настройки Sinamics G120 |
|
|
|
15.5.2018, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
всем привет. не могу настроить привод на намоточный станок. нужно чтобы в процессе намотки барабана скорость снижалась а контроль осуществлялся по натяжению. возможно параметр р 1300 (22) (регулирование момента) помог бы. но он почему то он не вводится не с вор-2 не со starter. помогите советом.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
В каком смысле не вводится? Его нет?
|
|
|
|
|
16.5.2018, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
при вводе выдаёт ошибку
|
|
|
|
|
17.5.2018, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Какую ошибку? Не, я в шоке.... Почему б сразу не обозначить все аспекты проблемы. Что за партизанщина?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
не ругайся. в общем сейчас контроль осуществляется по скорости 1300(20) (векторное управление без датчика), мне нужно управление по моменту параметр 1300 (22), намотка барабана при постоянном усилии , чтобы по мере намотки скорость падала а усилие оставалось неизменным, при изменении 1300 с20 на 22 привод пишет (invalid) и сбрасывается на 20. Двигатель асинхронник 1le-001-1 db4
|
|
|
|
|
17.5.2018, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
А доступ к изменению параметров вы открыли?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Надеюсь изменение параметра проводилось в состоянии off1 ?
|
|
|
|
|
18.5.2018, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
про доступ и off1 расскажите поподробнее упустил этот момент
|
|
|
|
|
19.5.2018, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Про доступ: р0003 - определяет доступ в наборы параметров. По умолчанию установлен стандартный (1). имеется расширенный, экспертный и сервисный (пароль). состояние off1 - выключен, нет импульсов, вал мотора не вращается и т.д. Курим инструкцию.
|
|
|
|
|
20.5.2018, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
В общем понятно всё, с тобой каши не сваришь. Просто нужна подсказка адекватного человека, а не который только умничает. Просто с этим приводом впервые столкнулся по инструкции вещь хорошая, но к нам он пришёл со станком и настроен по скорости а мне нужно по моменту, а параметр не переключается. Р 003 выбор только 3 или 4. Форумы и создаются чтобы где-то что-то помочь или спросить, а не призыв читать инструкцию. Я уверен что в основном все всё сами налаживают и инструкции все читают. Если можешь реально подсказать то подскажи, буду благодарен, а если нет лучше не пиши ни чего. От всех жду совет!
|
|
|
|
|
21.5.2018, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
В дистанционной помощи есть определенный минус, трудно догадаться что вы уже делали , а что нет, вы написали пару строк по которым вообще не понятно что вы делали и как, а ПЧ не простой и обиженку из себя строить не надо.
Сообщение отредактировал Pawel - 21.5.2018, 7:50
|
|
|
|
|
21.5.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Каков вопрос - таков ответ. Вам нужен был "момент" , вы его получили. "Жевать" элементарные понятия за вас здесь никто не будет. Имейте совесть.
По теме: Сброс настроек делали? Вообще он какие-то параметры принимает? С помощью стартера сделайте выгрузку параметров и файл выложите сюда.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 21.5.2018, 11:36
|
|
|
|
|
21.5.2018, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
Project_.rar ( 53,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19сброс настроек не делал. вводятся все значения кроме Р1300
|
|
|
|
|
21.5.2018, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
В параметре р096 меняйте конфигурацию на 0 или 2 и в путь!
|
|
|
|
|
22.5.2018, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341860
|
Большое человеческое спасибо
|
|
|
|
|
22.5.2018, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(romandzr81 @ 22.5.2018, 10:29) Большое человеческое спасибо Удачи в познавании Синамиксов! Небольшая просьба, если не в тягость: поделиться результатами проведённых изменений, что в итоге получилось и пр.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 5:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 316651
|
День добрый. У меня такая же проблема но на G150, в р1300 не могу поменять параметр. Ни чего не помогает. Пытаюсь поменять в надежде, что поможет избавиться от вибрации двигателя ( похоже на резонанс).в определенном диапазоне частот. Начинает колбасить от 7 до 22 Гц, при повышенном токе, после прохождения этого диапазона все проходит и ток х.х. падает в два раза. Не подскажите на какие параметры обратить внимание, инструкция есть, но сами знаете как там написано . Буду благодарен за посильную помощь
|
|
|
|
|
22.1.2019, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Выложите ссылку на видео электродвигателя при прохождении этого участка частот.
|
|
|
|
|
22.1.2019, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
... И что на что вы хотите менять?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама