Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
|
|
|
6.10.2018, 17:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2017
Пользователь №: 324257
|
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с сконструированной мной системой. Мощность 110кВт Pполное по MagiCad 219кПа При этом упр.компания выделяет только 100кПа. Самый удаленный балансир на фанкойле показывает перепад более 98кПа, далее вся сеть собирает нагрузки в итоге получается Pп=219кПа. Мэджик предупреждает, что большие потери давления, а из-за чего и где не пойму. Посмотрите пожалуйста файл, может Вы обнаружите, где ошибка закралась...
Сообщение отредактировал zolotoepole - 6.10.2018, 17:58
Прикрепленные файлы
hvac.rar ( 2,74 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
9.10.2018, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется чертеж с вентиляцией в маджике. Так вот если я хочу сдвинуть воздуховод, то сдвигается только выделенный фрагмент, что не выделено не сдвигается потом приходится доводить до нового расположения как бы получается все объекты независимы друг от друга. Чертеж не взорван, все считается.
|
|
|
|
|
9.10.2018, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
|
Цитата(k_kholopov @ 9.10.2018, 7:31) Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется чертеж с вентиляцией в маджике. Так вот если я хочу сдвинуть воздуховод, то сдвигается только выделенный фрагмент, что не выделено не сдвигается потом приходится доводить до нового расположения как бы получается все объекты независимы друг от друга. Чертеж не взорван, все считается. У меня тоже был такой баг, отсоединил-присоединил проект заново, всё заработало. Периодически при нагруженных чертежах такое встречается. На воздуховодах пропадают стрелки (открытые концы) всё двигается как примитивы в автокаде. Присоединяюсь к вопросу! Также бывает слетает название слоя у стрелок направления потока для ВРУ (т.е. вместо того, чтобы он был частью системы, например слой "Система-П1" все стрелки всех систем становятся "Система-" что на видовых экранах уже никак не убрать...грешу на старый файл .QPD и .EPJ в которых есть оборудование и настройки, которые тянутся ещё с 2011.11 версии...
|
|
|
|
|
9.10.2018, 18:41
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Слетают они не просто так, а при обновлении свойств объектов средствами магикада. Причину не нашел, да и не искал, принял как данность, точнее баг.. Ставлю все слои стрелок на замок и после этого выполняю обновление
|
|
|
|
|
10.10.2018, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766
|
Цитата(zolotoepole @ 6.10.2018, 17:57) Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с сконструированной мной системой. Мощность 110кВт Pполное по MagiCad 219кПа При этом упр.компания выделяет только 100кПа. Самый удаленный балансир на фанкойле показывает перепад более 98кПа, далее вся сеть собирает нагрузки в итоге получается Pп=219кПа. Мэджик предупреждает, что большие потери давления, а из-за чего и где не пойму. Посмотрите пожалуйста файл, может Вы обнаружите, где ошибка закралась... у вас балансировочники на фанкойлах LF (low flow). из-за этого в частности проблема. нормальные ставьте. двухходовые вобще стоит убрать с плана и потери на них+потреи на фанкойле прописать в самом фанкойле. и как бы себе представляете монтаж фанкойлов в офисе на стальных трубах? ставьте ппр. вообще вас с самого начала ну смутило ничего? вы где видели больше 100 кПа на арендатора?
Сообщение отредактировал vasisual - 10.10.2018, 10:12
|
|
|
|
|
15.10.2018, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2017
Пользователь №: 324257
|
Цитата(vasisual @ 10.10.2018, 10:09) у вас балансировочники на фанкойлах LF (low flow). из-за этого в частности проблема. нормальные ставьте. двухходовые вобще стоит убрать с плана и потери на них+потреи на фанкойле прописать в самом фанкойле. и как бы себе представляете монтаж фанкойлов в офисе на стальных трубах? ставьте ппр. вообще вас с самого начала ну смутило ничего? вы где видели больше 100 кПа на арендатора? Проблема решилась заменой балансиров. Трубы стальные это прихоть заказчика... Потому и написал сюда, что давление выше 100 оказалось...
