edyardsss
сообщение 19.11.2018, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2018, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Если вы имеете ввиду проложить одну систему до итп здания то можно.
Если вы имеете ввиду запитать от одной трубы внутри здания вентиляцию, отопление и завесы то нет.

Сообщение отредактировал Composter - 19.11.2018, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.11.2018, 13:22
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Что за "объедение"? unsure.gif

Разве отопление - уже не часть теплоснабжения? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 19.11.2018, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(edyardsss @ 19.11.2018, 12:09) *
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?

Если вы под теплоснабжением понимаете подачу на калориферы приточных установок, то можно с учётом пункта 14.7 СП 124.13330.2012, там есть ограничение по нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.11.2018, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(edyardsss @ 19.11.2018, 12:09) *
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?

Просчитайте гидравлику и выбор диаметров регоборудования на режим работы полной нагрузки и режим работы без вентиляции выключенной ночью и прикиньте скорости и пьезометр с точки зрения нормальности работы.
И указанные в п14.7 СП 124 цифры слишком оптимистичны, но указаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:24