Vitamin39
сообщение 4.3.2013, 10:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Посоветуйте производителя у которого можно скачать каталог по лучше для подбора вент. установки вентилятора))
У меня вытяжка из двух сан узлов.... оч мало 25м3/ч +25м3/ч
Просто начинающий специалист... не знаю еще что где взять) и с производителями тоже не знаком(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitamin39   Выбор вентилятора.   4.3.2013, 10:34
- - Vitamin39   И можно ли делать в С/У механическую вытяжку ?   4.3.2013, 10:46
- - Gruz1709   Каталог можно у везы, можно у системайра. В с/у вы...   4.3.2013, 11:00
- - Егор   в санузле делать механическую вытяжку не желательн...   4.3.2013, 12:37
- - Gruz1709   Егор, мехвытяжка из санузла привязывается к включе...   4.3.2013, 12:43
- - Vitamin39   Механическую вытяжку устанавливаю потому что у мен...   4.3.2013, 12:59
|- - vitex73   Цитата(Vitamin39 @ 4.3.2013, 13:59) Механ...   4.3.2013, 13:43
- - chook4a1   Пользуемся каталогами Sistemair в таких случаях. У...   4.3.2013, 14:38
- - Егор   Gruz1709, к включению света - это только в жилье, ...   4.3.2013, 16:46
- - Vitamin39   у меня гостиницы.. и если поставлю вентиляторы то ...   4.3.2013, 17:03
|- - vitex73   Цитата(Vitamin39 @ 4.3.2013, 18:03) у мен...   4.3.2013, 20:39
- - Alex_   Посоветую S&P серия SILENT. Можно поставить н...   4.3.2013, 21:18
- - MaXxXven   Для подбора вентиляторов нужно знать расход и давл...   10.3.2013, 16:38
- - Oleg67-1   Вытяжка идет по 50 кубов в час с санузла, 25 кубо...   11.3.2013, 8:51
- - Vitamin39   По нормам... 25 кубов из сан узлов! откуда вы...   12.3.2013, 9:13
- - Gruz1709   Vitamin39, норму и пункт назовите.   12.3.2013, 9:16
- - osy3   Добрый день! Есть вентилятор в наличии ВР 300-...   20.3.2013, 9:27
- - osy3   А в ответ тишина...   21.3.2013, 6:12
- - Московко Ю.Г.   Что входит в потери 350 Па?. Входят ли потери с вы...   21.3.2013, 7:51
- - osy3   Посчитал сеть до и после вентилятора (потери с вых...   21.3.2013, 8:46
- - Московко Ю.Г.   Если вентилятор стоит последним в системе, то в по...   21.3.2013, 9:05
- - osy3   Я всегда подбираю вентилятор по графику. Сначала р...   21.3.2013, 9:23
- - stef   Юрий Георгиевич, мне кажется, что с величиной дина...   21.3.2013, 9:29
- - Московко Ю.Г.   OSV3 пишет: Добрый день! Есть вентилятор в нал...   21.3.2013, 10:07
|- - zaharov63   Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.3.2013, 11:07) ...   21.3.2013, 10:46
- - osy3   Цитата(Московко Ю.Г. @ 21.3.2013, 11:07) ...   21.3.2013, 11:15
- - stef   Юрий Георгиевич, объясните, пожалуйста,... никогд...   21.3.2013, 11:32
- - Московко Ю.Г.   1. К слову, двигатель вентилятора 1,5 кВт и 2,2 кВ...   21.3.2013, 11:36
- - stef   Теперь понятно. Мощность 3 кВт Вы взяли из граф...   21.3.2013, 11:48
- - osy3   Спасибо за консультацию. Век живи, век учись...Хор...   21.3.2013, 11:57
- - stef   Юрий Георгиевич, ещё один вопрос-уточнение. Надо...   21.3.2013, 12:07
- - Московко Ю.Г.   Всегда полное давление вентилятора равно полным по...   21.3.2013, 12:43
- - stef   Ok! Спасибо. И если у Вас ещё останется вр...   21.3.2013, 13:27
- - Московко Ю.Г.   @Особый интерес представляют аэродинамические хара...   21.3.2013, 14:46
- - stef   Спасибо. Полезная информация. Жалко, если она ут...   21.3.2013, 15:41
- - Skaramush   Согласен. Перемещена.   21.3.2013, 16:51
- - stef   Спасибо.   21.3.2013, 16:54
- - osy3   СПАСИБО!!   21.3.2013, 19:13
- - FonViZZin   Здравствуйте. Подскажите, правильно ли подобран ве...   3.7.2013, 7:18
- - osy3   правильно, только количество оборотов 1100. А что ...   3.7.2013, 9:16
- - FonViZZin   модуль VSV из пакета TEPLOOV http://potok.ru/   3.7.2013, 10:27