Цитата(Prologue @ 14.8.2017, 19:57)
Коллеги, добрый день,
Для подземного паркинга проектируем АПТ-ТРВ на компонентах Аква-Гефест.
По гидравлическому расчету P = 1,2МПа, Q = 36 л/c.
Сможет ли пожарная машина дать давление? Как выполняется подключение пожарных машин к установкам ТРВ?
Спасибо.
Цитата(Sindarkon @ 15.8.2017, 17:31)
Чаще всего никак, потому что такое давление может обеспечить только специализированный автонасос, которые мало кто использует. За конкретикой обращайтесь в ближайшую к объекту пожарную часть.
Насколько помню, насосы пожарных машин советских времён развивают напор 90м при расходе то ли 20 то ли 30 л/с.(по ГОСТ Р 52283-2004 должно быть аж 100м). Для подземного паркинга шансы могут появиться, если увеличить диаметры труб. И,возможно, творчески подойти к вопросу понимания интенсивности для снижения величины свободного напора у спринклера.
В NFPA-750 для тонкораспылённых систем низкого давления предусматривается установка головок для пож. машин по аналогии с обычными спринклерными системами.
Для систем среднего и высокого давления головки подключаются до насоса.