> Нужен ли дымовой клапан, если система ДУ из одного помещения
ast
сообщение 12.2.2019, 16:40
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Доброго всем дня.
Есть склад, эксплуатируемый, высота 28м. Систем ДУ запроектировано 6 шт. Все системы с клапанами ДУ и крышными вентиляторами. Но смонтировать клапаны и обслуживать приводы клапанов невозможно на такой высоте. Можно ли не ставить в этих системах клапаны, а обойтись одними крышниками, на инфильтрацию не обращаем внимание. Если я так сделаю, какие нормы я нарушаю? Для чего в моем случае нужен клапан?

Сообщение отредактировал ast - 12.2.2019, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.2.2019, 20:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если я так сделаю, какие нормы я нарушаю?

7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
….
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

- ЕI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в пункта 7.11

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2019, 22:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув.Wiz, Вы заблуждаетесь!
К сожалению, это вообще очень распространённое заблуждение.
Ответ ББ по этому пункту:
Цитата(Boris_Ka @ 6.10.2015, 16:19) *
Пункт 7.11 не предписывает ставить клапаны в составе систем ПДВ. Он говорит только, какие пределы огнестойкости должны быть назначены для клапанов в зависимости от функционала системы.


Для ast - поскольку эти системы обслуживают только одно помещение, то там изначально не нужны были пп-клапаны, так что там нужны только обратные клапаны или соответствующая конструкция вентилятора, как у УКРОВ, например. Ответы ББ по этому поводу:
Цитата(Boris_Ka @ 29.9.2015, 15:06) *
Цитата(keaton @ 28.9.2015, 15:32) *
2) Для чего нужны противопожарные нормально-закрытые клапаны в вытяжных системах противодымной вентиляции, обслуживающих только одно помещение / 1 коридор; в приточных системах противодымной вентиляции, обслуживающих только одну шахту лифта для пожарных подразделений?

2. В этом случае не нужны. Цитирую п. 3.2 СП 7.13130.2013:
дымоприемное устройство: "Проем или отверстие в канале системы вытяжной противодымной вентиляции с установленной в них сеткой или решеткой или с установленным в них дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном". Обратите внимание на союз "или".

Цитата(Boris_Ka @ 5.10.2015, 10:41) *
Касаемо применения НЗ клапанов, здесь все просто. Клапан нужен только для систем, защищающих более чем одно помещение (в т.ч. коридор). Для включения по схеме "или". Если система обслуживает только одно помещение (коридор), то установка такого клапана не требуется.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 13.2.2019, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 12.2.2019, 23:54) *
Ув.Wiz, Вы заблуждаетесь!
К сожалению, это вообще очень распространённое заблуждение.


Только это не заблуждение проектировщиков, а безграмотно написанные нормы.

Должно быть так:
"7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
….
в) предел огнестойкости у нормально закрытых противопожарных клапанов не менее:"


Ссылка ББ на пункт 3.2 вообще не в тему, потому что клапаны ставятся не только в качестве дымоприёмных отверстий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 13.2.2019, 9:16
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Дорогие друзья, огромное всем спасибо! Я тоже так думала, но смущал пункт СП7 и звонок знакомым пожарным, которые склонялись к тому же: ставить клапан нужно, потому что по сигналу датчиков именно он открывается, а уж потом включается вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.2.2019, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 13.2.2019, 9:16) *
... смущал пункт СП7 и звонок знакомым пожарным, которые склонялись к тому же: ставить клапан нужно, потому что по сигналу датчиков именно он открывается, а уж потом включается вентилятор.

Таков алгоритм только при наличии клапана.
При нормативном отсутствии клапана по сигналу о пожаре включается вентилятор.
Алгоритм работы вентоборудования задаёт автоматчику проектировщик этого оборудования/систем ПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 14.12.2022, 22:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



На объекте возникла такая же ситуация. Дымоудаление из школьной раздевалки на первом этаже (вентилятор ДУ обслуживает только одно помещение). Пожарный настаивает на установке противопожарного НЗ клапана непосредственно в раздевалке и ссылается на СП7.13130.2013 пункт 7.11 в). Пыталась объяснить ему, что в этом пункте идет речь о пределе огнестойкости клапанов, но все тщетно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.12.2022, 16:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Shaiba @ 14.12.2022, 22:54) *
На объекте возникла такая же ситуация. Дымоудаление из школьной раздевалки на первом этаже (вентилятор ДУ обслуживает только одно помещение). Пожарный настаивает на установке противопожарного НЗ клапана непосредственно в раздевалке и ссылается на СП7.13130.2013 пункт 7.11 в). Пыталась объяснить ему, что в этом пункте идет речь о пределе огнестойкости клапанов, но все тщетно.

Спросите его а если противодымный воздуховод пересекает несколько перекрытий и стен ,нужно ли согласно его логике при пересечении каждого ставить клапаны ? bang.gif bang.gif bang.gif

Сообщение отредактировал Composter - 15.12.2022, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 16.12.2022, 17:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 578
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Не разумно показывать пожарному что вы считаете себя умнее его, он ведь может захотеть доказать обратное)))

он ведь читает данный пункт в соответствии с правилами русского языка и может быть не знает что тут нужно знать как правильно читать)))
и зачастую проще поставить клапан чем объяснить почему он не нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 22.12.2022, 23:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Может запрос в ВНИИПО сделать по этому вопросу? Если ответят, то бумажку пожарному показать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.12.2022, 12:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, делайте запрос.
Ответ потом здесь выложите, пжл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения