Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резкое остывание здания при повышении температуры
yurokk
сообщение 6.12.2018, 13:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2013
Пользователь №: 214133



Всем доброго дня!

Произошло резкое остывание здания, с понижением температуры внутренней поверхности одной наружной стены.

С начала зимы все было отлично. Температура на улице опускалась постепенно до -40 градусов и дул ветер, в здании было абсолютно комфортно, температура внутреннего воздуха +23-25.
После недели морозов, температура на улице поднялась до -21 градуса, ветер немного усилился и не поменял направления, и тут вся плоскость мгновенно остыла! Вся целиком, равномерно, с 1 по 5 этаж! Гипсокартон во всех помещениях по наружной стене стал одинаково ледяной, температура в кабинетах упала до 18-20 градусов. На следующий день на улице уже -15 градусов, температура в здании медленно, но нарастает, за счет работы приточной вентиляции на полную мощность и отопления, но стена все так-же остается холодной...
Ветер дует под углом вдоль стены, это преобладающее наравление.
Ограждающая конструкция вентфасад---ветрозащитная мембрана(стеклотканевая)--- утеплитель минвата 200мм---блок бетонный 190 мм---воздушная прослойка 50 мм---ГКЛ.
Зданию 4 года, этим летом весь фасад и утеплитель с этой стены снимался из за холода в нескольких помещениях, заделаны все щели и места примыкания окон, заново сделан утеплитель и мембрана. Такого не было до этого никогда, чтоб во всех помещениях температура стены стала резко холодной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.12.2018, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(yurokk @ 6.12.2018, 13:38) *
Всем доброго дня!

Произошло резкое остывание здания, с понижением температуры внутренней поверхности одной наружной стены.

С начала зимы все было отлично. Температура на улице опускалась постепенно до -40 градусов и дул ветер, в здании было абсолютно комфортно, температура внутреннего воздуха +23-25.
После недели морозов, температура на улице поднялась до -21 градуса, ветер немного усилился и не поменял направления, и тут вся плоскость мгновенно остыла! Вся целиком, равномерно, с 1 по 5 этаж! Гипсокартон во всех помещениях по наружной стене стал одинаково ледяной, температура в кабинетах упала до 18-20 градусов. На следующий день на улице уже -15 градусов, температура в здании медленно, но нарастает, за счет работы приточной вентиляции на полную мощность и отопления, но стена все так-же остается холодной...
Ветер дует под углом вдоль стены, это преобладающее наравление.
Ограждающая конструкция вентфасад---ветрозащитная мембрана(стеклотканевая)--- утеплитель минвата 200мм---блок бетонный 190 мм---воздушная прослойка 50 мм---ГКЛ.
Зданию 4 года, этим летом весь фасад и утеплитель с этой стены снимался из за холода в нескольких помещениях, заделаны все щели и места примыкания окон, заново сделан утеплитель и мембрана. Такого не было до этого никогда, чтоб во всех помещениях температура стены стала резко холодной.

Заочно судить трудно, но очень похоже на "прорыв" наружного воздуха в промежуток между минватой и бетонным блоком - там теперь постоянно движется уличный воздух и "выстужает" стену... Ищите щели в вентфасаде - горизонтальные внизу или вертикальные на углу здания, при сильном ветре они раскрываются, а при слабом могут быть не особо заметными...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurokk
сообщение 7.12.2018, 9:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2013
Пользователь №: 214133



давайте исключим из задачи такой вариант, с отрывом утеплителя. Возможен ли какой либо физический эффект, уменьшение тепловой нагрузки здания при повышении температуры, и резкое увеличение теплоплопотерь стены при увеличении скорости ветра, срыв воздушной массы из утеплителя (хотя используемая мембрана заявлена как воздухонепроницаемая) при определенном угле ветра вдоль здания возможен ли эффект крыла, создания зоны пониженного давления за вентфасадом, вытягивающий воздушную массу из утеплителя. Фасад полностью плоский без каких либо выступающих частей. Уточнение по погоде: в течении недели было -40 и штиль, день -37 ветер 5м.с. , за ночь погода поменялась -21 и ветер 10м.с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.12.2018, 10:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(yurokk @ 7.12.2018, 9:11) *
давайте исключим из задачи такой вариант, с отрывом утеплителя. Возможен ли какой либо физический эффект, уменьшение тепловой нагрузки здания при повышении температуры, и резкое увеличение теплоплопотерь стены при увеличении скорости ветра, срыв воздушной массы из утеплителя (хотя используемая мембрана заявлена как воздухонепроницаемая) при определенном угле ветра вдоль здания возможен ли эффект крыла, создания зоны пониженного давления за вентфасадом, вытягивающий воздушную массу из утеплителя. Фасад полностью плоский без каких либо выступающих частей. Уточнение по погоде: в течении недели было -40 и штиль, день -37 ветер 5м.с. , за ночь погода поменялась -21 и ветер 10м.с.

"Прорыв" не в смысле разрушения, а в смысле массового попадания... Мембрана этому не помеха, т.к. воздух проходит вдоль пирога стены и где-то выходит...
Скорость ветра, безусловно, влияет на альфа наружное, формулы есть, но сам вклад этого альфа в сопротивление стены весьма невелик, так сильно увеличить теплопотери не может...
По поводу зоны пониженного давления - собственно, я об этом и писал - где-то на углу зона повышенного давления и раскрылась щель в вентфасаде, за другим углом зона пониженного давления, там "вытягивает" воздух...

В принципе, тепловизор это должен показать - в месте "захода" воздуха должна быть темная полоса со шлейфом, в месте выхода - наоборот, светлее, чем в аналогичных местах на другом фасаде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurokk
сообщение 7.12.2018, 11:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2013
Пользователь №: 214133



Я сомневаюсь, что тепловизором снаружи здания можно будет это увидеть, опять же из-за вентфасада, и ждать определенные условия направления ветра невозможно. Проблема еще в том , что здание находится в труднодоступном городе, и наблюдать за зданием нет возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.12.2018, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(yurokk @ 7.12.2018, 11:14) *
Я сомневаюсь, что тепловизором снаружи здания можно будет это увидеть, опять же из-за вентфасада, и ждать определенные условия направления ветра невозможно. Проблема еще в том , что здание находится в труднодоступном городе, и наблюдать за зданием нет возможности.

Если между вентфасадом и стеной действительно "гуляет" наружный воздух - то поверхность вентфасада будет иметь температуру, близкую к температуре этого самого воздуха... И тем ближе, чем сильнее в этом месте воздух "гуляет"...
По поводу труднодоступности и повторяемости условий - ИМХО, договориться с тепловизорщиком, и как только стена похолодает - сразу туда, по "горячим" следам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:00