Цитата(Murza74 @ 16.2.2017, 13:15)
Здравствуйте.
Возникло много вопросов по замене гликоля в системе. То, что он подлежит замене, нет никаких сомнений (заключение "Хотстримсервиса", которое было сделано 2-а года назад). И вот вопросы:
1) Объём ? (считаем 2 чиллера, 4 градирни, 3 бака, трубопровод) - примерно 20 тонн. Точно не посчитать, нужно брать с запасом... Какой запас ?
2) Утилизация старого ? Ничего не помешает людям взять мой гликоль - очистить его - добавить присадки и опять залить в систему ? Да?
3) Как точно проверить качество заливаемого ?
4) Может быть есть какие-нибудь нюансы ?(то, что они есть сомневаться не приходится, какие ?)
И думаю, что ещё вопросы будут появляться в процессе общения.
Серьёзная организация предлагает обычно полный цикл по замене, но это +деньги.
Но если будете сами то покупайте емкость на нижнюю точку в которую будете сливать и из которой утилизаторы будут откачивать.
Думайте как и чем будете промывать и куда потом девать промывочный раствор.
Есть сомнение в поставщике ищите лабораторию которая примет залитое вещество для проверки и вносите пунктик договора по которому можно сказать "фи" поставщику. Но тут всё очень сложно т.к. поставщик будет отвечать за содержимое ДО заливки в систему.
Но можно попробовать восстановить добавлением утраченных присадок и добавлением концентрата для достижения требуемой процентной величины. Этот вариант несомненно дешевле, но лишь отсрочивает полную замену ...
Моё мнение - полный цикл руками поставщика (утилизация, промывка, заполнение).
Самодеятельность страшная весчь ...
Сообщение отредактировал MehMeg - 27.2.2017, 12:04