Сообщение отредактировал zolotoepole - 15.10.2018, 13:04
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
|
Коллеги подскажите, какие способы есть экспортировать схему в DWG, которая была создана на листе через видовые экраны? Функция "экспорт листа в модель" не работает. Функция "Импорт PDF"(После печати схемы в PDF) в 2018 Каде - получается не очень. Перевести в 3D а потом "взорвать" чертежи (чтобы при взрыве всё осталось в пространстве) не подходит, в схеме трубы в 1D...Кто-то писал, что как-то через DWF можно...кто может подсказать, как решить эту задачу?
Сообщение отредактировал TRVAIS - 18.10.2018, 16:37
|
|
|
|
|
25.10.2018, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.10.2018
Пользователь №: 349961
|
Здравствуйте коллеги, помогите новичку, проблема в следующем: При установке клапанов (запорных, регулирующих и т.д.) на трубопровод в реалистичном режиме автокада изображения прочерчиваются, при переводе на 2d (символы) режим эти клапаны пропадают (от них в трубе остается пустое место). Как исправить данную проблему? И еще один вопрос, как создать собственные символы оборудования или как загрузить, в установленном маджике нет символов. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
1.11.2018, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119396
|
Здравствуйте! Подскажите с одной проблемой: в 16 Магикаде при добавлении из каталога радиального вентилятора с несколькими типоразмерами, в проекте отсутствует возможность менять типоразмеры - активен только самый первый в линейке и окно выпадающего списка неактивно. Причем с канальными вентиляторами все доступно и можно выбирать любой диаметр. Можно ли решить эту незадачу? Есть план "Б" загружать трехмерки с сайта-производителя, но это будет перегружать чертеж.
1.PNG ( 26,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
2.PNG ( 18,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
8.11.2018, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2017
Пользователь №: 324257
|
Подскажите, возможно в версии Magicad 2019 изменить вид "Изменение свойств", раньше (Magicad 2016) при выборе данной клавиши сразу выпадал список: Все, Возд., Тепло/.. и т.д., сейчас же (Magicad 2019) при выборе открывается два окна с "настройка выбора объекта", как вернуть вид "Изменение свойств" как был в Magicad 2016?
|
|
|
|
|
16.11.2018, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64175
|
День добрый! При балансировке системы, появляются ошибки в тройниках. T-branch-90 Error: Balancing cannot find acceptable result. С переводом всё ясно . Ошибка: балансировка не может найти приемлемый результат. Если этажи отключить от стояков, то ошибка пропадает. Собрал систему в один файл. Как избавится от этих ошибок? Автокад 2016, МС 2016.4
|
|
|
|
|
19.11.2018, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
|
Добрый день, коллеги! В базе данных MagiCloud начали размещать базы данных ВЕЗА. Это первая партия. Работает для AutoCAD и Revit.
|
|
|
|
|
19.11.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.3.2014
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
|
Цитата(MC2007 @ 19.11.2018, 9:06) Добрый день, коллеги! В базе данных MagiCloud начали размещать базы данных ВЕЗА. Это первая партия. Работает для AutoCAD и Revit. Спасибо!! А есть информация, какое еще оборудование будет от производителя? Клапана это конечно здорово)
|
|
|
|
|
19.11.2018, 13:59
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует! Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания?
|
|
|
|
|
19.11.2018, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.3.2014
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
|
Цитата(MMM @ 19.11.2018, 13:59) Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует! Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания? На ютубе есть https://youtu.be/w5YanwGfu28
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 19.11.2018, 14:15
|
|
|
|
|
23.11.2018, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
|
QUOTE (MMM @ 19.11.2018, 13:59) Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует! Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания? Выложили! QUOTE (Александр Пономаренко @ 19.11.2018, 12:10) Спасибо!! А есть информация, какое еще оборудование будет от производителя? Клапана это конечно здорово) Еще много будет ;-)
|
|
|
|
|
6.12.2018, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы изоляция на воздуховодах либо трубах отображалась в виде зигзаг линии в 1D чертеже? в свойствах изоляции менял тип линии обновлял все, но в 2Д линия изоляции по прежнему сплошная, а в 1Д изоляция вовсе не отображается. Вопрос возник за того что стадию Р надо сделать в П, а перечерчивать все палочками не хочется( заранее спасибо.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
|
QUOTE (izpodviperdverta @ 6.12.2018, 12:49) Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы изоляция на воздуховодах либо трубах отображалась в виде зигзаг линии в 1D чертеже? в свойствах изоляции менял тип линии обновлял все, но в 2Д линия изоляции по прежнему сплошная, а в 1Д изоляция вовсе не отображается. Вопрос возник за того что стадию Р надо сделать в П, а перечерчивать все палочками не хочется( заранее спасибо. Это реализовано в MagiCAD 2019 UR-1 по умолчанию для планов и аксонометрии...
