые мало кто использует. За конкретикой обращайтесь в ближайшую к объекту пожарную часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.8.2017, 21:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Prologue @ 14.8.2017, 19:57) *
Коллеги, добрый день,
Для подземного паркинга проектируем АПТ-ТРВ на компонентах Аква-Гефест.
По гидравлическому расчету P = 1,2МПа, Q = 36 л/c.

Сможет ли пожарная машина дать давление? Как выполняется подключение пожарных машин к установкам ТРВ?

Спасибо.



Цитата(Sindarkon @ 15.8.2017, 17:31) *
Чаще всего никак, потому что такое давление может обеспечить только специализированный автонасос, которые мало кто использует. За конкретикой обращайтесь в ближайшую к объекту пожарную часть.

Насколько помню, насосы пожарных машин советских времён развивают напор 90м при расходе то ли 20 то ли 30 л/с.(по ГОСТ Р 52283-2004 должно быть аж 100м). Для подземного паркинга шансы могут появиться, если увеличить диаметры труб. И,возможно, творчески подойти к вопросу понимания интенсивности для снижения величины свободного напора у спринклера. smile.gif
В NFPA-750 для тонкораспылённых систем низкого давления предусматривается установка головок для пож. машин по аналогии с обычными спринклерными системами.
Для систем среднего и высокого давления головки подключаются до насоса.

Сообщение отредактировал BTS - 15.8.2017, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения