Все добрый день! Суть проблемы: на данной схеме нужно подобрать рециркуляционный насос, понимаю что напор должен быть равным сопротивлению контура с котлом, а вот расход никак не могу найти как считать. Так же прошу проверить схему на работоспособность: при снижении температуры на входе в котел, включается насос рециркуляции с расходом ???, соответственно расход воды через котел возрастает, увеличивается его гидравлическое сопротивление, регулирующий клапан на входе, настроенный на определенный перепад давления, начинает перекрываться, тем самым выравнивая расход через котел (перепад давления). По сети в связи с этим циркуляционные насосы, частотное регулирование которых настроено на поддержание постоянного перепада давлений, начинают уменьшать свой расход, выравнивая перепад давления.