|
|
|
|
|
14.12.2018, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2010
Из: Азов
Пользователь №: 68310
|
Добрый день! Подскажите как подгрузить созданные радиаторы. Создал регистр, открываю проект, нажимаю выбрать оборудование для проекта, а созданный регистр не отображается. Путь к базе верный. Создаю в этом же файле кран обычный, его видно.
|
|
|
|
|
19.12.2018, 20:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.3.2016
Пользователь №: 291952
|
Добрый вечер, коллеги! Вопрос по программе Magicad 2016 следующий: При создании вентиляционных систем выбираю ВРУ и соответственно его размер, после чего выполняю расчет системы и программа подбирает воздуховоды по размеру ВРУ, скорость в воздуховодах получается 0,6 м3/час (слишком маленькая). Можно ли как то сделать так, чтобы программа автоматически ставила переходы, а воздуховоды делала нужного размера? Можно ли задать какие то ограничения по мин скорости?
|
|
|
|
|
27.12.2018, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86420
|
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: при изменении длины радиатора с нижним подключением меняются местами точки подключения подачи и обратки. МС 2016.4, АС 2017
|
|
|
|
|
6.1.2019, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816
|
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ничего не считается? Вроде всё на месте, но находит 56 ошибок. В чём проблема?
|
|
|
|
|
9.1.2019, 23:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 198281
|
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сделать разрез здания/помещения, отрисованное в Мэджикад помещение?
|
|
|
|
|
10.1.2019, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181468
|
Цитата(Denifet @ 9.1.2019, 23:42) Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сделать разрез здания/помещения, отрисованное в Мэджикад помещение?
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 32,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
10.1.2019, 10:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 198281
|
Данная команда делает разрезы только ОВиК систем. Само здание не разрезает почему то.. либо я делаю что то не так?
|
|
|
|
|
10.1.2019, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
|
Цитата(Denifet @ 10.1.2019, 11:39) Данная команда делает разрезы только ОВиК систем. Само здание не разрезает почему то.. либо я делаю что то не так? переведите здание с 2д в 3д и будет все пучком.
|
|
|
|
|
11.1.2019, 0:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.7.2013
Пользователь №: 199737
|
Подскажите, при попытке скопировать элемент системы через "Копировать участок" пишет "Чертеж должен быть присоединен к проекту. Делаю все по видео-уроку. В чем может быть проблема?
|
|
|
|
|
16.1.2019, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354264
|
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь проекты по канализации выполненные в MagiCad? Не могу понять, как реализовать крестовины правильно. Пробовал и смартом и директом, все криво.
|
|
|
|
|
17.1.2019, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888
|
Здравствуйте! Не могу рассчитать систему отопления, постоянно сбивается виртуальное соединение одного стояка, пишет, что слишком длинное расстояние. Не могу понять, в чём проблема. Удаляю это вирутальное соединение на смежных этажах. Делаю новое под другим номером (например, на 1 этаже вверх 140, на 2 этаже вниз 140). И пишет вот такую ерунду.
235235235.JPG ( 70,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
23.1.2019, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.5.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 107099
|
MagiCAD 2016.4 не считает систему воздуховодов при установленной на конце выбросной решетке. Такая же ситуация при использовании распред. коробки. Выдается ошибка "Замкнутая система" и все... В версии 2011 такой фигни не было... Кто знает как исправить данный косяк?
|
|
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|