Подвесные опоры для трубопроводов ду200 |
|
|
|
30.5.2019, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473
|
Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
23211.jpg ( 651,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
31.5.2019, 19:38
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(nidls @ 30.5.2019, 16:08) Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
23211.jpg ( 651,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется? Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме.
Сообщение отредактировал nik4t - 31.5.2019, 19:38
|
|
|
|
|
4.6.2019, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473
|
Цитата(nik4t @ 31.5.2019, 20:38) На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется? Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме. Диаметр, длина, кол-во анкеров? Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет.
|
|
|
|
|
4.6.2019, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742
|
Цитата(nidls @ 4.6.2019, 12:31) Диаметр, длина, кол-во анкеров? Эти вопросы будут задавать монтажники Вам. Конкретные решения для объекта разрабатываются в собственных чертежах. Часто с привлечением конструкторов-строителей, потому что не везде можно абы как. Да и серий на крепления трубопроводов имеется несколько, в том числе с проработкой крепления подвесок к различным видам перекрытий.
|
|
|
|
|
4.6.2019, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473
|
Мы и есть монтажная организация. Чертежи не наши, и в них ничего не указано вообще. Чертежам 3 года и проектная организация которая их делала распалась. Где можно посмотреть крепления подвесок к ж/б перекрытиям?
|
|
|
|
|
5.6.2019, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145265
|
Делали подвесы по подземной автостоянке трубами Ду250. Сделайте по аналогии
______.pdf ( 86,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
5.6.2019, 18:30
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
самое время задуматься что лучше под трубопроводами: ? каким цветом обведено правильнее ?
|
|
|
|
|
20.6.2019, 14:27
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(nidls @ 4.6.2019, 13:31) ... Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет. Этот "рисунок" есть в альбоме, Вы автор альбома? Кроме этого в альбоме есть спецификация по материалам. Количество анкеров, длину, тип определяет человек способный выполнить расчёт в зависимости от заданной нагрузки. Если Вы самостоятельно не можете выполнить расчёт, то его выполняет специалист.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.6.2019, 14:27
|
|
|
|
|
20.6.2019, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
никого не смутили забивные анкеры и шпильки в перекрытия что ли? Никогда не видели шпилек проходящих сквозь всё перекрытие и опирающуюся на опору на само перекрытие? Люди люстры вешают на такие сквозные через перекрытия подвесы(для 1.-1.5 тонных люстр), не то что трубопроводы. Еще б шурупами в пластиковые анкера закрепили б трубу хомутом из жестянки-ленты.
|
|
|
|
|
20.6.2019, 14:48
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
анкер-шпилька Hilti HST вполне работает "на вырыв". Если этого мало, то есть "химические" анкеры.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.6.2019, 14:48
|
|
|
|
|
20.6.2019, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной?
|
|
|
|
|
20.6.2019, 16:39
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(инж323 @ 20.6.2019, 16:54) и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной? Понятно, но "дырявить" сейчас не модно, да и незачем.
|
|
|
|
|
20.6.2019, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Модно бетон сурово заниженной марки привозить и не вибрировать его, а так , да. Дырявить не комильфо.
|
|
|
|
|
25.6.2019, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.6.2019
Пользователь №: 361867
|
Дырявить уж точно не советовал бы...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)